    Вы процитировали моё сообщение, соответственно тот кому Вы "адресовали", его может и не заметить. Странная логика:no:
     
  2. dll2003
    Регистрация:
    01.09.15
    Сообщения:
    472
    Благодарности:
    154

    dll2003

    Живу здесь

    dll2003

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.09.15
    Сообщения:
    472
    Благодарности:
    154
    Адрес:
    Москва/Спас-Клепики
    Да это электромеханическое, но типа АС.
    Смею предположить, что селективные типа А - только электронные, по крайней мере в каталоге других не нашел.
    И, да, речь только про IEK.
     
  3. dll2003
    Регистрация:
    01.09.15
    Сообщения:
    472
    Благодарности:
    154

    dll2003

    Живу здесь

    dll2003

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.09.15
    Сообщения:
    472
    Благодарности:
    154
    Адрес:
    Москва/Спас-Клепики
    To Rumato:
    Возможно моё сообщение потерялось, если возможно могли бы ответить на вот этот мой пост: https://www.forumhouse.ru/posts/29047244/?
    Спасибо.
     
  4. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    6.118
    Благодарности:
    3.452

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    6.118
    Благодарности:
    3.452
    Адрес:
    Москва
    Вы ошибаетесь, он не селективный.
     
  5. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.890
    Благодарности:
    6.464

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.890
    Благодарности:
    6.464
    Адрес:
    Рязань
    Чей то? Вполне себе селективный. И с контролем напряжения.
     
  6. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    6.118
    Благодарности:
    3.452

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    6.118
    Благодарности:
    3.452
    Адрес:
    Москва
    Не нашёл в описании, хотя могу ошибаться, смотрел бегло.
     
  7. dll2003
    Регистрация:
    01.09.15
    Сообщения:
    472
    Благодарности:
    154

    dll2003

    Живу здесь

    dll2003

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.09.15
    Сообщения:
    472
    Благодарности:
    154
    Адрес:
    Москва/Спас-Клепики
    Вот здесь написано что селективное: https://www.iek.ru/products/catalog/modulnoe_oborudovanie/ustroystva_differentsialnoy_zashchity/ustroystva_differentsialnoy_zashchity_karat/avtomaticheskie_vyklyuchateli_differentsialnogo_toka_ad/avtomaticheskie_vyklyuchateli_differentsialnogo_toka_ad_12ms_tip_a_selektivnoe/differentsialnyy_avtomaticheskiy_vyklyuchatel_ad12ms_2r_50a_100ma_iek
    Да и вроде в артикуле присутствует буковка С - селективное.
     
  8. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    6.118
    Благодарности:
    3.452

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    6.118
    Благодарности:
    3.452
    Адрес:
    Москва
    Селективность обозначается - S.
    С- это про другое.
    Возьмите этот, видимо какая то реинкарнация одного и того же.
     
  9. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.992

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.992
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Буква "C" - Цэ - означает характеристику электромагнитного расцепителя. От 5 до 10 крат номинального тока автомата.
     
  10. dll2003
    Регистрация:
    01.09.15
    Сообщения:
    472
    Благодарности:
    154

    dll2003

    Живу здесь

    dll2003

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.09.15
    Сообщения:
    472
    Благодарности:
    154
    Адрес:
    Москва/Спас-Клепики
    Пардон, был не прав:|:
    Зациклился на разделе 01.02.02.02.04 иэковского каталога, а они там все с буковкой С, а дело было глубокой ночью. Сейчас по трезвяку понял что принял желаемое за действительное;)
     
  11. ivanovvs
    Регистрация:
    23.02.18
    Сообщения:
    486
    Благодарности:
    202

    ivanovvs

    Электрочайник

    ivanovvs

    Электрочайник

    Регистрация:
    23.02.18
    Сообщения:
    486
    Благодарности:
    202
    Адрес:
    Москва
    У абб есть тип А электромеханические. Цена под десятку 63/А0,3
     
  12. ivanovvs
    Регистрация:
    23.02.18
    Сообщения:
    486
    Благодарности:
    202

    ivanovvs

    Электрочайник

    ivanovvs

    Электрочайник

    Регистрация:
    23.02.18
    Сообщения:
    486
    Благодарности:
    202
    Адрес:
    Москва
    Да, надо было и его упомянуть. Ну ничего, он вроде увидел :hello:
     
  13. Vestlok
    Регистрация:
    23.05.21
    Сообщения:
    699
    Благодарности:
    259

    Vestlok

    Живу здесь

    Vestlok

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.21
    Сообщения:
    699
    Благодарности:
    259
    Если напряжение сильно просело, то это жжжж не спроста.
    Что там будет на нуле, какие напряжения на фазах питающей линии науке не известно. Что вообще происходит, Вы не знаете. Да и не об этом речь.
    Отключаете фазы, УЗО «потухло», ноль остаётся. Что там относительно земли, куда ток пойдёт? Вопрос. В принципе ничего не случится, по идее. Никакой опасности нет. Но если поставить УЗО до РН, то оно будет продолжать бдить утечку. даже когда Вы уже давно без света сидите. То есть защищенность повышается. Бесплатно. И, сетевые электрики Вам спасибо скажут. А то есть любители генератор через абы как включать.

    А то странно выходит - энергонезависимое УЗО значит будет работать, а электронное Вы сами по сути вырубаете. А потом истории начинаются - электронное УЗО плохое - без электричества не работает… :) хотя Сами же его и … выключили.
    Будет что в нуле, не будет, и т. д. Не важно. Хоть инопланетяне в ноль или в фазу надуют. Вы сохраняете УЗО в работе максимально возможное время. Все.
     
  14. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.890
    Благодарности:
    6.464

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.890
    Благодарности:
    6.464
    Адрес:
    Рязань
    MAD123-2-050-C-100 АД12MS 2Р 50А 100мА IEK
     
  15. Naivnyj
    Регистрация:
    19.11.20
    Сообщения:
    317
    Благодарности:
    78

    Naivnyj

    Живу здесь

    Naivnyj

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.11.20
    Сообщения:
    317
    Благодарности:
    78
    А почему там нужон именно двухполюсной?
    И почему УЗО только типа А следует защищать кабель между этажным и квартирным щитами?
     