    ОК, вот выдержка из мануала к ИФН-300
    "Прибор измеряет напряжение в цепи «фаза-нуль» или «фаза-фаза», падение напряжения на известной нагрузке и сдвиг фаз между напряжением и током. На основании этих данных производится расчет комплексного сопротивления петли «фаза-нуль» или «фаза-фаза», по которому в свою очередь вычисляется прогнозируемый ток короткого замыкания"
    То бишь, измеряет напряжение сети, потом подключает тестовый резистрр, измеряет напряжение и ток, а потом по разнице напряжений и току (ну, еще сдвиг фаз участвует) вычисляет сопротивление петли. А теперь объясните, каким образом
    ?
    Не будет.
    Ёпрст... На выходе транса 230В. В точке КЗ 0В. Как распределится фазное напряжение транса?
     
  3. SSLAWA7341
    Регистрация:
    15.09.16
    Сообщения:
    2.337
    Благодарности:
    991

    SSLAWA7341

    Живу здесь

    SSLAWA7341

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.16
    Сообщения:
    2.337
    Благодарности:
    991
    Адрес:
    Саранск , Мордовия.
    Спасибо. Смотря какая цена. Времени ждать полно, в ближайшее время жить там не собираемся. Можно вообще поставить с10 и забыть, больших нагрузок там никаких не планируется. Мне главное узнать, что безопаснее и лучше поставить с10 или b16. Ну если b16 не подходит, то а16 ? А там уже с жабой решать :)
     
  4. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    6.111
    Благодарности:
    3.451

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    6.111
    Благодарности:
    3.451
    Адрес:
    Москва
    В10
     
  5. SSLAWA7341
    Регистрация:
    15.09.16
    Сообщения:
    2.337
    Благодарности:
    991

    SSLAWA7341

    Живу здесь

    SSLAWA7341

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.16
    Сообщения:
    2.337
    Благодарности:
    991
    Адрес:
    Саранск , Мордовия.
    А остальные не допустимы ?
     
  6. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.274
    Благодарности:
    6.743

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.274
    Благодарности:
    6.743
    Нет, ну мы слышали, как в аулах ЕГЭ сдают, но Приморье?
    Возможно, попробовать напряжение поделить на сопротивление, чтобы получить ток?
    А померять можете килоамперметром, речь-то шла об отношениях приведенных сопротивлений для Вашего обоснования В16.
     
    Последнее редактирование: 13.02.22
  7. Psnsergey
    Регистрация:
    23.06.12
    Сообщения:
    1.726
    Благодарности:
    684

    Psnsergey

    Живу здесь

    Psnsergey

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.06.12
    Сообщения:
    1.726
    Благодарности:
    684
    Адрес:
    Москва
    Я радиоинженер. Я всё там догоняю в отличие от Вас. :)

    И это и есть практически то, что я писал полчаса назад. :)

    Это другое. Это то, как образуется сопротивление петли. До этого мы дойдём ещё, если хотите (модельный пример я тоже приводил, между прочим). Я хочу Вам сперва показать Вашу неправоту в конкретном частном вопросе, гораздо проще. Потому что если я не справлюсь с этим, то, извините, о более сложной задаче можно не заикаться.
    Не надо думать про трансформатор, линии там, распределительные, групповые, как напряжение распределится... Вот у нас из стенки торчат 2 провода. На них 200 В. Наш прибор просёк, что, если потреблять от них 1 А, там 199 В, 2 А - 198 В, 3 А - 197 В... То есть R = дельта U / дельта I = 1 Ом. И если продолжить это методом линейной аппроксимации, то обнаружим, что напряжение на проводках нулевое при потреблении нами тока 200 А (дельта U = U, то есть напряжение упало до нуля). А это и есть КЗ. Линейная зависимость. Что тут не так-то? Метод эквивалентного генератора. Это не ругательство такое, этому Вас в институте учить должны были. Сложная схема для некоторой ветви заменяется на сочетание источника ЭДС и сопротивления (внутреннего). Те самые транс, линии всякие, соседи, Оксана Рябцева в подвале, греющаяся от "козла"... Мы всё это хозяйство, всю эту сложную схему, заменяем неким виртуальным генератором с Uхх = 200 В и Rвнутр = 1 Ом. Как они образуются - это потом. Но ИФН (а это типа наша ветвь) именно это Rвнутр измеряет. Так сказать, экспериментально реализует этот метод экв. генератора. Потому что прибор ничего другого определить-то в смысле сопротивления не может. Если там за стенкой поставить реально мощный транс с Uхх=200 В и балластом 1 Ом к тем же проводкам из стенки, то прибор это не отличит. Вы это понимаете?
     
    Последнее редактирование: 14.02.22
  8. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.343
    Благодарности:
    23.874

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.343
    Благодарности:
    23.874
    Либо паять, либо гильзой обжать, либо сваркой соединить
    Насколько я понял, вопрос заключается в том, чтобы присоединить дополнительную жилу к существующей скрутке и, при этом, саму скрутку не разбирать.

    Наверно тут только один вариант...намотать новую жилу поверх имеющейся скрутки и пропаять.
     
  9. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.343
    Благодарности:
    23.874

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.343
    Благодарности:
    23.874
    От сечения провода зависит цифра номинала.
    Если Вы берете в качестве ориентира провода 1,5 мм2, то автомат ставите с номиналом 10 А.
    Если провода 1,5 мм2 - это всего лишь ответвление на люстру, то в качестве ориентира можно использовать провода 2,5 мм2. И поставить автомат 16 А.

    Буквы в номинале автомата выбираете по местным условиям.
    Если это в квартире многоквартирного дома, то достаточно автомата с характеристикой С.
    Если это деревня с дряхлой уличной сетью, то имеет смысл подумать про характеристику В.
     
  10. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.343
    Благодарности:
    23.874

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.343
    Благодарности:
    23.874
    В точке КЗ не может быть напряжения.
    По определению не может быть.

    Напряжение - это разность потенциалов. Соединив провода в розетке (организовав КЗ), Вы получаете один потенциал.
     
  11. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.886
    Благодарности:
    6.463

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.886
    Благодарности:
    6.463
    Адрес:
    Рязань
    На мой взгляд, корректнее было бы изобразить некий ИП и Zl-n, равное сумме внутреннего сопротивления источника и сопротивление линии.
    При вышеприведенных цифах напряжение на выходе ИП равно 200В, с этим трудно спорить.
     
  12. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.992

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.992
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    И Вам привет от Ахилла. Он по тому же самому определению не может догнать черепаху!
     
  13. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.343
    Благодарности:
    23.874

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.343
    Благодарности:
    23.874
    Очень умная реплика.
    Профессионально аргументированная.
     
  14. Psnsergey
    Регистрация:
    23.06.12
    Сообщения:
    1.726
    Благодарности:
    684

    Psnsergey

    Живу здесь

    Psnsergey

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.06.12
    Сообщения:
    1.726
    Благодарности:
    684
    Адрес:
    Москва
    Да два провода ничего не знают ни о каких линиях. То ли там РАО ЭЕС со всякими МРСК, то ли мощный генератор дяди Васи с Uхх=200 В и сопротивлением 1 Ом - этого даже цифровой прибор не может определить. Что уж говорить о замыкании, тупом и коротком. :)

    Теперь следующий шаг, про то, что сопротивление петли якобы равно равно просто сумме сопротивлений трансформатора, линий всяких групповых и т. п.
    Вот этот пример поясняет, почему это не так. Перед дальнейшим чтением загляните.

    При расчёте импеданса величины ЭДС не берутся в расчёт, источники ЭДС считаются перемычками. Только импедансы участков цепи.
    Да, с нашей точки зрения, когда мы стоим перед проводками, торчащими из стены, к ним где-то там подключены трансформатор и всякие линии. Но кроме этого, туда же "включены" соседи. Поэтому корректный точный расчёт никак не может их не учитывать.

    Да, в примере по ссылке ток КЗ не зависит от соседа. Что 1 В / 1 Ом, что 0,5 В / 0,5 Ом - всё едино 1 А.
    Пример чуть посложнее, где зависит. Пусть сосед 1 Ом подключен не рядом с нами, а в середине линии, которая таким образом делится на 2 участка по 0,5 Ом.
    Можно даже не считать. А рассуждать так.
    Исключим соседа из схемы, произведём у нас КЗ. Течёт некоторый ток, по линии есть некоторые потенциалы - линейно падает напряжение от транса до нас. Так вот, нуль напряжение только у нас и на тупиковом участке линии от нас. По линии от трансформатора до нас оно не нуль - и подключившиеся там соседи, их сопротивления - влияют: ведь при подключении соседа (предположим, он сумел подключиться, когда КЗ у нас продолжается) через него пойдёт ток! Этот ток изменит напряжение в точке подключения (если сосед не прямо на шины трансформатора подключился). А это изменение напряжения по линии изменит и ток у нас.
     
    Последнее редактирование: 14.02.22
  15. Psnsergey
    Регистрация:
    23.06.12
    Сообщения:
    1.726
    Благодарности:
    684

    Psnsergey

    Живу здесь

    Psnsergey

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.06.12
    Сообщения:
    1.726
    Благодарности:
    684
    Адрес:
    Москва
    Ваша реплика
    неаргументирована очень профессионально. :) Если бы Вы не вырывали цитату из контекста, то поняли бы, что под перепадом имеется в виду изменение напряжения во времени: от момента перед КЗ до момента, когда КЗ уже произошло.
     
Статус темы:
Закрыта.