1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Прошу оценить слабые моменты по пожаробезопасности

Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Plantech, 01.09.21.

  1. Deniska1234
    Регистрация:
    07.11.20
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Deniska1234

    Новичок

    Deniska1234

    Новичок

    Регистрация:
    07.11.20
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Ещё подумал сверху и по стенам сделать отражающие экраны
     
  2. ZYBY
    Регистрация:
    03.03.11
    Сообщения:
    14.567
    Благодарности:
    14.155

    ZYBY

    МАБИ

    ZYBY

    МАБИ

    Регистрация:
    03.03.11
    Сообщения:
    14.567
    Благодарности:
    14.155
    Адрес:
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Зимой будите топить дольше и будет греться.
    Явное нарушение, отступ от кирпича до дерева должен быть 380 мм защищенном варианте.
    Выгонка будет подгорать, возможет пожар.
    Этот угол должен быть выполнен из кирпича, того, что вы сделали с отступом. Выше печи на 500 мм.
     
  3. hramovnik
    Регистрация:
    09.06.19
    Сообщения:
    980
    Благодарности:
    718

    hramovnik

    Живу здесь

    hramovnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.06.19
    Сообщения:
    980
    Благодарности:
    718
    Если хотите вообще спокойно спать, то экраны это единственное, что Вам доступно в такой ситуации.
    Для принятия решения, надо просто следить за ситуацией и как-то измерять температуры.
    Если есть время следить и лишнии дрова, сделать ну очень долгую пробную топку, не в банный день, а то худо может стать от перетопа. Китайский пирометр помог бы Вам измерить примерно температуру (у кого-то отдолжить). Заложить например доски, по три-четыре с каждой стороны, доставать по одной их и пройтись пирометром по доске во многих точках, что-то прояснится за несколько замеров. Если нагрев выше 100°С уже стоило бы подумать, как дальше выкручиваться и городить экран.
    Пару огнетушителей и вёдер воды я бы взял на такое мероприятие, всяко бывает.)
     
    Последнее редактирование: 13.09.21
  4. Bandar-log
    Регистрация:
    06.04.18
    Сообщения:
    1.079
    Благодарности:
    767

    Bandar-log

    Живу здесь

    Bandar-log

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.18
    Сообщения:
    1.079
    Благодарности:
    767
    Поднимите кирпичную кладку еще на 2-3 ряда и от печи со стартовым метром будет нормальная защита. Выше бака самоварного типа температура дымоход очень сильно падает, если опасаетесь затопить без воды можно добавить экраны над кирпичными перегородками.