1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Неполадки котла Baxi семейство Eco - часть 2

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Lehangriy-74, 26.09.20.

  1. NYC
    Регистрация:
    26.10.09
    Сообщения:
    434
    Благодарности:
    298

    NYC

    Живу здесь

    NYC

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.10.09
    Сообщения:
    434
    Благодарности:
    298
    НС - насосная станция. Стоят два гидроаккумулятора номиналом по 80л. Как вариант я тоже думал об увеличении нижнего порога запуска НС по давлению, но по факту раньше такой проблемы не было. Поэтому пытаюсь найти причину, а не бороться с последствиями.
     
  2. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.376
    Благодарности:
    1.136

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.376
    Благодарности:
    1.136
    Накипью потихоньку зарастает все. Какая у вас температура ГВС выставлена. Рекомендую не больше 45⁰, процесс образования накипи сильно замедляется, но все зависит от жесткости вашей воды. Со скважен обычно жесткая.
     
  3. NYC
    Регистрация:
    26.10.09
    Сообщения:
    434
    Благодарности:
    298

    NYC

    Живу здесь

    NYC

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.10.09
    Сообщения:
    434
    Благодарности:
    298
    В этом вы правы, жесткость большая. Температурв ГВС 55⁰С стоит.
     
  4. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.376
    Благодарности:
    1.136

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.376
    Благодарности:
    1.136
    55⁰ вот в этом и проблема. При такой температуре идет активное отложение накипи. Попробуйте градусов 43 и на смесителях открывать либо только горячую, либо только холодную воду, не смешивая. Придется к этому привыкнуть.
     
  5. Veseloff
    Регистрация:
    06.06.09
    Сообщения:
    112.238
    Благодарности:
    425.399

    Veseloff

    деревенщина Валерий

    Veseloff

    деревенщина Валерий

    Регистрация:
    06.06.09
    Сообщения:
    112.238
    Благодарности:
    425.399
    Адрес:
    Уфа
    А в этом нет ничего страшного, чтобы привыкать. Ведь по логике, при проточном нагревателе, какой смысл греть воду, а потом смешивать ее с холодной для пользования? Это нужно, и то не всегда, при накопительном.
     
  6. NYC
    Регистрация:
    26.10.09
    Сообщения:
    434
    Благодарности:
    298

    NYC

    Живу здесь

    NYC

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.10.09
    Сообщения:
    434
    Благодарности:
    298
    Спасибо, попробуем. Ну как я понял смысл заглянуть в датчик протока воды и почистить все равно есть. При малом же давление и на 43 градуса срабатывать не будет.
     
  7. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.668
    Благодарности:
    15.417

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.668
    Благодарности:
    15.417
    Адрес:
    Москва
    На хрена. Ожог можно получить.
    А этот процесс со стороны ОВ во вторичном проточном пластинчатом ТО всё-равно и всегда идёт.
     
  8. Sleganzov
    Регистрация:
    17.10.13
    Сообщения:
    160
    Благодарности:
    47

    Sleganzov

    Живу здесь

    Sleganzov

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.10.13
    Сообщения:
    160
    Благодарности:
    47
    Адрес:
    Москва
    Привет всем!
    Baxi Ecofour 24F
    С лета периодически стала появляться Е03, сначала нечасто, дальше чаще.
    Добрался посмотреть - снял турбину - крутит хорошо, вентури был покрыт налетом, помыл, почистил, поставил обратно, подул-повтягивал прессостат - все щелкает, замыкается.
    Собрал обратно - вроде стало лучше, но только на пару дней,
    через пару дней опять стала чаще вылетать Е03.
    Посмотрел еще раз - увидел что пластиковая заглушка, установленная на черной трубке сверху, возле дымохода, похоже прогорела - воткнул туда заглушку по диаметру.
    Вот есть пара вопросов:
    В этой заглушке же не должно быть отверстия, я правильно сделал что заткнул его?
    Прессостат - когда проверял, всасываешь воздух, а он не держит разряжение, т. е. подсасывает откуда-то, это нормально или должен держать разряжение?
    И вообще, странно что заглушка прогорела, у нее явно в нижней части обгоревшая дыра.
     
  9. IljaajlI
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    3.014
    Благодарности:
    9.590

    IljaajlI

    Живу здесь

    IljaajlI

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    3.014
    Благодарности:
    9.590
    Адрес:
    СССР
    Решили данный вопрос заменой газового клапана Хоневел на клапан Сигма.
    Первичная замена Хоневела на Хоневел результата не дала.
    P. S: Тьфу-тьфу-тьфу!
     
  10. IljaajlI
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    3.014
    Благодарности:
    9.590

    IljaajlI

    Живу здесь

    IljaajlI

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    3.014
    Благодарности:
    9.590
    Адрес:
    СССР
    Заглушка без отверстия.
    Если прогорела, значит, скорее всего, и Вентури досталось. Осмотрите его внимательно на предмет деформаций.
    По поводу всасывания, - разряжение создаётся посредством проходящего воздуха через вентури, нагнетаемого турбиной.
    Проверил свой, - разряжение не держит.
    Думается это норма.
     
    Последнее редактирование: 20.04.22
  11. Sleganzov
    Регистрация:
    17.10.13
    Сообщения:
    160
    Благодарности:
    47

    Sleganzov

    Живу здесь

    Sleganzov

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.10.13
    Сообщения:
    160
    Благодарности:
    47
    Адрес:
    Москва
    У меня вопрос решился заменой прессостата.
    Думается мне, что проблема в контактах, которые, вероятно, подгорели за 6 лет работы.
    Да, родной прессостат не держит вакуум, нашел между патрубков очень маленькую заводскую дырочку.
    Хотя на новом прессостате, каюсь, не оригинал, такой дырочки нет, и разряжение он держит.
    И после замены ни одного раза не вылетала знакомая ошибка.
    Да, с вентури все хорошо, а заглушку купил новую, оказывается совсем не дефицит, просто нужно спросить у яндекса :)
     
  12. Андрей81ZOL
    Регистрация:
    06.05.22
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    1

    Андрей81ZOL

    Новичок

    Андрей81ZOL

    Новичок

    Регистрация:
    06.05.22
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    1
    Добрый день. Котел Бакси 4S, общая площадь системы отопления не более 100 кв. Котел нагревает любую заданную температуру потом выключается, остывает до 40 градусов и снова включает горелку нагреваясь до заданной, весь цикл занимает не более минуты. Трубы на выходе из котла горячие, на обратке холодные или чуть теплые. Обратка прогревается только на короткой ветке с одним радиатором.
    Вызывал мастера, мастер определил, что насос работает нормально. Горелка работает в норме, давление газа выставлено.
    До этого стоял точно такой же котел, прогревал ту же систему отопления, при этом температура на котле редко задавалась выше 50. (т. е. проблем с самой системой отопления, неправильной распайкой труб и т. д. не было).
    Мои подозрения на трехходовой клапан, который не перекрывается полностью или совсем и вода из системы отопления просто гоняется по котлу, а остатки попадают в трубы...отсюда не достаточн
     
  13. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    50.672
    Благодарности:
    24.993

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    50.672
    Благодарности:
    24.993
    Адрес:
    Калуга
    нет такого, внимательнее смотрите. эко4с мб ?
    мои подозрение на забитый фильтр или иное заужение протока
    фото обвязки выложите
     
  14. Андрей81ZOL
    Регистрация:
    06.05.22
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    1

    Андрей81ZOL

    Новичок

    Андрей81ZOL

    Новичок

    Регистрация:
    06.05.22
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    1
     

    Вложения:

    • IMG20220506110100.jpg
  15. Андрей81ZOL
    Регистрация:
    06.05.22
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    1

    Андрей81ZOL

    Новичок

    Андрей81ZOL

    Новичок

    Регистрация:
    06.05.22
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    1
    С предыдущем котлом все работало, просто произошла замена котла, той же модели и мощности.