    На вводе в здание. Предваряя следующий вопрос: например, из-за того, что сосед по улице включил электрокотёл.

    Короткие замыкания происходят через переходные сопротивления - электрических дуг, неплотно прижатых контактов, посторонних предметов, окисных пленок и т.п. (неполное КЗ). В упрощенных расчетах переходное сопротивление принимают равным нулю («полное», «металлическое», или «глухое» КЗ).
     
  2. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.286
    Благодарности:
    6.745

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.286
    Благодарности:
    6.745
    Какое падение напряжения? У человека идеальный ИП, а генератор набрасывает токи после КЗ ;)
     
  3. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.917
    Благодарности:
    6.470

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.917
    Благодарности:
    6.470
    Адрес:
    Рязань
    Т. е., Вы хотите сказать, включение соседом электрокотла вызовет снижение ОТКЗ?
     
  4. Psnsergey
    Регистрация:
    23.06.12
    Сообщения:
    1.737
    Благодарности:
    684

    Psnsergey

    Живу здесь

    Psnsergey

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.06.12
    Сообщения:
    1.737
    Благодарности:
    684
    Адрес:
    Москва
    Учебник.

    Я не профессиональный электрик и терминологией могу не владеть, но что реальный ток КЗ он снижает - это факт. Пусть и не настолько же, насколько снижено из-за этого напряжение на вводе в дом.
    Давайте Вы не будете пытаться меня подловить на электротехнике. :)
     
  5. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.286
    Благодарности:
    6.745

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.286
    Благодарности:
    6.745
    "Давайте Вы не будете пытаться меня подловить на электротехнике"
    Сеня, обьясни по-быстрому,зачем сосед на улице электрокотёл подключил.
    По-моему, обьяснять, что такое переходные процессы, бесполезно. :(
    Учебник не влияет на падение напряжения, только на величину.
     
    Последнее редактирование: 11.02.22
  6. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.917
    Благодарности:
    6.470

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.917
    Благодарности:
    6.470
    Адрес:
    Рязань
    Я? Вас? Подловить? Да полноте!
    Я просто уточняю, правильно ли я Вас понял.
    Можно еще вопрос? Что такое, по-Вашему, короткое замыкание?
     
  7. Psnsergey
    Регистрация:
    23.06.12
    Сообщения:
    1.737
    Благодарности:
    684

    Psnsergey

    Живу здесь

    Psnsergey

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.06.12
    Сообщения:
    1.737
    Благодарности:
    684
    Адрес:
    Москва
    Возникновение не предусмотренного проектом низкоомного соединения между токоведущими жилами линии электропередачи, приводящего к протеканию через него тока, большего, чем номинальный ток нагрузки линии.
    По-простому: бух! Ой, *ля!

    У нас совсем разная квалификация в совсем разных областях. :) Спрашивайте конкретно и без подковырок. Иначе не интересно - я Вам "Люди не падают, так как их притягивает центр круглой Земли", Вы мне "разуй глаза, москвич, Земля плоская". Уже надоело так. Объяснять Вам про переходные процессы я и правда не собирался, за огромностью сей задачи. :)
     
    Последнее редактирование: 11.02.22
  8. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.917
    Благодарности:
    6.470

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.917
    Благодарности:
    6.470
    Адрес:
    Рязань
    И еще вопрос. Так, для очистки совести. Вот тут:
    почему Вы берете 207В?
     
  9. Psnsergey
    Регистрация:
    23.06.12
    Сообщения:
    1.737
    Благодарности:
    684

    Psnsergey

    Живу здесь

    Psnsergey

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.06.12
    Сообщения:
    1.737
    Благодарности:
    684
    Адрес:
    Москва
    Потому что не номинал 230 В же брать, надо вычесть 10%. Рассчитывать-то надо на наихудший случай, когда ток КЗ минимальный.
     
  10. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.917
    Благодарности:
    6.470

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.917
    Благодарности:
    6.470
    Адрес:
    Рязань
    Ну, если настаиваете...

    Я не буду останавливаться на том, что Вы совершенно не знаете, как на самом деле следует проводить проверку сопротивления петли фаза-ноль, на Вашей весьма странной трактовке понятия "короткое замыкание", на всяких бреднях, вроде "полного-неполного" КЗ, на том, что взрослый человек, радиоинженер, в качестве аргумента приводит цитату с сайта, выполняющего на заказ студенческие работы.
    Это так, мелочи. ;)

    Примечателен Ваш метод расчета ОТКЗ. Особенно, для чемпиона по ТОЭ :)

    Возьмите, пожалуйста, листок бумаги, господин чемпион по ТОЭ, нарисуйте упрощенную схему цепи "трансформатор - питающая линия - ввод в квартиру - групповая линия электропроводки - точка КЗ" и посмотрите вдумчиво на свои расчеты. А заодно на рассуждения вроде:

     
  11. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.797
    Благодарности:
    8.451

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.797
    Благодарности:
    8.451
    Адрес:
    Ярославль
    @Psnsergey, @СтранникXXI, успокойтесь! :hndshk: Теоретик спорит с практиком ;)
    И, да, любая просадка напряжения снижает ожидаемый (и фактический) ток КЗ.
     
  12. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.458
    Благодарности:
    11.484

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.458
    Благодарности:
    11.484
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    А ещё. К вопросу о неполном КЗ. Меня в институте заставляли при расчёте КЗ в сети до 1000 В учитывать сопротивление дуги
     
  13. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.797
    Благодарности:
    8.451

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.797
    Благодарности:
    8.451
    Адрес:
    Ярославль
    Так что, сплошь применять характеристику В?
     
  14. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.458
    Благодарности:
    11.484

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.458
    Благодарности:
    11.484
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Хочешь экспертного заключения? Их есть у меня. Вот оно: ХЗ
     
  15. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.797
    Благодарности:
    8.451

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.797
    Благодарности:
    8.451
    Адрес:
    Ярославль
    Давай порассуждаем. Замыкание фаза-нейтраль или фаза-РЕ при напряжении бытовой сети может возникнуть только после металлического контакта соответствующих проводников. Да, после этого может произойти их оплавление и возникновение дуги. Но в момент контакта защита (адекватная защита!) успеет отработать. Правда, УЗО имеет право отработать чуть позже :)
     