    Ну да, внутренние сети СНТ. Что в данном случае товарищество - ГП, ТСО?
    Согласно ст. 545 ГК РФ абонент может передавать энергию, принятую им от энергоснабжающей организации через присоединенную сеть, другому лицу (субабоненту) только с согласия энергоснабжающей организации. Субабонент - это юридическое или физическое лицо, энергоустановки которого присоединены к энергосетям абонента и которое состоит в договорных отношениях с этим абонентом.
     
  2. razor1
    Регистрация:
    02.06.10
    Сообщения:
    18.906
    Благодарности:
    16.098

    razor1

    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.

    razor1

    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.

    Регистрация:
    02.06.10
    Сообщения:
    18.906
    Благодарности:
    16.098
    Адрес:
    Великий Новгород
    В данном случае СНТ абонент.
     
  3. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.536
    Благодарности:
    6.777

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.536
    Благодарности:
    6.777
    @razor1,
    И треба согласие СО на прямой договор абонента с субабонентом (дачником) :(
    О перепродаже ЭЭ речь не идет.
     
  4. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    27.489
    Благодарности:
    20.201

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    27.489
    Благодарности:
    20.201
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Название Договора?
     
  5. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    27.489
    Благодарности:
    20.201

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    27.489
    Благодарности:
    20.201
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    4. Любые лица имеют право на технологическое присоединение построенных ими линий электропередачи к электрическим сетям в соответствии с настоящими Правилами.
     
  6. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.536
    Благодарности:
    6.777

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.536
    Благодарности:
    6.777
    @morozov,
    Энергоснабжения?
     
  7. guguda
    Регистрация:
    06.08.14
    Сообщения:
    1.800
    Благодарности:
    1.057

    guguda

    Живу здесь

    guguda

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.08.14
    Сообщения:
    1.800
    Благодарности:
    1.057
    aspav, сети-то, чьи они, не выясняли ? Те, что есть в Вашем СНТ.
    У Вас есть два дня, чтобы добыть языка из тех 172-х) Смогете ?
    Хотя... зачем. Акт о техприс любого из них, может получить предс в своем ЛК.
    Интикуресно, посмотреть бы)
     
  8. aspav
    Регистрация:
    17.05.21
    Сообщения:
    7.135
    Благодарности:
    5.152

    aspav

    Живу здесь

    aspav

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.05.21
    Сообщения:
    7.135
    Благодарности:
    5.152
    Адрес:
    г. Ленинград
    Почему?
    Я жду сейчас ответ от СО.

    Нет у них никаких актов техприса. Этих людей-то нет на самом деле скорее всего. Это призраки. Которые когда-то были.
    Есть общий акт техприса (как утверждают СО и председатель) СНТ в составе 172-х ЭПУ. (садовых дома)
    Точно так, как написано в договоре.
     
  9. guguda
    Регистрация:
    06.08.14
    Сообщения:
    1.800
    Благодарности:
    1.057

    guguda

    Живу здесь

    guguda

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.08.14
    Сообщения:
    1.800
    Благодарности:
    1.057
    Призраки ...) Вы меня еще больше заинтриговали) Хорошо.
    Есть акт техприс на СНТ. Присоединяли они объект из 172-х ЗУ.
    Я спрошу иначе.
    Вопрос: Мы что присоединяем? Ответ: ЭПУ.
    Они где? В границах садоводства.
    ЭПУ привязаны куда? К участкам.
    И не колышет, что заявка толпой, акт техприс должен быть у каждого из 172-х.
     
  10. razor1
    Регистрация:
    02.06.10
    Сообщения:
    18.906
    Благодарности:
    16.098

    razor1

    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.

    razor1

    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.

    Регистрация:
    02.06.10
    Сообщения:
    18.906
    Благодарности:
    16.098
    Адрес:
    Великий Новгород
    А дома то есть? :|:
     
  11. aspav
    Регистрация:
    17.05.21
    Сообщения:
    7.135
    Благодарности:
    5.152

    aspav

    Живу здесь

    aspav

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.05.21
    Сообщения:
    7.135
    Благодарности:
    5.152
    Адрес:
    г. Ленинград
    Читаю договор. Вводное распределительное устройство (172 садовых дома) в совокупности с питающей, распределительной и групповой сетями объекта.

    Вот такую херню присоединили. ЗУ, на которых расположены эти 172 дома перечислены ниже.

    Вы имеет в виду, что я присоединяю? ЭПУ моего участка.
    Или про них? Да, на мой взгляд, они присоединяли 172 ЭПУ на 172 участках.

    Да.

    Я с этим полностью согласен. Но СО (и председатель) говорит про один акт.

    Апд. Перечитал название присоединяемого.
    Они каким-то образом назвали эти 172 дома (участка) одним объектом. Бред сивой кобылы по-моему.
     
  12. aspav
    Регистрация:
    17.05.21
    Сообщения:
    7.135
    Благодарности:
    5.152

    aspav

    Живу здесь

    aspav

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.05.21
    Сообщения:
    7.135
    Благодарности:
    5.152
    Адрес:
    г. Ленинград
    Камрад, ты смеёшься что-ли? ! :)

    Лес там есть.
     
  13. razor1
    Регистрация:
    02.06.10
    Сообщения:
    18.906
    Благодарности:
    16.098

    razor1

    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.

    razor1

    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.

    Регистрация:
    02.06.10
    Сообщения:
    18.906
    Благодарности:
    16.098
    Адрес:
    Великий Новгород
    Интересно как это совместить с этим?
    7.1.3. Вводное устройство (ВУ) - совокупность конструкций, аппаратов и приборов, устанавливаемых на вводе питающей линии в здание или в его обособленную часть.

    Вводное устройство, включающее в себя также аппараты и приборы отходящих линий, называется вводно-распределительным (ВРУ).
    7.1.10. Питающая сеть - сеть от распределительного устройства подстанции или ответвления от воздушных линий электропередачи до ВУ, ВРУ, ГРЩ.

    7.1.11. Распределительная сеть - сеть от ВУ, ВРУ, ГРЩ до распределительных пунктов и щитков.
    Это одно ВРУ на 172 домика?
     
  14. aspav
    Регистрация:
    17.05.21
    Сообщения:
    7.135
    Благодарности:
    5.152

    aspav

    Живу здесь

    aspav

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.05.21
    Сообщения:
    7.135
    Благодарности:
    5.152
    Адрес:
    г. Ленинград
    Я тоже читал и ржал.

    Ну, судя по тому, что 172 дома названы объектом и ВРУ в единственном числе упомянуто, да.
    Вот такое вот ВРУ объекта "172 дома" (расположенных, замечу, в разных местах садоводства).
    Конгениально.
     
  15. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    27.489
    Благодарности:
    20.201

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    27.489
    Благодарности:
    20.201
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    В ГОСТе 30331.1-2013 определения другие, а он выпущен как основополагающий
     