1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Причины повреждения теплообменника (конденсатора)?

Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем mquartz, 23.09.21.

  1. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.031
    Благодарности:
    7.032

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.031
    Благодарности:
    7.032
    Адрес:
    Таганрог
    Есть способы)
     
  2. mquartz
    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    2

    mquartz

    Участник

    mquartz

    Участник

    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Novgorod
    Может посвятите, или хоть к кому обращаться, примерный бюджет, а то жалко наружный блок. Так вроде се в порядке тока внутри вода :(
     
  3. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.031
    Благодарности:
    7.032

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.031
    Благодарности:
    7.032
    Адрес:
    Таганрог
    Есть промывочные фреоны, но они токсичные. Нужен органический растворитель, который растворит масло и эмульсию. С большой вероятностью промыть можно только компрессор. Слить остатки масла и эмульсии из него можно через отверстие в нижней части корпуса. Впоследствии отверстие герметизируется.
     
  4. mquartz
    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    2

    mquartz

    Участник

    mquartz

    Участник

    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Novgorod
    Пообщаюсь со спецами может кто возьмется. Продаются дешево блоки без компрессора, если бы компрессор восстановить я бы и себе его оставил.
     
  5. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.031
    Благодарности:
    7.032

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.031
    Благодарности:
    7.032
    Адрес:
    Таганрог
    Блоки без компрессора - это значит компрессор сгорел. Горелое масло и остатки изоляции в системе недопустимы.
     
  6. mquartz
    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    2

    mquartz

    Участник

    mquartz

    Участник

    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Novgorod
    Тогда кто покупает компрессоры б/у?
     
  7. RVVFaza
    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.099
    Благодарности:
    2.908

    RVVFaza

    Абориген

    RVVFaza

    Абориген

    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.099
    Благодарности:
    2.908
    Адрес:
    Одинцово
    Если еще не порезали, посмотрите фильтр осушитель с разборной вставкой или наполнитель, ставим краны до него и после, запасаем картириджи, фреон, и запускаем в работу, так же смотровое стекло с показателем влаги.
    Перед этими манипуляциями, продувка азотом и нагрев всей наружки под 50+ по типу как камера покраски авто, там же его ваккуумируем, и потом запускаем в работу с фильтрами. Работа эта может занять от 2 дней до недели, все зависит от мастера.
    Если уж очень охото его востановить, то дерзайте.
     
    Последнее редактирование: 24.09.21
  8. mquartz
    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    2

    mquartz

    Участник

    mquartz

    Участник

    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Novgorod
    Очень хочется восстановить. Буду думать. Сегодня только от воды отключат теплообменник. Дальше буду смотреть. Вода в смотровом стоит. Подозреваю все очень печально.
     
  9. Партизан32
    Регистрация:
    13.11.18
    Сообщения:
    3.841
    Благодарности:
    1.738

    Партизан32

    Живу здесь

    Партизан32

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.18
    Сообщения:
    3.841
    Благодарности:
    1.738
    Адрес:
    Брянск
    Вас обманули, масло из компрессора вполне можно и слить и залить новое, делали это не один десяток раз уже.
     
  10. nick16374
    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.371
    Благодарности:
    3.701

    nick16374

    Живу здесь

    nick16374

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.371
    Благодарности:
    3.701
    Адрес:
    Самара
    Я лет 20 назад вот так утопленника сушил. Реально при включении компрессора из трубок вода струей пошла. Не стал бы сейчас такую процедуру проходить. И советовать тоже. Тогда такой наружник стоил Б\у 300 баксов, сейчас за 5-7 тр можно купить. Продувал полным большим балоном азота, грел, сушил. Сначала прихватывал ТРВ (Я его на мясную камеру при -7-10 кипения ставил) сразу практически, потом раз в час, потом пару раз в день. Потом пару раз в неделю. Я месяц мотался к клиенту:mad::(. Сейчас лучше бы на металл сдал, чем утопленника сушил. И да, проработав 2 года он витканул:hello:
     
  11. nick16374
    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.371
    Благодарности:
    3.701

    nick16374

    Живу здесь

    nick16374

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.371
    Благодарности:
    3.701
    Адрес:
    Самара
    В ноль только замещением другим, или сверлением вроде? Если ротационник. Просто люди не хотят с такой работой связываться думаю.