1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Неполадки котла Baxi семейство Eco - часть 2

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Lehangriy-74, 26.09.20.

  1. Veseloff
    Регистрация:
    06.06.09
    Сообщения:
    113.164
    Благодарности:
    427.530

    Veseloff

    деревенщина Валерий

    Veseloff

    деревенщина Валерий

    Регистрация:
    06.06.09
    Сообщения:
    113.164
    Благодарности:
    427.530
    Адрес:
    Уфа
    Раз в день котел, если не изменяет память, переключает трехходовой, чтобы тот не залип. Возможно да, тестирует сам себя. Если есть неисправность, то может и уходит в ошибку, у меня такого не было ни разу. Ну а сбрасывать настройки, это нонсенс. А что за память у него, где она?
    Е96 это понижение напряжения в сети электропитания. В этом случае да, котел перезапускается. Может у потребителя раз в день что то с напряжением? Например мудрит стабилизатор, что стоит перед котлом.
    А вообще про эту ошибку никто ничего не знает. :)]Да и замечают ее те, у кого котел установлен в зоне постоянной видимости. Я за 11 лет жизни котла, заметил ее один раз, как раз в котельной был. Пару секунд появилась и пропала. Ну и ладно. Может и действительно при тестировании в мозгах котла что то происходит, а в алгоритме мозгов заложено что то показать. Работе не мешает.
     
    Последнее редактирование: 23.10.21
  2. IljaajlI
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    3.064
    Благодарности:
    9.817

    IljaajlI

    Мастер спорта Майор Чингачгук

    IljaajlI

    Мастер спорта Майор Чингачгук

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    3.064
    Благодарности:
    9.817
    Адрес:
    СССР
    Заметил первый раз позавчера, вчера повторилось. Котёл выключается полностью, затем включается с кратковременным отображением ошибки. Пошёл на форумы, но там особо никто толком ничего не знает об этом, но множество обращаются с этим же самым вопросом с замечанием о том, что у каждого обратившегося ситуация повторяется с практически равным суточным интервалом. Замена стабилизаторов, плат ничего не меняет, - похоже на алгоритм.
    Про сброс настроек не было ни слова.
    С напряжением и стабилизацией у потребителя более чем всё в порядке.
     
  3. Veseloff
    Регистрация:
    06.06.09
    Сообщения:
    113.164
    Благодарности:
    427.530

    Veseloff

    деревенщина Валерий

    Veseloff

    деревенщина Валерий

    Регистрация:
    06.06.09
    Сообщения:
    113.164
    Благодарности:
    427.530
    Адрес:
    Уфа
    Ну и забейте. :aga:
     
  4. IljaajlI
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    3.064
    Благодарности:
    9.817

    IljaajlI

    Мастер спорта Майор Чингачгук

    IljaajlI

    Мастер спорта Майор Чингачгук

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    3.064
    Благодарности:
    9.817
    Адрес:
    СССР
    Да он уже за*ал в край. Постоянно то скрипит что-то, то трещит. По корпусу слегка пристукнешь, или толкнешь, - проходит на время и по новой. То этот ё*й, как понимаю, клапан газа грохочет при закрытии на всю квартиру. Воду греет х*й пойми как. Погремушка е*ная.
     
  5. Rim200
    Регистрация:
    07.03.13
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    Rim200

    Участник

    Rim200

    Участник

    Регистрация:
    07.03.13
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Алматы
    Всём привет! Нужна помощь.
    Котёл Baxi eco home, при включении ГВС котёл ни как не реагирует. Отопление работает. Напор в кране горячей воды при этом хороший. Снимал треходовый мотор, шток двигается при включении выключении вилки с розетки. Погуглил подозрения пали на датчик холла, и протоковый фильтр или датчик не знаю как правильно. Как можно проверить датчик холла? Завтра попробую снять фильтр протока, а и да ошибки не показывает.
     
  6. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.813
    Благодарности:
    15.482

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.813
    Благодарности:
    15.482
    Адрес:
    Москва
    Расходмер (турбинка) ГВС, датчик расхода (холла), фильтр ГВС перед расходомером
    5 вольт (что-то рядом) на входе должно быть (один из проводов).
    А вот импульсы, наличие и частоту это проверить проблематично в домашних условиях.
     
  7. DAPRAVDA
    Регистрация:
    14.06.17
    Сообщения:
    580
    Благодарности:
    128

    DAPRAVDA

    Живу здесь

    DAPRAVDA

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.17
    Сообщения:
    580
    Благодарности:
    128
    Добрый вечер!
    Дурацкий вопро...котел без вилки, как его подключать, по правильному? :|:
     
  8. sergey 73
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.349
    Благодарности:
    2.645

    sergey 73

    Живу здесь

    sergey 73

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.349
    Благодарности:
    2.645
    Адрес:
    Москва
    Поставить вилку. При ремонте или ТО необходимо обеспечивать видимый разрыв.
     
  9. Veseloff
    Регистрация:
    06.06.09
    Сообщения:
    113.164
    Благодарности:
    427.530

    Veseloff

    деревенщина Валерий

    Veseloff

    деревенщина Валерий

    Регистрация:
    06.06.09
    Сообщения:
    113.164
    Благодарности:
    427.530
    Адрес:
    Уфа
    Вилку ставить. Перед ним будет стабилизатор с розеткой. Полярность нужно соблюсти, перевернуть вилку, если что в розетке.
     
  10. DAPRAVDA
    Регистрация:
    14.06.17
    Сообщения:
    580
    Благодарности:
    128

    DAPRAVDA

    Живу здесь

    DAPRAVDA

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.17
    Сообщения:
    580
    Благодарности:
    128
    @sergey 73@Veseloff,
    Спасибо! Хотелось уточнить)
     
  11. DAPRAVDA
    Регистрация:
    14.06.17
    Сообщения:
    580
    Благодарности:
    128

    DAPRAVDA

    Живу здесь

    DAPRAVDA

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.17
    Сообщения:
    580
    Благодарности:
    128
    Заключил договор с газовщиками, думал время до весны будет, со всем разобраться)
    А они тут налетели на днях, давай скорей (Путин подгоняет видимо)
    Уже и внутрянку сделали, а котел ещё в коробке)
     
  12. DAPRAVDA
    Регистрация:
    14.06.17
    Сообщения:
    580
    Благодарности:
    128

    DAPRAVDA

    Живу здесь

    DAPRAVDA

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.17
    Сообщения:
    580
    Благодарности:
    128
    Доброе утро и с Наступившим!
    При первом пуске, появилась ошибка Е03 ,газовщики сдались сразу и уехали, приговорив преспан к замене:ogo:
    Появились сомнения, что на новом котле, возможно такое
    Методом тыка, подключил трубку ко второму, верхнему отводу клапана и все заработало
    С нижнего ошибка, но так было с завода...как правильно? IMG_20211228_120529.jpg IMG_20220102_135322.jpg
     
  13. DAPRAVDA
    Регистрация:
    14.06.17
    Сообщения:
    580
    Благодарности:
    128

    DAPRAVDA

    Живу здесь

    DAPRAVDA

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.17
    Сообщения:
    580
    Благодарности:
    128
    Трубка была одна, это точно)
     
  14. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.207
    Благодарности:
    18.225

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.207
    Благодарности:
    18.225
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    С завода и должна быть трубка подсоединена к нижнему нипелю! И это - единственно правильное подсоединение.
    Если при этом бьет ошибку Е03, значит нет тяги в дымоходе! Т. е. или дымоход имеет поовышенное сопротивление, или порвана/забита трубка к нипелю.
    Пересоединив трубку на верхний нипель, Вы обошли эту ошибку, но не устранили причину ее возникновения. А это чревато бедой!
     
  15. DAPRAVDA
    Регистрация:
    14.06.17
    Сообщения:
    580
    Благодарности:
    128

    DAPRAVDA

    Живу здесь

    DAPRAVDA

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.17
    Сообщения:
    580
    Благодарности:
    128
    Турбина работает, трубка точно не порвана и не забита
    Каоксиал метровый, стандартный, не разбирался и не пилился
    Каким образом можно проверить тягу? :flag: