1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Резервное (аварийное) электропитание

Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем AlexLSL, 22.09.21.

  1. eddu61
    Регистрация:
    28.08.16
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    13

    eddu61

    Участник

    eddu61

    Участник

    Регистрация:
    28.08.16
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    У меня реализовано следующим образом: дом - разводка трех фазная, есть трехфазная нагрузка (противоток. отключаемая при резерве). Инвертор на 11 кВт однофазный. Есть АВР трехфазный от 10 кВт-ного газового 1-фазгого генератора Generac. И собственно он сам. ну и две батарейки 52V по 100 аЧ. АВР доколхозил.
    Как все работает: включается резерв замыканием трех фаз в кучу, у меня минимальная нагрузка летом 1,5 кВт (хватает на 6 часов, моего отсутствия), зимой менее 500Вт (до 20 часов), при просадке аккумулятора до 5%, включается генератор, 1500Вт (настраивается) от которого идет на заряд батарей, остальное в дом. При зарядке до 80% гена отключается. Цикл пока не дадут свет. Максимальное потребление в доме до 7 кВт. Зарезервирован весь дом (за исключением противотока). Просто раньше (через час полтора) запустится генератор. При вводе резерва есть разрыв в пол секунды (борюсь). При переходе на сеть, разрыв не заметен, техника не чувствует.
     
    Последнее редактирование: 23.08.24
  2. DWW
    Регистрация:
    23.02.09
    Сообщения:
    2.494
    Благодарности:
    2.200

    DWW

    Живу здесь

    DWW

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.09
    Сообщения:
    2.494
    Благодарности:
    2.200
    Адрес:
    Туапсинский район
    Что делает инвертор, когда есть сеть? Его 220 всегда в воздухе?
     
  3. eddu61
    Регистрация:
    28.08.16
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    13

    eddu61

    Участник

    eddu61

    Участник

    Регистрация:
    28.08.16
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Да, на стреме...всегда готовый.
     
    Последнее редактирование: 23.08.24
  4. Pupkin0
    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    7.714
    Благодарности:
    3.604

    Pupkin0

    Живу здесь

    Pupkin0

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    7.714
    Благодарности:
    3.604
    Вы мучаете человека.
    Он спросил
    Ему нужно ответить, что ИБП должен быть рассчитан на максимально возможную нагрузку дома, т. е. все 15 кВт. Условно говоря даже больше, 25 ампер на каждую фазу. Итого 25х3х230= 17,25 кВт

    Но ему хочется чтобы ответили из расчета 500 Вт какой-то средней нагрузки.

    Его хотелка понятна - ему нужно дешево (500) и сердито (весь дом)

    Он уверен что решение есть, но Вы редиски (нехорошие люди, не говорите секретное знание)
     
  5. DWW
    Регистрация:
    23.02.09
    Сообщения:
    2.494
    Благодарности:
    2.200

    DWW

    Живу здесь

    DWW

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.09
    Сообщения:
    2.494
    Благодарности:
    2.200
    Адрес:
    Туапсинский район
    Еще было:
    И после того как сказали над чем подумать, крыша съехала.
    В нашей больнице такого не припомню. :)
    Ничего, скоро доктор опять придет, и все почистит.
     
  6. kuznechov119m
    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    3.268
    Благодарности:
    896

    kuznechov119m

    Живу здесь

    kuznechov119m

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    3.268
    Благодарности:
    896
    https://e-solarpower.ru/solar/inverter/hybrid-inv/gibridnyy-solnechnyy-invertor-sila-elite-6000mhdt/ - 3 штуки
    https://e-solarpower.ru/batteries/lifepo4/akkumulyator-sila-lifepo4-48-100/ - 3 штуки
    Ради интереса прикинул если денег не меряно, на весь дом три фазы - около миллиона рублей. Возможно кто то так и делает, при этом ещё и за установку и настройку платят .
     
  7. alex_k11
    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    13.325
    Благодарности:
    6.926

    alex_k11

    Живу здесь

    alex_k11

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    13.325
    Благодарности:
    6.926
    Адрес:
    Москва
    Не получится.
    У этих инверторов нужно проверять мощность от аккумуляторов.
    Она значительно меньше, чем при питании от сети и при питании от солнечных батарей.
    Нужно качать паспорт и там смотреть все три мощности.
    У китайцев в описаниях встречается как долговременная 6,5 кВт и от аккумуляторов 2,4 кВт
     
  8. eddu61
    Регистрация:
    28.08.16
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    13

    eddu61

    Участник

    eddu61

    Участник

    Регистрация:
    28.08.16
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    У меня такая сила на 11 кВт, 8 тянула, больше не случалось...
     
  9. kuznechov119m
    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    3.268
    Благодарности:
    896

    kuznechov119m

    Живу здесь

    kuznechov119m

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    3.268
    Благодарности:
    896
    Тогда ещё больше денег это НА ВЕСЬ ДОМ выльется. Я единственное что на бесперебойник посадил из "мощных" потребителей, так это два холодильника (на Эко Мастере 1800). А вот микроволновка, индукционка, пылесос, стиральная машина, пароварка, эл. чайники и прочее подобное за киловатт всё от сети, как то по трём инверторам пришлось бы разбрасывать. Единственное под микроволновку инвертор добавил, но там она и нужна на минуту-две.
    Если всё через бесперебойник использовать не факт что при моём отсутствии и отсутствии электро сети, жена при стирке тот же электрочайник не включит. При этом ещё и холодильник будет пытаться запустится, честных 5 кВт инвертора возможно и хватит.
    Мысли на весь дом резерва конечно не было подключать, основное чем продолжительно пользуюсь конечно на ибп.
    https://eco50.ru/product/invertor-map-sin-energiya-hybrid-48-6-kh-3-fazy-18-kvt/ тогда вот такой точно потянет
     
    Последнее редактирование: 23.08.24
  10. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.144
    Благодарности:
    6.784

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.144
    Благодарности:
    6.784
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Маловато будет. Не учтено то обстоятельство, что "сетевые" киловатты растяжимые, и обязательно предусматривают довольно длительную - много минут - перегрузку. Это освобождает от необходимости точного пофазного учёта чайников и прочей мощной, но минутной нагрузки. У "электронно-химических" киловатт способность к перегрузке существенно хуже.
    Ну а современные ограничители в умных счётчиках могут разрешать значительно больше 25 ампер по одной фазе без ограничения по времени, если нет суммарной перегрузки. Как запрограммируют, так и будет: для сети это не проблема.
     
  11. Pupkin0
    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    7.714
    Благодарности:
    3.604

    Pupkin0

    Живу здесь

    Pupkin0

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    7.714
    Благодарности:
    3.604
    Мы говорим о бытовой нагрузке, системное т. е. условно постоянное существенное превышение мощности по одной фазе маловероятно.
    Во вторых ИБП обычно имеют запас по кратковременной перегрузке.

    Если появится системная (постоянная) перегрузка по одной из фаз, ее в любом случае придется устранять.

    п. с.
    на самом деле всё демагогия.
    Такие разговоры "хочу на весь дом" и денег мы не считаем, типа много.
    А как до дела доходит притухают аппетиты от количества нулей.
     
  12. SCHigi
    Регистрация:
    26.02.12
    Сообщения:
    925
    Благодарности:
    481

    SCHigi

    Живу здесь

    SCHigi

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.02.12
    Сообщения:
    925
    Благодарности:
    481
    а бывают BMS или хотя бы балансир отдельно на 85 элементов :)?

    уж больно вкусно получается, если из тех же б/у 21700 от Теслы набрать :)

    85*4.2В = 357В (амплитудное)/1.41 = 253В (действительное), ровно в 230В + 10% укладывается...
    85*3.6В = 306В (амплитудное)/1.41 = 217В (действительное), незначительно меньше 230В...
    85*3В = 255В (амплитудное)/1.41 = 181В (действительное), уже заметно ниже, в стандарт не укладывается, но если есть критичные потребители, то можно и не разряжать так сильно, а только до 3.4В, например.

    зарядка - простой мостик, ну может какие-нибудь стабилизаторы напряжение/тока добавить, инвертор - китайский генератор чистого синуса.

    если 21700 по 4.2А*ч, то меньше чем за 10т.р. получится инвертор с зарядкой и аккумом на 1.285кВт*час...
     
  13. Pupkin0
    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    7.714
    Благодарности:
    3.604

    Pupkin0

    Живу здесь

    Pupkin0

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    7.714
    Благодарности:
    3.604
    Вы в курсе, что будете заряжать АКБ только несколько миллисекунд на самой вершине синусоиды вашего "мостика"?
    Или это у Вас пока просто идея перед патентом?
     
  14. SCHigi
    Регистрация:
    26.02.12
    Сообщения:
    925
    Благодарности:
    481

    SCHigi

    Живу здесь

    SCHigi

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.02.12
    Сообщения:
    925
    Благодарности:
    481
    точнее, уровень полного заряда батареи будет зависеть от текущего напряжения в сети, я правильно понял в чём проблема?

    да, тогда для зарядки надо будет делать что-то, что будет выдавать стабильные 360В, верно?

    это вообще просто идея сделать что-то попроще и дешевле, какие патенты :)?
     
  15. Elprog
    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    5.250
    Благодарности:
    3.407

    Elprog

    Живу здесь

    Elprog

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    5.250
    Благодарности:
    3.407
    Адрес:
    Москва
    Например поставить на входе активный корректор коэффициента мощности (ККМ).