1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6

Электрика от А до Я - нужны советы - 4

Тема в разделе "Электрика", создана пользователем СтранникXXI, 18.09.21.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.276
    Благодарности:
    26.324

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.276
    Благодарности:
    26.324
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Так это автомат С25 на вводе.
    Защиты у вас есть, только дифавтомат АД-12М откровенно хреновый. И название у него соответствующее.
    Сделайте фото внутренностей, сняв крышку.
     
  2. Ser87
    Регистрация:
    12.03.22
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2

    Ser87

    Новичок

    Ser87

    Новичок

    Регистрация:
    12.03.22
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2
    Мне нужно заменить автомат 40А на 25А и вместо дифавтомата поставить УЗО на 63А?
     
  3. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    6.110
    Благодарности:
    3.450

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    6.110
    Благодарности:
    3.450
    Адрес:
    Москва
    Нужно фото того щита, где находится счётчик.
     
  4. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.276
    Благодарности:
    26.324

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.276
    Благодарности:
    26.324
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Если у вас сетям всё равно, то можно и 40А оставить. Но есть риск возгорания внутри щитка из-за хренового монтажа.
     
  5. Ser87
    Регистрация:
    12.03.22
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2

    Ser87

    Новичок

    Ser87

    Новичок

    Регистрация:
    12.03.22
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2
    Счетчик сейчас установлен старый дисковый, который с пробками. От него расходится вся проводка по дому. В скором времени счетчик будет убран из дома и установлен электронный на столбе, а в доме нужен щит...
     
  6. Ser87
    Регистрация:
    12.03.22
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2

    Ser87

    Новичок

    Ser87

    Новичок

    Регистрация:
    12.03.22
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2
    Лучше в магазин отнесу и возьму на 25А. А реле напряжения на 50А оставить? УЗО 63А нужно?
     
  7. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    42.803
    Благодарности:
    35.706

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    42.803
    Благодарности:
    35.706
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    Начните с подробных фото всего что относиться к электрике. Начиная от столба, как проведен и подключен СИП, всех щитков и т. д.
     
  8. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    6.110
    Благодарности:
    3.450

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    6.110
    Благодарности:
    3.450
    Адрес:
    Москва
    Перед счетчиком будет какой то коммутационный аппарат, нужен его номинал.
    В принципе, Вы можете оставить все как есть и после модернизации сети решать, что заменить.
     
  9. Ser87
    Регистрация:
    12.03.22
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2

    Ser87

    Новичок

    Ser87

    Новичок

    Регистрация:
    12.03.22
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2
    Завтра сфотографирую. Столб деревянный на жб пасынке возле дома в 5 метрах. СИП 2х16 по воздуху от столба приходит в стену дома и к счетчику. Щитков пока никаких нет нигде. Вот пытаюсь собрать.
     
  10. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    42.803
    Благодарности:
    35.706

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    42.803
    Благодарности:
    35.706
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    Подробно и тщательно всё что относиться к электрике. Не нужно ничего додумывать - просто всё показывайте четко и ясно!
    И еще раз прочитайте внимательно что вам написали выше в постах!
     
  11. Ser87
    Регистрация:
    12.03.22
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2

    Ser87

    Новичок

    Ser87

    Новичок

    Регистрация:
    12.03.22
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2
    1647113489037.jpg 1647113489049.jpg
     
  12. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.276
    Благодарности:
    26.324

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.276
    Благодарности:
    26.324
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Все тут думали, что внутри уже всё смонтировано...:no:
    На 40А автомат нужен монтаж проводом 10мм2. С этим вы не справитесь.
     
  13. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.276
    Благодарности:
    26.324

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.276
    Благодарности:
    26.324
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Реле остаётся. УЗО больше или равно амперами автомату.
    Но это всё нужно менять после выяснения что там творится у счётчика.
     
  14. Ser87
    Регистрация:
    12.03.22
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2

    Ser87

    Новичок

    Ser87

    Новичок

    Регистрация:
    12.03.22
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2
    В первом моем сообщении подробно объяснил ситуацию.
     
  15. Psnsergey
    Регистрация:
    23.06.12
    Сообщения:
    1.722
    Благодарности:
    683

    Psnsergey

    Живу здесь

    Psnsergey

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.06.12
    Сообщения:
    1.722
    Благодарности:
    683
    Адрес:
    Москва
    Это где такое написано? :)
     
Статус темы:
Закрыта.