1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 3

Присоединение мощности в 15 кВт в СНТ отдельным садоводом - 5

Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Yakiman23, 25.08.21.

Статус темы:
Закрыта.
  1. aspav
    Регистрация:
    17.05.21
    Сообщения:
    7.135
    Благодарности:
    5.152

    aspav

    Живу здесь

    aspav

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.05.21
    Сообщения:
    7.135
    Благодарности:
    5.152
    Адрес:
    г. Ленинград
    Так точно. Они ссылались на то, что не могут обработать сопроврд потому что не имеют права требовать непредусмотренных документов.
    Я им писал, что это не означает, что я не могу прикладывать доп. Документы по своей инициативе. Это не запрещено.

    Они просто игнорируют всё, что пишу

    Ты прав, сотрудникам поставлена задача оттягивать техприсы как могут.
    Невзирая ни на что, лишь создавая видимость руководства правилами.

    Срали они на все законы, правила и права.
     
  2. novikov1962
    Регистрация:
    24.04.14
    Сообщения:
    5.207
    Благодарности:
    2.796

    novikov1962

    Живу здесь

    novikov1962

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.04.14
    Сообщения:
    5.207
    Благодарности:
    2.796
    Адрес:
    Саратов
    Вопрос в том: будет ли УФАС разбираться с жалобой по старой заявке, если подать новую... А кому была направлена жалоба, по которой звонила девочка?
     
  3. guguda
    Регистрация:
    06.08.14
    Сообщения:
    1.800
    Благодарности:
    1.057

    guguda

    Живу здесь

    guguda

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.08.14
    Сообщения:
    1.800
    Благодарности:
    1.057
    Видимо, о досудебке, шла речь.
     
  4. ШапковоСити
    Регистрация:
    15.02.11
    Сообщения:
    4.809
    Благодарности:
    5.119

    ШапковоСити

    в отставке, живу в свое удовольствие

    ШапковоСити

    в отставке, живу в свое удовольствие

    Регистрация:
    15.02.11
    Сообщения:
    4.809
    Благодарности:
    5.119
    Адрес:
    Новопетровское МО
    п. 19
     
  5. Suburubu
    Регистрация:
    16.04.15
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    88

    Suburubu

    Живу здесь

    Suburubu

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.15
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    88
    Перечитайте ПТП. 15 метров до границы, либо на границу. Внутри Вашего участка тащите куда хотите и ставьте ЭПУ где Вам удобнее... но с какой стороны тащить - это право СО
     
  6. Suburubu
    Регистрация:
    16.04.15
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    88

    Suburubu

    Живу здесь

    Suburubu

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.15
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    88
    Это все я отлично знаю. Просто это пример на реплику - что все станет хорошо.
     
  7. aspav
    Регистрация:
    17.05.21
    Сообщения:
    7.135
    Благодарности:
    5.152

    aspav

    Живу здесь

    aspav

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.05.21
    Сообщения:
    7.135
    Благодарности:
    5.152
    Адрес:
    г. Ленинград
    А почему нет? На каком основании могут отказать? Я же не буду просить техприс. Это жалоба на нарушение ст. КоАП.
    Нарушение было совершено? Да.
    Пожалте бриться.
     
  8. aspav
    Регистрация:
    17.05.21
    Сообщения:
    7.135
    Благодарности:
    5.152

    aspav

    Живу здесь

    aspav

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.05.21
    Сообщения:
    7.135
    Благодарности:
    5.152
    Адрес:
    г. Ленинград
    Я читал и перечитыВал многократно и все пункты. Нет там такого, что она располагается в 15 метрах
    Может располагаться не далее 15 м.
    Это ограничение (запрет располагать дальше), в не разрешение располагать где угодно до 15 м.

    А где именно она должна располагаться, сказано в п. 16 кажется (не уверен, под рукой ПТП нет).
    1. ГБПиЭО находится на границе участка, если иное не предусмотрено соглашением.
    2. ГБПиЭО находится в точке присоединения ЭПУ. Если иное и т. д.

    Сумеете эти 2 требования сложить вместе?
    Вне границ участка ТП может находиться (но не далее 15м) только если это предусмотрено соглашением на основании обращения пользователя.

    Иначе она находится в месте нахождения ЭПУ в пределах границ участка.
    Потому что заявитель несёт БиЭ ответственность ТОЛЬКО в границах участка.

    А правила не разрешают СО налагать на заявителя какие-то непредусмотренные правилами обязательства или требования.
    Строительство заявителем ЛЭП до своего участка правилами не предусмотрено
    Но в них описано что является результатом техприса.
    Возможность заявителя своими действиями подать напругу и мощность на свои ЭПУ включением рубильника

    Всё. Никаких действий заявитель больше делать не должен для присоединения своих ЭПУ.

    Включил рубильник и в точке нахождения ЭПУ появились требуемые напряжение и можно снять мощность.

    Не говоря уже о моменте, о котором неоднократно говорил @razor1.
    До 15 м от границ участка ТП может быть только если это не налагает и т. д.
    А оно всегда налагает кроме случая, когда это "до 15м" находится на смежном участке, принадлежащем этому же человеку.
    Вот я буду подключать 2-й участок и тогда если ТП первого будет до 15м от второго, то ТП второго сможет оказаться там же, где ТП первого.
    Тут базара нет. Имеют право.

    Но у меня от ТП первого до границы второго 20м.
    Поэтому СО пролетает. :)
     
    Последнее редактирование: 16.10.21
  9. razor1
    Регистрация:
    02.06.10
    Сообщения:
    18.904
    Благодарности:
    16.098

    razor1

    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.

    razor1

    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.

    Регистрация:
    02.06.10
    Сообщения:
    18.904
    Благодарности:
    16.098
    Адрес:
    Великий Новгород
    А для чего требуется план расположения ЭПУ?
     
  10. guguda
    Регистрация:
    06.08.14
    Сообщения:
    1.800
    Благодарности:
    1.057

    guguda

    Живу здесь

    guguda

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.08.14
    Сообщения:
    1.800
    Благодарности:
    1.057
    п 16
    расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 15 метров;
    Что означает " с какой стороны тащить - право СО" ?
     
  11. guguda
    Регистрация:
    06.08.14
    Сообщения:
    1.800
    Благодарности:
    1.057

    guguda

    Живу здесь

    guguda

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.08.14
    Сообщения:
    1.800
    Благодарности:
    1.057
    Для рекогносцировки:)]
    Сказано - приложите. Так, на-те.
     
  12. razor1
    Регистрация:
    02.06.10
    Сообщения:
    18.904
    Благодарности:
    16.098

    razor1

    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.

    razor1

    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.

    Регистрация:
    02.06.10
    Сообщения:
    18.904
    Благодарности:
    16.098
    Адрес:
    Великий Новгород
    Прошу не выражаться. :aga:
     
  13. guguda
    Регистрация:
    06.08.14
    Сообщения:
    1.800
    Благодарности:
    1.057

    guguda

    Живу здесь

    guguda

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.08.14
    Сообщения:
    1.800
    Благодарности:
    1.057
    Видимо, хотят они четко видеть, на карте, где располагается, очередной вражина ... со своими требованиями и знанием ПТП
     
    Последнее редактирование: 16.10.21
  14. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    27.482
    Благодарности:
    20.199

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    27.482
    Благодарности:
    20.199
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    При осуществлении технологического присоединения планируемого к строительству и (или) первичному вводу в эксплуатацию многоквартирного дома под границей участка заявителя понимается предусмотренное проектом на такой дом вводное устройство (вводно-распределительное устройство, главный распределительный щит).
     
  15. guguda
    Регистрация:
    06.08.14
    Сообщения:
    1.800
    Благодарности:
    1.057

    guguda

    Живу здесь

    guguda

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.08.14
    Сообщения:
    1.800
    Благодарности:
    1.057
    Последнее редактирование: 16.10.21
Статус темы:
Закрыта.