1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 5

Реальная практика подключения по ПП1314 - 18

Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Sturgeon, 22.07.21.

Статус темы:
Закрыта.
  1. new469
    Регистрация:
    20.06.11
    Сообщения:
    6.516
    Благодарности:
    2.128

    new469

    Живу здесь

    new469

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.11
    Сообщения:
    6.516
    Благодарности:
    2.128
    Адрес:
    Тверь + МО + Москва
    Они дадут газ в сеть газопотребления только после её готовности. То есть после мониторинга.
    Именно так. Только непонятно, зачем они просят присутствие. Мне они сделали даже не предупредив.
     
  2. геннадий21б
    Регистрация:
    18.08.14
    Сообщения:
    216
    Благодарности:
    17

    геннадий21б

    Живу здесь

    геннадий21б

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.08.14
    Сообщения:
    216
    Благодарности:
    17
    Мониторинг выполнения мной ТУ не пооводился. Я не приглашал ГРО. Возможно тех. присоединение до проведения мониторинга?
     
  3. Vasyaya
    Регистрация:
    24.02.13
    Сообщения:
    374
    Благодарности:
    85

    Vasyaya

    Живу здесь

    Vasyaya

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.13
    Сообщения:
    374
    Благодарности:
    85
    Адрес:
    Владимир
    И все же какой срок выдачи договора с момента подачи заявки в рамках догазификации по ПП 1547.
     
  4. геннадий21б
    Регистрация:
    18.08.14
    Сообщения:
    216
    Благодарности:
    17

    геннадий21б

    Живу здесь

    геннадий21б

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.08.14
    Сообщения:
    216
    Благодарности:
    17
    Пока писал ответили. Спасибо. Получается, что свою часть договора они выполнят? Я после готовности всего приглашу на мониторинг, а после подписания акта о готовности они вновь приедут и сварят две трубы?
     
  5. andreymororozov
    Регистрация:
    06.04.19
    Сообщения:
    2.173
    Благодарности:
    1.683

    andreymororozov

    Живу здесь

    andreymororozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.19
    Сообщения:
    2.173
    Благодарности:
    1.683
    Адрес:
    Тверь
    я делал так. но там был отказ в договоре. По хотелкам итд я бы все таки подождал окончательного решения.
    эти упыри пересмотрели все дело сначала, признали мот. отказ не мотивированным, не смотря на решения 2 арб. судов в Москве и 2 в Твери, где гро было признано виновным.
    надо было только решение арбитража приложить. Ну и не указывать судье, что ей надо делать (хотя обоснованно ссылкой на 61 гпк)
     
  6. new469
    Регистрация:
    20.06.11
    Сообщения:
    6.516
    Благодарности:
    2.128

    new469

    Живу здесь

    new469

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.11
    Сообщения:
    6.516
    Благодарности:
    2.128
    Адрес:
    Тверь + МО + Москва
    Да.
     
  7. snezhanna
    Регистрация:
    28.03.11
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    273

    snezhanna

    Живу здесь

    snezhanna

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.03.11
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    273
    Адрес:
    Серпухов
    Уважаемые форумчане! Получили отказ в подключении в связи с отсутствием пропускной способности, и предложением обратиться в орган исполнительной власти для внесения изменений в программу газификации. Подскажите пожалуйста, как правильно написать такое письмо. И что еще можно сделать? У нас коттеджный поселок, на улице все дома газифицированы, наш дом не последний и труба проходит по границе участка. Куда еще можно обратиться?
    Если об этом уже писали, подскажите пожалуйста где посмотреть.
     
  8. andreymororozov
    Регистрация:
    06.04.19
    Сообщения:
    2.173
    Благодарности:
    1.683

    andreymororozov

    Живу здесь

    andreymororozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.19
    Сообщения:
    2.173
    Благодарности:
    1.683
    Адрес:
    Тверь
    Это новые правила. Ждите 10 дней и подавайте заявку на догазификацию
    119. В целях подключения газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям в рамках догазификации заявитель направляет на имя единого оператора газификации или регионального оператора газификации заявку о заключении договора о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации по типовой форме согласно приложению N 7 (далее - заявка о догазификации).
    120. Основанием для направления уведомления о невозможности заключения договора о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации по типовой форме согласно приложению N 8 (далее - договор в рамках догазификации) является отсутствие газораспределительных сетей в границах населенного пункта, в котором располагается домовладение заявителя.
    В иных случаях отказ в заключении договора в рамках догазификации не допускается.
     
  9. SergeyShSh
    Регистрация:
    26.09.12
    Сообщения:
    748
    Благодарности:
    340

    SergeyShSh

    Строю. Захожу иногда.

    SergeyShSh

    Строю. Захожу иногда.

    Регистрация:
    26.09.12
    Сообщения:
    748
    Благодарности:
    340
    Адрес:
    Казань
    я так понимаю это изменения вносимые этим постановлением еще не вступили в действие?
     
  10. SergeyShSh
    Регистрация:
    26.09.12
    Сообщения:
    748
    Благодарности:
    340

    SergeyShSh

    Строю. Захожу иногда.

    SergeyShSh

    Строю. Захожу иногда.

    Регистрация:
    26.09.12
    Сообщения:
    748
    Благодарности:
    340
    Адрес:
    Казань
    в итоге ГРО на приемку скрытых работ не приехали. Надеялся закопать траншею, она хоть и не длинная (4,5м) но оставлять её открытой не хотелось. Теперь от лишнего головняка не закапывать до мониторинга?
     
  11. SergeyShSh
    Регистрация:
    26.09.12
    Сообщения:
    748
    Благодарности:
    340

    SergeyShSh

    Строю. Захожу иногда.

    SergeyShSh

    Строю. Захожу иногда.

    Регистрация:
    26.09.12
    Сообщения:
    748
    Благодарности:
    340
    Адрес:
    Казань
    upload_2021-10-5_14-22-34.png
    Правильно я понимаю, что по новым правилам, я обязан заключать договор на техническое обслуживание газового котла?
     
  12. slepney2355
    Регистрация:
    08.09.19
    Сообщения:
    7.076
    Благодарности:
    2.782

    slepney2355

    Живу здесь

    slepney2355

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.19
    Сообщения:
    7.076
    Благодарности:
    2.782
    Подскажите, что конкретно подразумевается под термином "отключающее устройство" есть где то описание? Вот например фланцевый или приварной кран типа КШИ, это понятно, а вот обычный кран, типа сантехнического шарового, только желтого цвета, это то же "отключающее устройство"?
     
  13. Александр-68
    Регистрация:
    19.07.10
    Сообщения:
    1.730
    Благодарности:
    1.149

    Александр-68

    Живу здесь

    Александр-68

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.10
    Сообщения:
    1.730
    Благодарности:
    1.149
    Адрес:
    Москва
    Да, это тоже отключающее устройство.
    Я вот, например, использовал кран на резьбе вместе с Изолирующим Сгоном, мотивировал, что ИС под приварку не годится для газосварки согласно паспорта изделия, поэтому и резьба, ну и сгон необходим для замены крана.
     
  14. Vasyaya
    Регистрация:
    24.02.13
    Сообщения:
    374
    Благодарности:
    85

    Vasyaya

    Живу здесь

    Vasyaya

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.13
    Сообщения:
    374
    Благодарности:
    85
    Адрес:
    Владимир
    15 числа вступят
     
  15. new469
    Регистрация:
    20.06.11
    Сообщения:
    6.516
    Благодарности:
    2.128

    new469

    Живу здесь

    new469

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.11
    Сообщения:
    6.516
    Благодарности:
    2.128
    Адрес:
    Тверь + МО + Москва
    Так и раньше это надо было делать согласно пп 549 и 410.
     
Статус темы:
Закрыта.