Помогите подобрать СО, дом 150 кв. м., одноэтажный

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Viktorlk, 11.08.21.

  1. Vlad_Volodin
    Регистрация:
    01.08.21
    Сообщения:
    808
    Благодарности:
    226

    Vlad_Volodin

    Живу здесь

    Vlad_Volodin

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.21
    Сообщения:
    808
    Благодарности:
    226
    Все имеет свою цену. За грош - пятаков не купишь. Если хочется комфорта и энергосбережения - то придется купить нормальные клапаны.

    Ниже примеры термоклапанов с АРР:

    GIACOMINI R402DB Прямой термостатический клапан с автоматическим динамическим регулированием расхода R402DB, хромированный, отвод с герметичной прокладкой., 3/8" - 1/2", интервал расхода 25 - 250 л/ч.

    OVENTROP AQ-O Oсевой термостатический клапан AQ с автоматическим регулятором расхода, интервал расхода 10 - 170 л/ч, DN 10 .. 20.
     
  2. Viktorlk
    Регистрация:
    04.03.13
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    0

    Viktorlk

    Участник

    Viktorlk

    Участник

    Регистрация:
    04.03.13
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ялуторовск
    Всё оно понятно...но таких финансов нет сейчас...И так соседи по стройке смотрят на меня немного искоса. Денег мало у нас, но мы стараемся взять, что-то всегда более лучшее по качеству и дороже цене, хотя конечно нет прямой зависимости, цены от качества.

    Ребята в местном магазине по продаже теплотехники, тоже удивляются мне. Они все там привыкли делать ленинградку, с 25 отводами. Вентили даже если даже ставят обычные, то говорит ни кто их и не крутит...Я думаю тут хотя бы хоть как-то сделать по более современному принципу или правильному так сказать.

    Термостатические клапана STOUT хотя бы взять? Как они? Более менее рабочие?
     
  3. Vlad_Volodin
    Регистрация:
    01.08.21
    Сообщения:
    808
    Благодарности:
    226

    Vlad_Volodin

    Живу здесь

    Vlad_Volodin

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.21
    Сообщения:
    808
    Благодарности:
    226
    Правильная терморегулирующая арматура окупает себя по расходу газа, примерно за один сезон. А то и меньше. Так что уж тут сами решайте, подешевле купить арматуру неправильную и потом всю оставшуюся жизнь переплачивать за газ, или сразу купить хорошую и экономить на газе.

    Можно подешевле взять арматуру с преднастройками GIACOMINI R402PTG dn15
    Но без гидравлического расчета сбалансировать систему будет сложнее. Подумайте, стОит ли экономить на спичках примерно 200-300 рублей на один отопительный прибор или не стоит.

    А можно и "ленинградку" сделать. Ведь "всем так делают и никто не жалуется". Тут уж каждый решает жить "как все плохо", или "не как все", а хорошо. Или как все, жечь огромное количество газа и отапливать улицу за свои деньги.
     
  4. Viktorlk
    Регистрация:
    04.03.13
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    0

    Viktorlk

    Участник

    Viktorlk

    Участник

    Регистрация:
    04.03.13
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ялуторовск
    Не могу разобраться, на такой в последствии возможно установить термоголовку?
    Т. е. сейчас, я хочу пока сделать без термоголовок, всё из-за той же не хватки денежных знаком, т. к. приоритетным сейчас является минимальная возможность хоть как-то заехать в дом.
     
  5. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.353
    Благодарности:
    18.304

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.353
    Благодарности:
    18.304
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @Viktorlk, да не волнуйтесь Вы! все у Вас отбалансируется и будет работать отлично. Безо всяких "огромных расходов газа" (Огромный расход газа - только от слабой степени утепления дома, от неправильно (не по фактическому тепловому напору) выбранной мощности отопительных приборов и от не энергосберегающей системы вентиляции! Но, никак не от наличия или отсутствия преднастроек на клапанах!). И на обычных клапанах без преднастроек. Когда смонтируете систему, обращайтесь в личку, - я подробно поясню - как Вам сбалансировать (если это потребуется) Вашу СО. :hello:
     
  6. Viktorlk
    Регистрация:
    04.03.13
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    0

    Viktorlk

    Участник

    Viktorlk

    Участник

    Регистрация:
    04.03.13
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ялуторовск
    Вот сейчас из-за этих самых клапанов монтаж и стопорится...навесил уже 3 радиатора, на них подключил пока только обратку. Т. к. монтаж по сути скрытый у меня. Трубы магистральные в толще пола будут, а подводы к радиаторам в стене. Обратка идёт у меня на шаровых кранах с американской. А вот подача пока висит в "воздухе "...т.к. не понимаю, что лучше использовать и в тоже время нет лишних средств...
     

    Вложения:

    • 20210817_184313.jpg
  7. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.353
    Благодарности:
    18.304

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.353
    Благодарности:
    18.304
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Зря Вы шаровые краны поставили. Тем более, - полипропиленовые! Если поставили-бы запорные (на фото - прямой, но, они и угловые есть)
    запорный угловой.jpeg
    - не было-бы проблем с точной балансировкой. шаровыми кранами, конечно, можно отрегулировать расход. Но, это "геморно (нужна очень хорошая чувствительность пальцев, чтобы задать нужный угол поворота крана) и одноразово" (через некоторое время, кран будет не повернуть, вообще).
    Берите самые обычные
    термостатический угловой.jpg
    Можете "колпачком" вручную регулировать, а можете термоголовку
    термоголовка.jpg
    вместо "колпачка" накрутить.
     
  8. Viktorlk
    Регистрация:
    04.03.13
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    0

    Viktorlk

    Участник

    Viktorlk

    Участник

    Регистрация:
    04.03.13
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ялуторовск
    Только с одной стороны, на обратку поставил. На подаче нет пока ни чего. Поэтому и мучаюсь от не знания и не достатка опыта. Как лучше сделать, но при этом не переплачивать очень много
     
  9. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.353
    Благодарности:
    18.304

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.353
    Благодарности:
    18.304
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    На прямую - я Вам показал какие надо.
    И про эти, что у Вас на обратке - пояснил.
    Теми, что на обратке - балансируют (добиваются равномерного прогрева ВСЕХ радиаторов - один раз - на весь срок службы системы) систему, теми что на прямой - реггулируют текущий (тот, который необходим в данный момент) расход теплоносителя через радиатор.
     
  10. Vlad_Volodin
    Регистрация:
    01.08.21
    Сообщения:
    808
    Благодарности:
    226

    Vlad_Volodin

    Живу здесь

    Vlad_Volodin

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.21
    Сообщения:
    808
    Благодарности:
    226
    Писал вам про термоклапаны для двухтрубной системы. А вы оказывается "ленинградку" монтируете.
    Не будет нормально у вас ленинградка работать. Она нормально работает на полуторадюймовых стальных трубах и чугунных радиаторах МС140 с дюймовыми подводками (хотя бы три четверти). Но не на таких тонких трубочках и не на таких кранах, и не на таких радиаторах как у вас.

    Переделывайте, пока не поздно.
     
  11. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.619
    Благодарности:
    19.221

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.619
    Благодарности:
    19.221
    Адрес:
    Донецк
    Не надо вносить сумятицу, автор за советом обратился.
    1.https://www.forumhouse.ru/posts/7925400/ о рабочей однотрубке, только стальных Ду40 и
    МС 140 не заметил.
    2. Зачем торопиться со скороспелыми постами, :aga: в теме от автора о однотрубной :close: ни слова, на фото автор выложил часть СО, обратку, где подача?
     
  12. Viktorlk
    Регистрация:
    04.03.13
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    0

    Viktorlk

    Участник

    Viktorlk

    Участник

    Регистрация:
    04.03.13
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ялуторовск
    Вот про это я не знал, что балансировка должна проводится, грубо говоря обраткой. А текущая необходимая регулировка температуры теплоносителя уже термостатическим клапаном производится. Просто вылетело из внимания, то что балансировка должна проводится один раз, и по обратке. В принципе, если всё плохо так будет, то можно будет переделать, длины отвода достаточно, что бы установить другую запорную арматуру.

    Нет, не ленинградку я монтирую, а двухтрубную тупиковую систему. Это на фото я показал каким образом монтаж производится именно обратки. Подача будет, выше труба, и уже подключение с другой стороны в верхнюю часть радиатора.

    По балансировке в целом, нет у меня необходимых знаний и опыта. Понадеялся на то, что тупиковая система, с уменьшением диаметров трубы, будет более менее равномерно греть. Плюс ввело в смуту то, что запорная регулируемая арматура на подаче и будет тем самым выполнять роль балансировке (что говорит о том, что принцип балансировки, я не так понял)
     
  13. Viktorlk
    Регистрация:
    04.03.13
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    0

    Viktorlk

    Участник

    Viktorlk

    Участник

    Регистрация:
    04.03.13
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ялуторовск
    Готов типа такого даже купить - Клапан термостатический, осевой 1/2" SVT-0005-000015, STOUT. Вроде как могут у нас в деревне такой привезти. В жилой зоне 4 радиатора. На 4 радиатора, готов наверное провести на себе эксперименты) Почему осевой подумал выбрать, наверное, что потом когда установлю головку, что бы она не торчала внутрь комнаты. Хотя могу ошибаться, правильно ли руководствуюсь своим внутренним каким-то доводам)
     
  14. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.353
    Благодарности:
    18.304

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.353
    Благодарности:
    18.304
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Все верно.
     
  15. Vlad_Volodin
    Регистрация:
    01.08.21
    Сообщения:
    808
    Благодарности:
    226

    Vlad_Volodin

    Живу здесь

    Vlad_Volodin

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.21
    Сообщения:
    808
    Благодарности:
    226
    Да, осевой клапан позволяет установить термоголовку по оси верхнего коллектора радиатора, чтобы термоголовка не торчала в комнату.

    Балансировать цирк. кольца можно в любом месте приборного узла. Хоть на подаче, хоть на обратке. Другое дело, что клапаны рассчитаны на направление прохода теплоносителя.

    Термостатический клапан регулирует кольцо на подаче приборного узла. Устанавливается на верхний коллектор радиатора. Запорно-балансировочный клапан - на обратке. Устанавливается на нижний коллектор радиатора.

    Стаут мне не нравится тем, что нижний край регулируемого диапазона настройки Kv=0,195
    А желательно, чтобы было от 0,05 (еще лучше от 0,03). Что приведёт к расходу ТН намного больше необходимого. А это вызовет увеличение расхода газа.

    Поэтому и не советовал надеяться, что получится сбалансировать систему клапанами на обратке радиаторов.

    К примеру, тот же запорно-балансировочный клапан Стаут SVL-П SVL 0001 000015 начинает регулировать Kv от 0.27

    Может указанный диапазон и подойдет, но для дельты Т системы около 10 градусов (при увеличенном вдвое и более расходе ТН). Например, для режима котла 70/60 градусов. Но такой режим запросто может потребовать применения термогидравлического разделителя и дополнительного насоса. Так что сэкономить не получится. Наоборот встанет дороже.