1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Сгорел дом в снт

Тема в разделе "Споры, конфликты, судебная практика", создана пользователем zovv2001, 09.08.21.

  1. kvnkvn1
    Регистрация:
    02.04.19
    Сообщения:
    11.879
    Благодарности:
    10.326

    kvnkvn1

    Живу здесь

    kvnkvn1

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.19
    Сообщения:
    11.879
    Благодарности:
    10.326
    Адрес:
    Пермь
    А кто-то определил, что загорелось от электричества? Можно окурок бросить, можно болгаркой/сваркой работать и накидать искр (которые не обязательно сразу полыхнут).
     
  2. Konsul381
    Регистрация:
    19.11.16
    Сообщения:
    16.907
    Благодарности:
    5.180

    Konsul381

    Живу здесь

    Konsul381

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.11.16
    Сообщения:
    16.907
    Благодарности:
    5.180
    Что значит "зажимают неправильно "? Что там можно сделать неправильно?
     
  3. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.990

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.990
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    1. Не все модели современных автоматов позволяют зажимать алюминий. Нужно читать документацию.
    2. Не все модели автоматов позволяют зажимать многопроволочный провод без напрессованного наконечника. Нужно читать документацию или хотя бы смотреть на форму клемм автомата.
    3. Не все электрики знают, что головку болта на штатной арматуре для СИПа нужно крутить до отрыва головки болта.
    Про прямое соединение алюминия с медью без штатной арматуры уже писалось.

    Результат один и тот же: плохой контакт, нагрев, окисление, дальнейшее ухудшение контакта, нагрев докрасна.

    Дальние соседи по садоводству из эстетических соображений спрятали СИП, идущий вдоль стены, под сайдингом. Что там внутри произошло - осталось неизвестным, но минус стена. Остальное успели потушить.
     
  4. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.542
    Благодарности:
    6.289

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.542
    Благодарности:
    6.289
    Адрес:
    Иваново
    там не автоматы, там те же плавкие вставки

    И не факт что они сработают - там и номинальные токи другие, и сопротивление линии влияет очень
     
  5. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    42.365
    Благодарности:
    35.173

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    42.365
    Благодарности:
    35.173
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    Я так напишу -если произошел пожар, с большим уничтожением имущества и самое главное электрооборудования, по простому - до тла, очень трудно определить причину, практически не возможно.
    Тут могут помочь показания свидетелей, видеосъемка, если где-то были камеры в стороне) и подобное. Но и даже это без гарантии.
     
  6. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.990

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.990
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Где как. Не суть важно на самом деле.

    Ток короткого замыкания вблизи ввода в любом случае, даже в плохой сети, пережжёт плавкую вставку или выбьет тепловой расцепитель автомата. Но произойти это может через довольно много минут, когда уже будет гореть не только изоляция.

    Полагаю, что это всё не совсем оффтопик. Мы обсуждаем, чего не следует выкапывать в ходе расследования, чтобы не организовать донос на самого себя. Или есть шанс переложить ответственность на электрика, делавшего подключение и проводку?
     
  7. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.542
    Благодарности:
    6.289

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.542
    Благодарности:
    6.289
    Адрес:
    Иваново
    Ну если электрик работал по договору и имеет членство в СРО - может и имеет
     
  8. SergeyAkinshin
    Регистрация:
    13.10.17
    Сообщения:
    743
    Благодарности:
    205

    SergeyAkinshin

    Живу здесь

    SergeyAkinshin

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.10.17
    Сообщения:
    743
    Благодарности:
    205
    Адрес:
    Одинцово МО
    Или не произойдет вообще.
    Год назад ввод на ТП полыхнул:
    на вводе 0,4 рубильник без защиты
    отходящая линия с кабелем 3х4х (1х240)
    плавкая вставка 810А даже не заметила, что на одном из кабелей произошло КЗ на землю
    перегрев, далее дуга на 25000А.
    Во стороне среднего напряжения уставки забиты были тоже не селективные.
    Отключение произошло с головной подстанции, где действительно считают характеристики необходимые для мониторинга линии.
     
  9. Sergey199
    Регистрация:
    12.07.12
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    38

    Sergey199

    Живу здесь

    Sergey199

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.07.12
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    38
    Адрес:
    Москва
    ТП и прочие щитовые и подстанции полыхают каждый день. К частному дому это мало относится.
     
  10. zovv2001
    Регистрация:
    04.10.15
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    5

    zovv2001

    Участник

    zovv2001

    Участник

    Регистрация:
    04.10.15
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    5
    Так ведь я же должен доказать, что сделал все возможное, чтобы не было пожара ? А как я докажу ? Дом соседей загорелся от моего и я вроде как виноват ?
     
  11. LLMNTR
    Регистрация:
    10.01.20
    Сообщения:
    7.117
    Благодарности:
    3.433

    LLMNTR

    флотский человек

    LLMNTR

    флотский человек

    Регистрация:
    10.01.20
    Сообщения:
    7.117
    Благодарности:
    3.433
    Они должны доказать, что пожар в Вашем и, как следствие, их доме произошел по Вашей вине
    В отсутствие таких доказательств к гражданской ответственности Вы привлечены быть не можете
     
  12. zovv2001
    Регистрация:
    04.10.15
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    5

    zovv2001

    Участник

    zovv2001

    Участник

    Регистрация:
    04.10.15
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    5
    Проводка подходила с торца дома, с левой стороны на втором этаже, сбоку от окна и если бы оттуда падали искры или что-то расплавленное оно бы падало на землю, а горел фасад на первом этаже, так сказать под навесом по всему периметру дома. И у нас, на первом этаже есть перегородка между двумя половинами дома и как-то огонь ее обогнул и горел сначала весь первый этаж.
     

    Вложения:

    • 6F4642F3-EBFD-408A-A794-980826C92F29.jpeg
    • E9FE1F5A-5247-410C-8B1A-2258A80AECE9.jpeg
    • 4A060275-0949-40C1-9767-749FEF4CC75A.jpeg
  13. Konsul381
    Регистрация:
    19.11.16
    Сообщения:
    16.907
    Благодарности:
    5.180

    Konsul381

    Живу здесь

    Konsul381

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.11.16
    Сообщения:
    16.907
    Благодарности:
    5.180
    Как это ? :ogo:
    Дом загорелся сразу со всех сторон?
    А что значит "под навесом"?
     
  14. Dani
    Регистрация:
    14.07.10
    Сообщения:
    2.572
    Благодарности:
    1.519

    Dani

    Живу здесь

    Dani

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.07.10
    Сообщения:
    2.572
    Благодарности:
    1.519
    Адрес:
    Абакан
    Сочувствую вам искренне. Красивый был домик. Может горел ЭППС цоколя, поэтому перегородку огонь перешагнул?
     
  15. Самшит
    Регистрация:
    28.01.09
    Сообщения:
    3.556
    Благодарности:
    3.689

    Самшит

    Живу здесь

    Самшит

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.09
    Сообщения:
    3.556
    Благодарности:
    3.689
    Адрес:
    Москва
    Огонь в середине первого этажа и большой охват второго этажа.