    Я написал 50квт общая мощность всех электроприборов в доме. Какая методика все что нашел в сети это I = Pобщ /(1,73*U*cos φ) Pобщ=Ра+ Рв+ Рс
     
  2. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.342
    Благодарности:
    3.364

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.342
    Благодарности:
    3.364
    Адрес:
    Краснодар
    Это называется "установленная мощность", т. е. арифметическая сумма мощностей всех потребителей, которые теоретически могут быть включены в резетку. Но поймите, даже если вы занесете в дом еще на 50 кВт каких-нибудь приборов, например, партию пылесосов в упаковке, это не приведет к увеличению потребления электроэнергии вдвое.

    В жизни же, дома, в которых оборудования можно насчитать куда больше, чем на 50кВт, прекрасно обходятся стандартным трехфазным 15-киловаттным подключением.
     
  3. Shmelev67
    Регистрация:
    14.12.13
    Сообщения:
    268
    Благодарности:
    43

    Shmelev67

    Живу здесь

    Shmelev67

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.13
    Сообщения:
    268
    Благодарности:
    43
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    В обычных формулах для трехфазных сетей применяют не 3*ток*220, а sqrt (3)*ток*380. Подразумевается, что нагрузка симметричная, то есть ток в фазах одинаковый.
    Если так то в каждой фазе при токе 10А я получаю 2.2 квт а их три итого 6.6 квт
     
  4. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    42.495
    Благодарности:
    35.315

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    42.495
    Благодарности:
    35.315
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    Вы хотите потреблять 50 кВт одномоментно и всегда?
    Или вы посчитали всю мощность электроприборов в доме и это общая сумма мощностей?
    Вы учли что всё приборы в доме могут не работать одновременно?
    От этого зависит сколько вам заказывать- 50 кВт, 17 кВт, 15 кВт, а может и 10 кВт вам хватит вполне.
     
  5. Shmelev67
    Регистрация:
    14.12.13
    Сообщения:
    268
    Благодарности:
    43

    Shmelev67

    Живу здесь

    Shmelev67

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.13
    Сообщения:
    268
    Благодарности:
    43
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    50квт это те приборы которые панируется эксплуатировать и они могут одновременно быть включены.
     
  6. Vestlok
    Регистрация:
    23.05.21
    Сообщения:
    699
    Благодарности:
    259

    Vestlok

    Живу здесь

    Vestlok

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.21
    Сообщения:
    699
    Благодарности:
    259
    Да. Именно так.
    В принципе, можно сложить токи всех фаз и умножить на 0.23 (или какое там напряжение у Вас). Получите мощность которую насчитает счетчик.
    Для выбора аппаратов и проводов никакой ценности не представляет.
     
  7. Shmelev67
    Регистрация:
    14.12.13
    Сообщения:
    268
    Благодарности:
    43

    Shmelev67

    Живу здесь

    Shmelev67

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.13
    Сообщения:
    268
    Благодарности:
    43
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Расчет ведется из худшего, но для этого существует коэффициент загруженности естественно он не равен единицы.

    Тогда и выходит, что нужно выбирать провод под нагрузку не 6.6 кВт, а 2.2 кВт, а в расчетах об этом ничего не сказано. Ток считают по полной мощности 6.6 кВт.
     
  8. Vestlok
    Регистрация:
    23.05.21
    Сообщения:
    699
    Благодарности:
    259

    Vestlok

    Живу здесь

    Vestlok

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.21
    Сообщения:
    699
    Благодарности:
    259
    Это уже экстремизм, так можно целые районы без света оставлять. Если в любом доме включить всё, он выключится. Если в районе одновременно включить четверть всего он погаснет. Если в РАО ЕЭС включить 10% всего, всей стране потребуются свечи.
     
  9. Shmelev67
    Регистрация:
    14.12.13
    Сообщения:
    268
    Благодарности:
    43

    Shmelev67

    Живу здесь

    Shmelev67

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.13
    Сообщения:
    268
    Благодарности:
    43
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Мне не интересно сколько насчитает счетчик потребленной мощности с трех фаз это не как не влияет на расчеты для выбора провода подвода.

    Чтобы не гасло для этого и существуют предварительные расчеты .
     
  10. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.342
    Благодарности:
    3.364

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.342
    Благодарности:
    3.364
    Адрес:
    Краснодар
    Обратите внимание, какую мощность одной квартиры принимают для расчета нагрузки многоквартирного дома. И не гаснет ведь.

    9920b853d62beb0bb5371bb01e21563e[1].jpeg
     
  11. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    42.495
    Благодарности:
    35.315

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    42.495
    Благодарности:
    35.315
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    Вы пишите что у вас однофазная нагрузка- почему вы считаете как трёхфазную?
    Для ясности и понятности - напишите ваши приборы и оборудование в доме и их мощности. Лучше начать с этого- а потом уже считать коффиценты и косинусы.
     
  12. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.976
    Благодарности:
    6.481

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.976
    Благодарности:
    6.481
    Адрес:
    Россия
    А у вас вводной автомат в курсе этих планов?
     
  13. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.231
    Благодарности:
    11.435

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.231
    Благодарности:
    11.435
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Коллеги. Перед нами очередной первооткрыватель законов электротехники. Он вывел формулу что ток в нуле есть сумма токов фаз. И пытается открыть нам глаза на то, до чего ни один инженер или учёный не додумался за более чем 150 лет существования многофазных сетей. Суть его открытия в том, что для протекания этого суммарного тока в нулевом проводе приходится завышать сечение фазных проводов. Это лайк, господа.
     
  14. pensioner-2011
    Регистрация:
    30.04.16
    Сообщения:
    3.202
    Благодарности:
    3.870

    pensioner-2011

    Живу здесь

    pensioner-2011

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.16
    Сообщения:
    3.202
    Благодарности:
    3.870
    Адрес:
    Московская область
    От куда эти цифры?
    Зачем? Кому нужно?
     
  15. pensioner-2011
    Регистрация:
    30.04.16
    Сообщения:
    3.202
    Благодарности:
    3.870

    pensioner-2011

    Живу здесь

    pensioner-2011

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.16
    Сообщения:
    3.202
    Благодарности:
    3.870
    Адрес:
    Московская область
    И коэффициент спроса. Одновременно кондиционер и обогреватель не будут работать. Посудомойка включится после готовки на плите. Сушилка включится после стиралки. 7 телевизоров не будут работать одновременно. Свет во всём доме не будет включен одновременно. У меня в домике три кофемашины. Ну никогда они не будут работать одновременно.
     