1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Неполадки котла Baxi семейство Eco - часть 2

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Lehangriy-74, 26.09.20.

  1. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.786
    Благодарности:
    15.468

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.786
    Благодарности:
    15.468
    Адрес:
    Москва
    Ну вам даже лень правильно указать версию и модель котла.
    Какой мощности хотя бы?
    Ну и какая была предыдущая?
    И почему при замене фильтр на обратке так и не установили?
     
  2. Андрей81ZOL
    Регистрация:
    06.05.22
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    1

    Андрей81ZOL

    Новичок

    Андрей81ZOL

    Новичок

    Регистрация:
    06.05.22
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    1
    ECO 4S 24 F, производительность 10.6-25.8 кВт, мощность 9.3-24 кВт.
    Предыдущий котел как и сама система мне досталось от предыдущих хозяев дома, что бы не заморачиваться с распайкой я просто купил такой же Бакси, фильтр стоит на обратке, только на обратке от ветки Радиаторов (для понимания у меня 3 ветки теплых полов, 1 малая ветка на радиатор, и большая ветка на радиаторы)
     
  3. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.786
    Благодарности:
    15.468

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.786
    Благодарности:
    15.468
    Адрес:
    Москва
    теплопроизводительность не может быть больше потребляемой мощности.

    Ну хотя бы так. По уму доложен стоять на обратке перед входом в котёл.
    Проверьте, не забит ли он.
     
    Последнее редактирование: 06.05.22
  4. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.786
    Благодарности:
    15.468

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.786
    Благодарности:
    15.468
    Адрес:
    Москва
    Ну а что вы хотели.
    Вам и 12 кВт при минус 25 на улице за глаза, а у вас котёл мощностью в два раза больше.
    И на улице не январь месяц. Вот и тактует он.
    Настраивать надо котёл и по давлению газа и по соответствию его мощности в режиме отопления метражу (кубатуре) отапливаемого помещения.
    ПНР называется. Проводят сервисники-пусконаладчики. После это и гарантия на котёл действовать будет. Она конечно и без этого должна действовать согласно ЗОПП, но есть нюансы.
    Вызывать лучше на газовщиков из ГРО, а сервисников из АСЦ бренда.

    Ну так наверно потому и работало наверно, что быв настроен и отрегулирован при проведении ПНР.
     
  5. Андрей81ZOL
    Регистрация:
    06.05.22
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    1

    Андрей81ZOL

    Новичок

    Андрей81ZOL

    Новичок

    Регистрация:
    06.05.22
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    1
    Исходя из избыточной мощности, котел настроен на 20 процентов мощности. Настроен котел и по давлению газа в соответствии с нормами. Вызывал мастеров (не деревенских газовщиков), один сказал что не правильно сделана разводка (но, черт возьми, работало же неделю назад со старым котлом все отлично, второй думал про трехходовой (мои подозрения такие же), сказал что подложил что то под клапан, вроде отопление пошло получше, но через пару дней все вернулось на круги своя.
     
  6. Андрей81ZOL
    Регистрация:
    06.05.22
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    1

    Андрей81ZOL

    Новичок

    Андрей81ZOL

    Новичок

    Регистрация:
    06.05.22
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    1
    От того что котел настроен на 20 %, изменилось только то, что набирает заданную температуру он чуть дольше.
    Фильтр чист.
    Может ли что быть забито от гребенки на обратке до первичного теплообменника? (Насос снимал чистый)
     
  7. Андрей81ZOL
    Регистрация:
    06.05.22
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    1

    Андрей81ZOL

    Новичок

    Андрей81ZOL

    Новичок

    Регистрация:
    06.05.22
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    1
    Долез я и до трехходового, ничего там не нашел что бы мог подложить мастер)...
     
  8. Андрей81ZOL
    Регистрация:
    06.05.22
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    1

    Андрей81ZOL

    Новичок

    Андрей81ZOL

    Новичок

    Регистрация:
    06.05.22
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    1
    При работе на отопление должен ли нагреваться вторичный теплообменик? У меня нагревается очень сильно, а как я понимаю нагревается он может только из-за пропуска трехходового клапана!
     
  9. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.786
    Благодарности:
    15.468

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.786
    Благодарности:
    15.468
    Адрес:
    Москва
    Под какой клапан он подложил?
    Если у вас теплопроизводительность 24 кВт, то это всего 4,8 кВт.
    Абсурд. Это невозможно на данном котле. У него минимальная теплопроизводительнеость 9,3 кВт.
    Да на любом настенном газовом котле невозможно.
     
  10. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.786
    Благодарности:
    15.468

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.786
    Благодарности:
    15.468
    Адрес:
    Москва
    Верно понимаете.
    Но хреново ищите.
     
  11. Андрей81ZOL
    Регистрация:
    06.05.22
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    1

    Андрей81ZOL

    Новичок

    Андрей81ZOL

    Новичок

    Регистрация:
    06.05.22
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    1
    подскажите где же тогда искать, и какая мощность будет оптимальной
     
  12. Андрей81ZOL
    Регистрация:
    06.05.22
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    1

    Андрей81ZOL

    Новичок

    Андрей81ZOL

    Новичок

    Регистрация:
    06.05.22
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    1
    мощность перебирал с шагом по 5 значений (как в учебниках пишут), ничего кардинального не произошло, котел или быстрей или медленней набирает температуру...
     
  13. Андрей81ZOL
    Регистрация:
    06.05.22
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    1

    Андрей81ZOL

    Новичок

    Андрей81ZOL

    Новичок

    Регистрация:
    06.05.22
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    1
    Или в самом котле что то где то забито и котел при нагреве открывает трехходовой клапан (как байпас при перегреве)
     
  14. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.786
    Благодарности:
    15.468

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.786
    Благодарности:
    15.468
    Адрес:
    Москва
    Ну как где, если вы написали
    В нём и искать. Может он у вас завис в усреднённом положении.
    Ну для начало проверить в сервисном меню соответствуют ли установленные параметры вашему типа котла. Для этого надо прочитать инструкцию, даже могу пункт указать, 21-ый.
     
  15. Андрей81ZOL
    Регистрация:
    06.05.22
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    1

    Андрей81ZOL

    Новичок

    Андрей81ZOL

    Новичок

    Регистрация:
    06.05.22
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    1
    Продолжаю искать проблему, открыл фильтры на обратке в котле, а они без вкладышей...просто заглушки стоят (такое возможно?), фильтр на ГВС читсый. Трехходовой пока не вскрывал, ну вот, что подумал... если клапан сбрасывает часть воды на вторичный теплообменник, то трубка после теплообменника которая идет на первичный теплообменник должна же быть горячей?..а у меня холодная:faq::faq::faq:...