    Вам дело говорят- 1. урежьте остера! 2. ответьте наконец на вопрос- назачем Вам трёхфазная система? Если честных трёхфазных нагрузок нет- сажайте всё на одну и считайте, считайте, считайте:
    а. приоритетные нагрузки- их средняя и пиковая потребляемая мощность;
    б. средней тяжести нагрузки- которые можно через 10...30...60 минут вырубить к хренам;
    в. абсолютно неважные нагрузки- отрубать контактором как только сеть ВСЁ.
    3. поймите, что АкБ- максимальная трата в резерве/автономке- и выбрав её неверно по химии, напряжению и пр.- Вы попадёте на макс. бабки.
    4. нужно тщательно посчитать, сколько ЭЭ запасать в АкБ- чтоб не остаться с размороженным домом и не сидеть годы с лишними сотнями тысяч, вбуханными в АкБ, которые ВСЕ химии- выходят из строя даже от старости!
    0. ПОЙМИТЕ, что за решения "поставили (ОНИ), настроили (ОНИ же), включили (опять ОНИ), забыл (Вы)"- возьмут бабла раза в 1,5-2 больше, чем если Вы САМ разберётесь в стратегии, выберете и уже после этого закажете сборку. Конкретного инверора, АкБ нужной химии и об'ёма. А если ещё и сам сможете купить железки и собрать/настроить- половину СЪЕКОНОМИТЕ!
     
    Последнее редактирование: 25.12.22
  2. Dolbyatmos
    Регистрация:
    16.07.15
    Сообщения:
    12.501
    Благодарности:
    1.509

    Dolbyatmos

    Живу здесь

    Dolbyatmos

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.15
    Сообщения:
    12.501
    Благодарности:
    1.509
    холодильники проживут да, но когда ни у кого в поселке нет ЭЭ, а ты открываешь холодильник и там внутри свет- ни с чем не сравнимое чувство.
    так же у меня котел работать продолжает, у меня всего один упс на холодильник и котел и все работает часов 5 спокойно.
    дом продержится, насчет тепла я не заморачиваюсь, но поотключаются все камеры, датичики, роутеры.
    У меня в однокомнатной квартире допустим выключается ЭЭ на минуту, холодильник и котел норм все работает, а вот все пылесосы, камеры после включение обратно ЭЭ очень долго орут, щелкают, болтают, пищат, как будто космо корабль готовится к взлету. Особенно это весело ночью. но сейчас у себя я физически ничего не могу с этим поделать. потому что у меня ремонт сделан. а в доме не хотелось бы подобного чириканья. те же кондеи начинают к роутеру переподключаться, мультиварки, чайники, это все оч раздражает.
     
  3. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.799
    Благодарности:
    6.720

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.799
    Благодарности:
    6.720
    Адрес:
    Калининград
    Приучитесь писать правильно- 7 ампер-часов, или 7А*ч...
    В топку этих монстров. Вы обанкротитесь платить просто за его собственное потребление. Порядка 100...200 ватт постоянно. Итого (0,1...0,2)*24*30,4=73...146кВт*ч в месяц. С Т О. С О Р О К. Ш Е С Т Ь !
     
  4. Dolbyatmos
    Регистрация:
    16.07.15
    Сообщения:
    12.501
    Благодарности:
    1.509

    Dolbyatmos

    Живу здесь

    Dolbyatmos

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.15
    Сообщения:
    12.501
    Благодарности:
    1.509
    спасибо, а как это сделать?
    вот сейчас у меня так работает:
    1) ИБП подключен к компу по ЮСБ.
    2) При пропадании ЭЭ, ИБП говорит компу что нет сети и срабатывает программа электропитания, встроенная в виндоуз, и комп за 5 минут потихоньку выключается.
    3) После выключения системного блока пропадает сигнал на HDMI и телевизор (экран компьютера) так же отключается.
    Ну тоесть ему нужно время, чтобы выключится. так же есть 5 минут времени, на предмет того, что если вдруг отключение было оч кратковременным, то не надо вообще ничего гасить и он переживает это отключение без всякого отключения.
     
  5. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.799
    Благодарности:
    6.720

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.799
    Благодарности:
    6.720
    Адрес:
    Калининград
    поставить монструозный массив свинца и молиться на него. А потом оттащить сию тушку кило на пятьсот в морг приём б/у АкБ...
     
  6. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.799
    Благодарности:
    6.720

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.799
    Благодарности:
    6.720
    Адрес:
    Калининград
    яжуже написал:
     
  7. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.799
    Благодарности:
    6.720

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.799
    Благодарности:
    6.720
    Адрес:
    Калининград
    Вы пишете про Парашют и подобное ПО.
    В автономке/резерве бытовом всё проще. Настраивать надо только системы, критичные к пропаданию питания- такие, как котёл, ПК. Остальное- вырубилось- ну и хрен с ним!
     
  8. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.799
    Благодарности:
    6.720

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.799
    Благодарности:
    6.720
    Адрес:
    Калининград
    и это чувство приличных денег, потраченных на АкБ.
    Приоритеты у Вас пока так себе!
     
  9. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.799
    Благодарности:
    6.720

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.799
    Благодарности:
    6.720
    Адрес:
    Калининград
    Это хорошо. Только всё-таки настаиваю- хол-к из второй группы по приоритету! См. nyHkm БЭ из #364
     
  10. Dolbyatmos
    Регистрация:
    16.07.15
    Сообщения:
    12.501
    Благодарности:
    1.509

    Dolbyatmos

    Живу здесь

    Dolbyatmos

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.15
    Сообщения:
    12.501
    Благодарности:
    1.509
    понял, все логично, согласен.
    по поводу трехфазности я не знаю, знаю что в дом подается 3 фазы, итого 15 квт, что такое 3 фазы я не особо понимаю.
    Думал что если 3 фазы то и надо искать 3 фазы ибп, если ставим на весь дом его.
    В итоге по нимимуму что я хочу, это:
    1) было стабилизированное напряжение и не было вариантов типа резкой просадки до 160 вольт или резкого всплеска до 280, чтобы не погорели приборы в доме.
    2) Была синусоида на выходе, чтобы для котлов мне не покупать отдельные ИБП, они у меня есть, но опять же, где их ставить, это не очень удобно.
    3) Чтобы было ИБП. ну хотя бы тянул комп минут 40. Комп ест допустим вместе с экраном- ну 1.5 квт.
    Значит я бы хотел примерно до 1 часа автономной работы всего дома при нагрузке 1.5-2 квт.
    Если это оч дорого и сложно, то хотя бы 30 минут при нагрузке 1 квт.
    4) Чтобы аккумы ставить не по 32 штуки внутрь, а 2-4 на стеллаж и все.
     
  11. Dolbyatmos
    Регистрация:
    16.07.15
    Сообщения:
    12.501
    Благодарности:
    1.509

    Dolbyatmos

    Живу здесь

    Dolbyatmos

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.15
    Сообщения:
    12.501
    Благодарности:
    1.509
    спасиьбо! то есть такие бандуры вообще не смотреть да? Даже если пишут в объявлении что стоили они когда то там больше миллиона рублей и все такое?
    Я чет боюсь их если честно даже внешне.
    full_60-802.jpg
     
  12. Dolbyatmos
    Регистрация:
    16.07.15
    Сообщения:
    12.501
    Благодарности:
    1.509

    Dolbyatmos

    Живу здесь

    Dolbyatmos

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.15
    Сообщения:
    12.501
    Благодарности:
    1.509
    да не дорого на самом деле, сам ибп 2 тыс руб и новые аккумы где то наверно тыс 7, хватает на 5 лет, через 5 лет начали пикать, выкинул купил новые, нормально.
     
  13. Dolbyatmos
    Регистрация:
    16.07.15
    Сообщения:
    12.501
    Благодарности:
    1.509

    Dolbyatmos

    Живу здесь

    Dolbyatmos

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.15
    Сообщения:
    12.501
    Благодарности:
    1.509
    у меня просто сейчас в квартире два упса, один подключен к холодильнику и котлу, второй к компу с теликом и он их автоматически выключает если что сам. Впринципе я могу такую же схему обкатанную сделать и в доме, докупив еще этих упсов, но хотелось бы все сделать в котельной в одном месте и чтобы не гнать удлинители в стенах. Плюс никто не отменяет возможных всплесков или просадок для стиральной машины, еще чего-нибудь. они у меня сейчас ничем не защищены.
     
  14. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.799
    Благодарности:
    6.720

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.799
    Благодарности:
    6.720
    Адрес:
    Калининград
    На пальцаХ:
    трёхфазными бывают:
    ТЭНы в бане (но им пофигу если подать соотв. мощность по одной фазе?)- но Вы ж надеюсь адекват, чтоб не питать ТЭНы от АкБ? :hndshk:
    двигатели в:
    станках; тепловых насосах; кондиционерах?- ну, не знаю, в ОЧЕНЬ мощных если только...
    плиты/поверхности мощные- но см. пункт про баню.
    что ещё? Коллеги может дополнят.
    И если у Вас этого нет- то 2 страницы назад Вам уже написали- сводите все критичные нагрузки в одну фазу, и их резервируйте с приоритетами (критично важное, так себе, ненужное в БП).
     
    Последнее редактирование: 25.12.22
  15. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.799
    Благодарности:
    6.720

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.799
    Благодарности:
    6.720
    Адрес:
    Калининград
    Три хороших стаба. С расчётом макс. мощности по каждой фазе. Релейных или тиристорных или если охота поmpaxambCR - электронных (инверторных).