1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Неполадки котла Baxi семейство Eco - часть 2

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Lehangriy-74, 26.09.20.

  1. Андрей81ZOL
    Регистрация:
    06.05.22
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    1

    Андрей81ZOL

    Новичок

    Андрей81ZOL

    Новичок

    Регистрация:
    06.05.22
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    1
    даже его нет..просто крышка-заглушка
     
  2. Андрей81ZOL
    Регистрация:
    06.05.22
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    1

    Андрей81ZOL

    Новичок

    Андрей81ZOL

    Новичок

    Регистрация:
    06.05.22
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    1
    через байпас вода попадает на обратку и уходит в первичный теплообменник..я правильно понимаю?..
     
  3. Андрей81ZOL
    Регистрация:
    06.05.22
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    1

    Андрей81ZOL

    Новичок

    Андрей81ZOL

    Новичок

    Регистрация:
    06.05.22
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    1
    и сейчас заметил..при включении ГВС, в гидро узле стоит гул...как будто большой поток воды проходи через узкое отверствие
     
  4. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.668
    Благодарности:
    15.417

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.668
    Благодарности:
    15.417
    Адрес:
    Москва
    Вам его что, сломали, если это единая целая конструкция.
    Если в режиме работы котла на отопление в системе отопления гидросопротивление превышает определённое значение то в байпасе открывается клапан.
    Правильно поняли.
     
  5. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.668
    Благодарности:
    15.417

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.668
    Благодарности:
    15.417
    Адрес:
    Москва
    У вас при открытии крана водоразбора горячей воды сервопривод трёхходовика срабатывает или нет.
     
  6. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.668
    Благодарности:
    15.417

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.668
    Благодарности:
    15.417
    Адрес:
    Москва
    Вода идёт по пути наименьшего сопротивления.
     
  7. Андрей81ZOL
    Регистрация:
    06.05.22
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    1

    Андрей81ZOL

    Новичок

    Андрей81ZOL

    Новичок

    Регистрация:
    06.05.22
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    1
    так, снял сервопривод трехходового...даю питание на один контакт...шток выходит, на второй (шток должен зайти)..а он не заходит!...неужеле сервопривод
    " мастера сервисника неужели не могли этого определить!
     
  8. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.668
    Благодарности:
    15.417

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.668
    Благодарности:
    15.417
    Адрес:
    Москва
    Вам сразу говорили - проверьте трёхходовик.
    Мастера? К вам их сразу несколько приходило или по одному, но разные и в разное время.
    А вы кого вызывали, откуда? Газовщиков местных?
     
    Последнее редактирование: 08.05.22
  9. Андрей81ZOL
    Регистрация:
    06.05.22
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    1

    Андрей81ZOL

    Новичок

    Андрей81ZOL

    Новичок

    Регистрация:
    06.05.22
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    1
     
  10. Андрей81ZOL
    Регистрация:
    06.05.22
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    1

    Андрей81ZOL

    Новичок

    Андрей81ZOL

    Новичок

    Регистрация:
    06.05.22
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    1
    Свершилось, сервопривод подклинивал из-за разболтанной шестеренки, поставленная шайбочка приподняла шестеренку, все слава Богу заработало)...Всем спасибо кто не остался равнодушен к моей проблеме. С праздников. С днем Великой Победы!
     
  11. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.668
    Благодарности:
    15.417

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.668
    Благодарности:
    15.417
    Адрес:
    Москва
    И вас с праздником.
    И всех!

    maxresdefault.jpg
     
  12. Андрей81ZOL
    Регистрация:
    06.05.22
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    1

    Андрей81ZOL

    Новичок

    Андрей81ZOL

    Новичок

    Регистрация:
    06.05.22
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    1
    а вкладыши фильтры на обратке реально отсутствуют...смотрю на рисунки, он же литой с пробкой?...выходит на заводе не ставят
     
  13. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.668
    Благодарности:
    15.417

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.668
    Благодарности:
    15.417
    Адрес:
    Москва
    Раньше стоял. См. вложения.
    Новая компактная гидравлическая группа
    А потом хрень какая-то началась
    https://forum.baxi.ru/viewtopic.php?t=8512
     

    Вложения:

    Последнее редактирование: 10.05.22
  14. tracer01
    Регистрация:
    21.08.22
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    tracer01

    Новичок

    tracer01

    Новичок

    Регистрация:
    21.08.22
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Форумчане, добрый день.
    Подскажите, как решить проблему с котлом Baxi EcoFour 24F?

    Проблема в точности как в видео

    При включении ГВС котел включается, происходит розжиг, и через 5 секунд выключается. 5 секунд отдыхает, снова включается, розжиг, выключается. При выставленной температуре нагрева в 41 градус, вода прогревается максимум до 27-28 - в такой воде не помыться, да и постоянные включения-выключения напрягают. В ошибку "E" не уходит - бесконечно включается и выключается.
    Если снять первые две крышки (белую с логотипом Baxi и вторую с изолирующими прокладками) котел работает как положено - включается и подогревает воду, пока не закроешь кран.
    На видео плата для Mainfour - у себя на плате Honeywell для EcoFour конденсатора с такой маркировкой не нашел. Да и в нём ли причина?
    Прессостат специалист проверял, нареканий не нашел.

    И проблема подозрительно совпала с промывкой обоих теплообменников.
     
  15. dxpoha
    Регистрация:
    20.09.10
    Сообщения:
    3.056
    Благодарности:
    971

    dxpoha

    Живу здесь

    dxpoha

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.09.10
    Сообщения:
    3.056
    Благодарности:
    971
    Адрес:
    Самара
    Посмотрите дымоход. Проверьте все соединительные прокладки. Возможно подсасывает угарный газ в приточку.