1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Резервное (аварийное) электропитание

Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем AlexLSL, 22.09.21.

  1. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.322
    Благодарности:
    15.337

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.322
    Благодарности:
    15.337
    Адрес:
    Новая Москва
    1,5 года назад делал КТЦ. Результат - 74% от паспортной емкости.
     
  2. SergeChe
    Регистрация:
    25.12.14
    Сообщения:
    3.999
    Благодарности:
    7.382

    SergeChe

    Живу здесь

    SergeChe

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.14
    Сообщения:
    3.999
    Благодарности:
    7.382
    Адрес:
    Москва
    Судя по скорости ответа, читать Вы не стали :(
    Ладно, давайте на примере. Ваша потребность 800/30 - округленно 27 кВт*ч в день. Возьмите пример https://www.forumhouse.ru/posts/24135253/, и увеличьте в 90 раз.
    Представьте себе, что:
    - у Вас 90 панелей по 300 Вт, т. е. примерно 150 м2 панелей;
    - у Вас аккумуляторы на 9000 А*ч, что-нибудь около 3 тонн.

    Так вот, по историческим данным, в 2016 году, перебои у Вас начались бы уже в первой половине октября. А в ноябре, Вы сидели бы "на голодном пайке" больше 2 недель подряд. Про декабрь, я уже не говорю.
    Это все, в идеальных условиях, при оптимальном положении панелей, панели идеально чистые, никакого затенения, никаких потерь на преобразование и хранение энергии, 100% емкости аккумуляторов.
     
  3. Упырь Лихой
    Регистрация:
    27.07.11
    Сообщения:
    805
    Благодарности:
    247

    Упырь Лихой

    Живу здесь

    Упырь Лихой

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.11
    Сообщения:
    805
    Благодарности:
    247
    Адрес:
    Москва
    Я признаю и искренне прошу прощения за это, но ваш материал - это действительно вызов для неэнтузиаста и человека, занятого другим. Но, тем не менее, принимая во внимание объем сделанной вами работы, ещё раз прошу прощения. Надеюсь, что в период каких-нибудь праздников смогу качественно изучить материал.
     
  4. Упырь Лихой
    Регистрация:
    27.07.11
    Сообщения:
    805
    Благодарности:
    247

    Упырь Лихой

    Живу здесь

    Упырь Лихой

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.11
    Сообщения:
    805
    Благодарности:
    247
    Адрес:
    Москва
    Что же, потери приличные, но вероятно, ещё не фатальные. Тем не менее, срок амортизации аккумуляторов - это важный параметр при принятии решения о типе источника аварийного электроснабжения.
     
  5. BOB691774
    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    7.146
    Благодарности:
    1.699

    BOB691774

    Директор

    BOB691774

    Директор

    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    7.146
    Благодарности:
    1.699
    Адрес:
    Астрахань
    Если есть сетевой газ то можно использовать электрический газогенератор требуемой мощности с учётом потерь. Есть на 2,5 квт и на 5,0 квт. Вот такое решение.
     
  6. Упырь Лихой
    Регистрация:
    27.07.11
    Сообщения:
    805
    Благодарности:
    247

    Упырь Лихой

    Живу здесь

    Упырь Лихой

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.11
    Сообщения:
    805
    Благодарности:
    247
    Адрес:
    Москва
    Да, бесспорно. Это вариант, но не без минусов: возможность подключения газового генератора зависит от газового треста и связано с получением новых ТУ. Да и сами генераторы приличных производителей недешевы. Хорошо ли заводится газовый генератор на природном газе на глубоком минусе, тоже не скажу, дела не имел. Теоретически давление метана должно быть достаточным, а вот какое будет давление в газовой трубе, а равно, и состав газа, думаю, тоже, очень зависит от треста.
     
  7. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.795
    Благодарности:
    6.711

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.795
    Благодарности:
    6.711
    Адрес:
    Калининград
    @Упырь Лихой, Вы в России? Судя по страшилкам типа "трест", "давление в газопроводе", "работа в минусА", "получение новых ТУ"- Вы из .. Норвегии, например.
    Вы только что писали про портола киловатта доп. ЭЭ!
    Для этого надо считаем- 10кВт*ч на куб делить пусть на 2 киловатта делить на КПД пусть 20%- ОДИН куб в час. Вам ТУ другие нужны? ? ?
    Какие нафиг минуса? ? ?
    Гена ставится в нормальное помещение с полож. Т, водяное охлаждение- и вуаля! Вот с чем у нас бывают в полуэксклаве траблы- так это с ЭЭ. Ну с водой в 1О раз реже. С газом- никогда! В полуэксклаве...
     
  8. Упырь Лихой
    Регистрация:
    27.07.11
    Сообщения:
    805
    Благодарности:
    247

    Упырь Лихой

    Живу здесь

    Упырь Лихой

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.11
    Сообщения:
    805
    Благодарности:
    247
    Адрес:
    Москва
    Ну вообще-то подключение нового газового прибора требует ТУ, хотя я понимаю, что кто-то самостоятельно ставит тройник. Но есть ещё ВДГО. Нормальное помещение тоже может не найтись, котельные (подвалы) не у всех большие. Ну, а кроме того, есть такие вещи, что почему-то зимой газовая колонка не успевают воду нагревать. А водяное охлаждение... вы знаете, сколько стоят такие гены? Особенно, если нормальные? И газовые, а не дизель? Что до 1,5 кВт, то это без учёта пиков, с расчётом, что пики будет сглаживать аккумуляторы.
    Нет, я согласен, это нормальный рабочий вариант может быть. Гена плюс щит АВР.
     
  9. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.795
    Благодарности:
    6.711

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.795
    Благодарности:
    6.711
    Адрес:
    Калининград
    Хотящий- найдёт способ, НЕхотящий- придумает стоПИЦОТ отмазок...
    Не хотите для полутора киловатт ставить гену с водянкой- ставьте с воздушкой. Помещения нет- ну, звиняйте, хозяин=барин. ТУ- ну хотите, купите по-белому гену на газу, зарегьте все доки- вуаля. Не хотите/ не можете- найдите умельца, который гену обычного на газ переведёт. Вон тута© ДИРЕКТОР есть- так он засношал 162-ую палату© термином "электрический газогенератор". Уже лет десять мозг имеет, не понимая своего бреда...
     
  10. Sektor
    Регистрация:
    24.09.08
    Сообщения:
    10.115
    Благодарности:
    6.127

    Sektor

    Живу здесь

    Sektor

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.09.08
    Сообщения:
    10.115
    Благодарности:
    6.127
    Адрес:
    Москва
    Вы за чем сообщения не объединяете которые подряд идут, количество набираете, с Вашем аватаром и ником, это только в бан:aga::(
    О чем Вы думали не понятно, тошниловка реальная, так что бан, можете не отвечать.
     
  11. BOB691774
    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    7.146
    Благодарности:
    1.699

    BOB691774

    Директор

    BOB691774

    Директор

    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    7.146
    Благодарности:
    1.699
    Адрес:
    Астрахань
    Я до того как увеличил кол во СБ два года пользовался геной на стационарном газе для заряда АКБ с использованием системой пуска Гены которое купил а МикроАРТе. Зимой это было самое лучшее решение для стоющегося дома. В гараже сделал выход газов по трубе на улицу. Вот и всё решение.
    запуск Гены был постоянно стабильный.
     
  12. Упырь Лихой
    Регистрация:
    27.07.11
    Сообщения:
    805
    Благодарности:
    247

    Упырь Лихой

    Живу здесь

    Упырь Лихой

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.11
    Сообщения:
    805
    Благодарности:
    247
    Адрес:
    Москва
    Я правильно понимаю, что стационарный газ - это природный по трубе? Тут у меня есть шанс узнать что-то новое для себя - а как вы решали вопрос годовых испекций газовщиком? Или исключительно маскировка? Я изучал вопрос подключения генератора к природному газу, но пока что с газом глухо, поэтому мой газовый генератор был запитан от газгольдера.
     
  13. BOB691774
    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    7.146
    Благодарности:
    1.699

    BOB691774

    Директор

    BOB691774

    Директор

    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    7.146
    Благодарности:
    1.699
    Адрес:
    Астрахань
    Да Это трубный газ. Когда строил дом то заранее сделал в проекте выход газовой трубы в гараже с целью что там будет газовая плита. высота потолка должна быть 2200 мм. А когда постоил дом то просто запитал ГГ от этого соска.
     
  14. igorrius
    Регистрация:
    07.11.22
    Сообщения:
    396
    Благодарности:
    33

    igorrius

    Живу здесь

    igorrius

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.22
    Сообщения:
    396
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Киев
    Посоветуйте пожалуйста, зарядку для аккумуляторов обычных автомобильных кислотных свинцовых -брать с регулировкой тока,
    или без крутилки, без регулировки тока (наверное они автоматические идут, сами емкость батареи определяют и ток подбирают)
     
  15. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.795
    Благодарности:
    6.711

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.795
    Благодарности:
    6.711
    Адрес:
    Калининград
    @igorrius, Вымпел_55 рулит.
    Фотон100_50 тож.