    В одном кубе сырого пиломатериала 400 литров воды.
    Ну и представьте это количество воды у Вас в перекрытии заперто пароизоляцией с одной стороны и ветрозащитой+фанера (считай в сумме та-же пароизоляция) с другой.
     
  2. Pumala
    Регистрация:
    27.08.14
    Сообщения:
    13.600
    Благодарности:
    20.002

    Pumala

    Светлая память

    Pumala

    Светлая память

    Регистрация:
    27.08.14
    Сообщения:
    13.600
    Благодарности:
    20.002
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да нет в сумме ввз и фанера=пароизоляция. И доска сохла все лето, учитывая жару, высохнуть могло до "звона". Пока тут все в гадалки играем
     
  3. alek007
    Регистрация:
    10.10.11
    Сообщения:
    123
    Благодарности:
    5

    alek007

    Живу здесь

    alek007

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.10.11
    Сообщения:
    123
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Москва
    Почему так категорично - "пароизоляция"?)
    Видно же, что через перфорацию выходит влага.
     
  4. alek007
    Регистрация:
    10.10.11
    Сообщения:
    123
    Благодарности:
    5

    alek007

    Живу здесь

    alek007

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.10.11
    Сообщения:
    123
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Москва
    Я так понимаю что к соприкосанию с доской подшитой снизу по инструкции Изоспана это не относится?
    Обычно подшивают "через доску", то есть на одном метре площади - 50% это соприкосновение с доской изоспана.
     
  5. alek007
    Регистрация:
    10.10.11
    Сообщения:
    123
    Благодарности:
    5

    alek007

    Живу здесь

    alek007

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.10.11
    Сообщения:
    123
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Москва
    В моем случае явный выход влаги.
    Если я сейчас сделаю изоспан не до фанеры, а после - ничего не измненится.
    Все что выходит - будет сначало на фанере, а потом пройдя через нее уже выходить через изоспан.
     
  6. Pumala
    Регистрация:
    27.08.14
    Сообщения:
    13.600
    Благодарности:
    20.002

    Pumala

    Светлая память

    Pumala

    Светлая память

    Регистрация:
    27.08.14
    Сообщения:
    13.600
    Благодарности:
    20.002
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Не я это сказал, я опровергаю
     
  7. alek007
    Регистрация:
    10.10.11
    Сообщения:
    123
    Благодарности:
    5

    alek007

    Живу здесь

    alek007

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.10.11
    Сообщения:
    123
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Москва
    Простите, не понял вас значит
     
  8. Pumala
    Регистрация:
    27.08.14
    Сообщения:
    13.600
    Благодарности:
    20.002

    Pumala

    Светлая память

    Pumala

    Светлая память

    Регистрация:
    27.08.14
    Сообщения:
    13.600
    Благодарности:
    20.002
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да не может там быть столько влаги, если доска сохла с мая. И нет большого градиента температур
     
  9. alek007
    Регистрация:
    10.10.11
    Сообщения:
    123
    Благодарности:
    5

    alek007

    Живу здесь

    alek007

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.10.11
    Сообщения:
    123
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Москва
    Посоветуйте что можно проверить?
    Я могу легко вскрыть пару ячеек, вскрыть изоспан а, вынусть утеплитель до пароизоляции.
    На что смотреть? На что обратить внимание?
     
  10. Pumala
    Регистрация:
    27.08.14
    Сообщения:
    13.600
    Благодарности:
    20.002

    Pumala

    Светлая память

    Pumala

    Светлая память

    Регистрация:
    27.08.14
    Сообщения:
    13.600
    Благодарности:
    20.002
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Для меня этот процес, не понятен как и для вас. Разве, что для спокойствия переделать пол, убрать фанеру и ввз, подшить Белтермо, ну или просто ввз.
    Но у вас, уже говорил, будут скорее всего и проблемы с фанерой пола.
     
  11. alek007
    Регистрация:
    10.10.11
    Сообщения:
    123
    Благодарности:
    5

    alek007

    Живу здесь

    alek007

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.10.11
    Сообщения:
    123
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Москва
    Из-за отсутствия вент зазора?
    Я понимаю вентзазор в стенах.

    В упор не понимаю физику вент зазора на полу.
    Вот у нас пароизоляция, сверху делаем "карман" - вентзазор.
    То есть снизу воздуху-пару выходить некуда.
    Сверху фанера в упор к стенам, на ней подложка, ламинат, по периметру пластиковый плинтус плотно к стене и ламинату.
    Какую роль играет тут вентзазор? Он же не вентилируется вообще...
     
  12. chetvericov
    Регистрация:
    11.04.11
    Сообщения:
    3.233
    Благодарности:
    2.878

    chetvericov

    Живу здесь

    chetvericov

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.04.11
    Сообщения:
    3.233
    Благодарности:
    2.878
    Адрес:
    Москва
    То есть, снаружи внуть, поддерживающая рейка, мембрана ветрозащитная, фсф 4мм, утеплитель, пароизоляция, доска, фсф 16-21, финиш.
     
  13. Pumala
    Регистрация:
    27.08.14
    Сообщения:
    13.600
    Благодарности:
    20.002

    Pumala

    Светлая память

    Pumala

    Светлая память

    Регистрация:
    27.08.14
    Сообщения:
    13.600
    Благодарности:
    20.002
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Пл. ть. Да какой нахрен вент зазор в полу? Вы читаете выборочно. Я не писал, что вам нужен вент зазор, я писал что нельзя запечатывать фанеру между слоев пароизоляции а она у вас с двух сторон.
    Как и ваше изобретательство по низу пола выходит боком, нужно было либо только ввз снизу и подшить доской через одну, либо только фанера 4мм,без ваших прорезей
     
  14. Pumala
    Регистрация:
    27.08.14
    Сообщения:
    13.600
    Благодарности:
    20.002

    Pumala

    Светлая память

    Pumala

    Светлая память

    Регистрация:
    27.08.14
    Сообщения:
    13.600
    Благодарности:
    20.002
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Тут фанера уже лишнее звено. Либо ввз, либо фанера 4мм (она и поддержка утеплителя, она и ветрозащита) И про пароизоляцию с двух сторон чернового пола, уже говорилось сотни раз
     
  15. alek007
    Регистрация:
    10.10.11
    Сообщения:
    123
    Благодарности:
    5

    alek007

    Живу здесь

    alek007

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.10.11
    Сообщения:
    123
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Москва
    Простите, в упор не понимаю вас. Вы имеете ввиду фанеру пола, то есть фанеру 21 мм на которой лежит ламинат?

    Почему с двух сторон пароизоляция?

    Пирог изнутри помещения: ламинат, подложка, фанера 21мм, изоспан б.
    Нехватает только вентзазора перед изоспан б по инструкции изоспана.