1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Вопрос специалистам по Электролюкс epvs_1100

Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем mastel, 10.08.21.

  1. SergeiKhb
    Регистрация:
    20.06.16
    Сообщения:
    1.640
    Благодарности:
    1.178

    SergeiKhb

    Живу здесь

    SergeiKhb

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.16
    Сообщения:
    1.640
    Благодарности:
    1.178
    Пусть температурный КПД установки находится в диапазоне от 50 до 80%. Тогда температура приточного воздуха в доме будет находиться в диапазоне от 28,5 до 26,4С, соответственно. Более высокая температура наружного воздуха по сравнению с внутренним также приведет к дополнительным теплопоступлениям в дом через поверхности контура. Диапазон температур внутреннего воздуха 26,4-28,5 С также будет сдвигаться вверх. Единственный шанс в указанных условиях сохранять температуру дома 25С - это дополнительный источник холода, аналогично как и тепла в зимнее время.
    Разница температур между улицей и домом (Tнаружн. - Tвн.) летом незначительная, поэтому и влияние на температуру приточного воздуха: Тприток=Тнаружн.-(Tнаружн.-Tвн.)* КПД незначительное. Более того, проанализировав температуры окружающей среды в летнее время в Подмосковье, можно предположить, что отсутствие рекуперации (летний байпас) может быть более эффективным решением по сравнению с ее наличием.
    Термальный комфорт (тепло/жарко) и качество воздуха (есть запахи/нет запахов) не одно и тоже, хотя есть и пересечения (теплый влажный воздух - это и источник тепла и запахов одновременно). В целом, через показания температуры и влажности внутреннего воздуха можно оценить состояние термального комфорта, через показания CO2 - качество воздуха. Сравнив полученные результаты (такие технологии существуют), можно оценить, что больше (возможный недостаток расхода воздуха или излишние теплопоступления) влияет на дискомфорт человека. Принципиально можно сказать, что человек более восприимчив к термальному дискомфорту, чем к качеству воздуха, т. е. хуже переносит жару и холод.
    Помимо температуры окружающей среды, солнце может значительно влиять на термальный комфорт в помещении через так называемую радиационную температуру, например, за счет нагрева поверхности крыши. Проблему можно оценить через измерение температуры поверхностей контура.
    Кондиционирование воздуха в спальнях как решение, если источник проблемы термальный дискомфорт. ПВУ и в принципе вентиляцию в этом случае лучше не притягивать. Организация подвижности воздуха, поэтажного перераспределения потоков воздуха может повлиять на термальный комфорт, но недостатки от такого решения (например, перетоки загрязненного воздуха с 1 этажа на 2-ой) могут превышать его преимущества.
     
  2. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.793
    Благодарности:
    18.062

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.793
    Благодарности:
    18.062
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Ну, не совсем так
    IMG_20180513_125012.jpg IMG_20180513_134142.jpg IMG_20180513_154150.jpg IMG_20180514_000401.jpg IMG_20180514_000409.jpg

    Куда-то исчезли с компа фото "на утро" (6 утра 14.05.2018 и 10 утра 14.05.2018) с Тул в районе +20-:-+24 и Тпом в районе +21-:-+21,5
    embarrassed.gif
     
  3. mastel
    Регистрация:
    20.09.09
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    5

    mastel

    Участник

    mastel

    Участник

    Регистрация:
    20.09.09
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Москва
    Ну, в общем, вроде решил проблему установкой кондея на 2 этаже...и закупоркой окон.
    Влажность упала с 80 до 50 температура до 22.
     
  4. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.793
    Благодарности:
    18.062

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.793
    Благодарности:
    18.062
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    У Вас влажность была 80% newconfus.gif ?!?! Так у Вас воздухообмена, вообще, похоже нет!
     
  5. SergeiKhb
    Регистрация:
    20.06.16
    Сообщения:
    1.640
    Благодарности:
    1.178

    SergeiKhb

    Живу здесь

    SergeiKhb

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.16
    Сообщения:
    1.640
    Благодарности:
    1.178
    Поднимается вопрос - могут ли непродолжительные значительные колебания наружных температур (с 13С до около 30С в течение суток дня как видно из Вашего примера) приводить к существенному изменению температур внутреннего воздуха.

    Пример. Период анализа 14.05.2021-18.05.2021 - демисезонный период в Хабаровске, когда суточные колебания наружных температур могут быть существенны. Рассматриваются мгновенные (5-ти минутные) замеры температур на выходе приточной установки и внутреннего воздуха в комнате около 15 кв. м. (около 45 куб. м. объема) квартиры многоэтажного дома. Средний расход воздуха в комнате за период составил около 80 куб. м/час. Рекуперации тепла и кондиционирования воздуха нет. Вопрос - есть ли зависимость (функциональная или статистическая) между мгновенными температурами наружными и внутренними при рассматриваемых условиях.

    Результаты на графике.
    upload_2021-8-12_10-38-41.png
    Резкие колебания наружных температур (синим на графике - разброс до 15С в течение суток) не приводили к существенным изменениям температуры внутреннего воздуха (красным на графике - разброс до 1,2 С в течение суток). Например, значению 28С на выходе приточной установки соответствовало значение 25С внутреннего в 16.00 27.05.2021., в то время, как значению 13С наружного (приточного) воздуха в утреннее время (6 часов того же дня) соответствовало значение 24,6С внутреннего воздуха.
    upload_2021-8-12_10-50-28.png

    upload_2021-8-12_10-52-17.png
    Статистическая зависимость между показателями отсутствует. Эффект влияния непродолжительных по времени (несколько часов) колебаний температуры наружного воздуха на температуру внутри помещения не прослеживается. Можно предположить, что жилье (стены) обладает достаточными терморегулирующими инерционными свойствами для сглаживания подобных явлений.

    Больший интерес представляют данные, как высокие/низкие среднесуточные температуры наружного влияют на термальный комфорт в помещении с учетом и без учета влияния кондиционирования воздуха и рекуперации тепла. В Вашем примере, @DiJo эти показатели равняются: 23,82С (наружн.) - далеко не 32С и 24,6С (внутр.). В целом, данных мало для выводов.
     

    Вложения:

    • upload_2021-8-12_10-22-39.png
  6. SergeiKhb
    Регистрация:
    20.06.16
    Сообщения:
    1.640
    Благодарности:
    1.178

    SergeiKhb

    Живу здесь

    SergeiKhb

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.16
    Сообщения:
    1.640
    Благодарности:
    1.178
    CO2-детектор в разумных пределах недорого и точно даст Вам ответ о фактическом состоянии дел в помещениях (расходе воздуха и его качестве).
     
  7. mastel
    Регистрация:
    20.09.09
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    5

    mastel

    Участник

    mastel

    Участник

    Регистрация:
    20.09.09
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Москва
    В прицепе схемы.(дом термос -газобетон+пеноплекс 100мм)
    Кухня, общий подвал -отдельный вытяжной вент на 330 куб. м. на чердаке + дверь в подвал не герметична, в подвале много продухов и сухо (зимой закрываю). Есть отдельно герметичный 3м подвал, у него своя линия вытяжки и притока (не показана).
    Влажность 80% при всех отрытых окнах - как на улице, чего удивительного?
    СО2 детектор не поможет, когда жена орёт я задыхаюсь, открой мне окна- никакой детектор её не убедит...
    Сейчас с кондеем, слава богу, всё нормализовалось по обоим этажам и по влажности и по температуре. Желание отключать приток на лето пропало напрочь.
     

    Вложения:

    • 1 этаж.jpg
    • 2 этаж.jpg