Не срабатывает реле защиты от сухого хода LP/3

Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем max1985, 23.01.10.

  1. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.355
    Благодарности:
    35.896

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.355
    Благодарности:
    35.896
    Адрес:
    Уфа
    Не расстраивайтесь! Выход найдём! Почему действительно не протянуть кабель в подвал через кабельные каналы в подъезде и продублировать кнопку рестарта пресс-контроля?! Не вижу сложностей в этом. В качестве кабеля управления можно использовать широко распространённый сейчас кабель UTP для компьютерных сетей, например 4-х парный, жилы кабеля запараллелить для уменьшения электрического сопротивления.::
     
  2. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    15.052

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    15.052
    Адрес:
    Орел
    А меня посмешил:)]. LP-3 (речь ведь о нем?) при достаточном подпоре включится самостоятельно. Просто нужно правильно настроить.
     
  3. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.355
    Благодарности:
    35.896

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.355
    Благодарности:
    35.896
    Адрес:
    Уфа
    А может они уже продают такие ЛПишки с триггером, которые самостоятельно включиться уже не могут?! Нужен, так сказать, волшебный пендель!:aga:
     
  4. Esc
    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.349
    Благодарности:
    2.869

    Esc

    Живу здесь

    Esc

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.349
    Благодарности:
    2.869
    Адрес:
    Москва
    :hello:
    К сожалению нет сейчас под рукой LP-3.
    А то можно бы довольно элементарно проверить версии выдвинутые уважаемыми Андрей 203 и protasevich.
    Если подать давление на вход LP-3 и прозвонить контакты тестером то все должно стать на свои места.
    Замкнуты, прав protasevich, разомкнуты -Андрей 203.
    Но даже если контакты при подаче давления самостоятельно не замкнутся (производитель внедрил триггерный механизм), то более внимательно присмотревшись к потрохам LP-3 наверняка можно решить эту проблему ... изъятием лишней железячки (лично мое мнение).

    Протяжку кабеля, для удаленного управление сбросом можно попробовать осуществить с помощью радиокнопки. Есть радиокнопки с перекидным контактом на выходе приемника.
     
  5. torez-1
    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    2.852
    Благодарности:
    2.283

    torez-1

    A nescire ad non esse

    torez-1

    A nescire ad non esse

    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    2.852
    Благодарности:
    2.283
    Адрес:
    Эдинбург семи морей
    :hello: Это как это? :faq: А как же красная кнопочка?
     

    Вложения:

  6. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.355
    Благодарности:
    35.896

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.355
    Благодарности:
    35.896
    Адрес:
    Уфа
    Esc вообще-то я солидарен с protasevichем. О чем ранее и писал. Просто предупредил vovauzh уточнить у дилера о возможностях LP, кто их знает чем они там торгуют?!:)
    torez-1, а красная кнопочка актуальна только в системах без гидравлического подпора. В системах с необходимым уровнем периодического давления контактная группа реле замкнется естественным способом при воздействии жидкости на мембрану реле. Главное, чтобы давление жидкости превышало порог настройки РЗСХ.
    В случае, если как говорит vovauzh, напор воды временами доходит до 4-5 этажей, то можно предположить, что реле сработает (замкнет цепь) да же при максимальном установленном пороге давления отключения - 0,8 бар при установке НС в подвале жилого дома.::
     
  7. torez-1
    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    2.852
    Благодарности:
    2.283

    torez-1

    A nescire ad non esse

    torez-1

    A nescire ad non esse

    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    2.852
    Благодарности:
    2.283
    Адрес:
    Эдинбург семи морей
    Если честно - ничего не понял. В системах без гидравлического подпора РСХ не должно включиться вообще, давления же нет (подпора). А в системах с периодическим подпором нет смысла в кнопке.
    Ну и инструкция умалчивает о замыкании контактов в результате давления воды. :faq:


    Кроме того, если, допустим, реле настроено на 0,5 атм отключения, и при 0,51 атм контакты замкнутся, то замкнуться они ну уж очень слабо. Поплавится всё там нафик. :um:
     
  8. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.355
    Благодарности:
    35.896

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.355
    Благодарности:
    35.896
    Адрес:
    Уфа
    Здесь так нужно думать.
    1. Без подпора необходимо ручное управление.
    2. Реле выпускается только в таком исполнении, т.е. универсально в применении.
    3. Настройку реле определять экспериментально в зависимости от реального подпора.
    4. В случае затруднений по настройке, использовать альтернативные методы защиты от сухого хода с автозапуском.
     
  9. torez-1
    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    2.852
    Благодарности:
    2.283

    torez-1

    A nescire ad non esse

    torez-1

    A nescire ad non esse

    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    2.852
    Благодарности:
    2.283
    Адрес:
    Эдинбург семи морей
    Тогда какой подпор считать достаточным для автоматического включения реле?
     
  10. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.355
    Благодарности:
    35.896

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.355
    Благодарности:
    35.896
    Адрес:
    Уфа
    ИМХО, не менее 0,2 бар. При минимальной настройке РЗСХ 0,1 бар.
     
  11. torez-1
    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    2.852
    Благодарности:
    2.283

    torez-1

    A nescire ad non esse

    torez-1

    A nescire ad non esse

    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    2.852
    Благодарности:
    2.283
    Адрес:
    Эдинбург семи морей
  12. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.355
    Благодарности:
    35.896

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.355
    Благодарности:
    35.896
    Адрес:
    Уфа
    Ну-да! Проверить нужно!:um::)]
     
  13. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    15.052

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    15.052
    Адрес:
    Орел
    Кнопочка в LP-3 замыкает контакты (при запуске), при появлении в системе давления (выше настроенного на РЗСХ) пластина поднимается и держит контакты замкнутыми (обычно слышится и чувствуется щелчок). В инструкции четко указаны заводские настройки и как перенастроить если столб воды над РЗСХ выше определенной величины (ну или перенести РЗСХ выше по трубопроводу).
    По сути это такое же реле давления только с нормально разомкнутыми контактами (в РД они нормально замкнуты) и механизм работы этих устройств аналогичен.:hello:
     
  14. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    15.052

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    15.052
    Адрес:
    Орел
    Да, и в РД и в РЗСХ только два положения контактов - замкнуты и разомкнуты. Достигается это приводом контактных групп не напрямую а через пружину (фото), т.е. только крайние положения. Если появляется "немного" замкнуты - чистка контактных площадок или замена целиком РЗСХ.:hello:
     

    Вложения:

    • РД.jpg
  15. torez-1
    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    2.852
    Благодарности:
    2.283

    torez-1

    A nescire ad non esse

    torez-1

    A nescire ad non esse

    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    2.852
    Благодарности:
    2.283
    Адрес:
    Эдинбург семи морей
    Эвоно как! Ясненько. Т.е. в системах с насосами кнопочку нужно будет нажимать, а при наличии центрального водопровода - нет.
    Мда... Упустил из виду, что в обсуждаемом случае РЗСХ не управляет насосами, установленными где-то у водоканальщиков. :|: