Резервное (аварийное) электропитание

Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем AlexLSL, 22.09.21.

  1. st8899
    Регистрация:
    01.02.15
    Сообщения:
    397
    Благодарности:
    39

    st8899

    Живу здесь

    st8899

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.02.15
    Сообщения:
    397
    Благодарности:
    39
    Спасибо!
    а ценник так то кусается на них...(
     
  2. Al148
    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    3.287
    Благодарности:
    1.467

    Al148

    Живу здесь

    Al148

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    3.287
    Благодарности:
    1.467
    Адрес:
    Москва
    Да, теоретически балансиры нужны, но пока новые и пока всего 4 шт. - разбаланс (отслеживается раз в неделю) не более 40 мв. (0,3%) (13,10 / 13,12 / 13,08 / 13,09 в на каждом АКБ).
    Разумеется на доп. перемычки, а там тока то и нет большого, хватит и 4 -6 мм. кв. или даже менее.
    (если посмотреть, какие проволочки идут от балансира).
     

    Вложения:

    • ббббб.png
    Последнее редактирование: 01.12.24
  3. АлександрСПб59
    Регистрация:
    20.02.14
    Сообщения:
    285
    Благодарности:
    354

    АлександрСПб59

    Живу здесь

    АлександрСПб59

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.02.14
    Сообщения:
    285
    Благодарности:
    354
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Эти балансиры дают ток не более 15 А, соответственно для их подключения достаточно проводника 1,5 мм2.

    Кстати вольтметры на этих балансирах часто имеют высокую погрешность - у меня один из вольтметров в таком балансире "врет" примерно на 1 В.
     
  4. Pupkin0
    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    7.969
    Благодарности:
    3.856

    Pupkin0

    Живу здесь

    Pupkin0

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    7.969
    Благодарности:
    3.856
    Для балансира достаточно.
    Но это силовая перемычка, при максимальных токовых нагрузках ток будет совсем другой.
    АКБ стареют не синхронно и Rint не одинаков.
    Смысл перемычек не только в экономии балансиров, а в выравнивании именно максимальных токов

    Ну да ладно, каждый сам себе колхоз :)]
     
  5. Nordic93
    Регистрация:
    20.06.20
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    38

    Nordic93

    Живу здесь

    Nordic93

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.20
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    38
    Адрес:
    Московская область, Чеховский район
    Здравия всем! Имеется онлайн ибп Powerman 3000 со встроенными АКБ 6х9 Ам/ч по 12 В. Соответственно, на задней панели имеется пустая без разъёма заглушка с надписью 72 В. Возможно ли подключить к такому ИБП дополнительные АКБ? Какой ёмкости? Можно ли подключить, например 2 шт х 100 Ам/ч по 12 В или только 6 шт, чтобы было 72 В? Просто хочется поставить допом 2 шт х 100 Ам/ч АКБ по 12 В, а не 6 шт по 30 Ам/ч
     
    Последнее редактирование: 06.12.24
  6. Андрей2
    Регистрация:
    21.10.09
    Сообщения:
    6.953
    Благодарности:
    2.826

    Андрей2

    Живу здесь

    Андрей2

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.09
    Сообщения:
    6.953
    Благодарности:
    2.826
    Адрес:
    Кемерово - СИБИРЬ
    НЕТ. Только

    А/ч. без м
     
  7. АлександрСПб59
    Регистрация:
    20.02.14
    Сообщения:
    285
    Благодарности:
    354

    АлександрСПб59

    Живу здесь

    АлександрСПб59

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.02.14
    Сообщения:
    285
    Благодарности:
    354
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Было замечание о проводниках подводки к балансирам - я, собственно, именно это комментировал. По классике вообще не рекомендуется делать такие перемычки при последовательно-параллельном включении АКБ.

    Но если делать перемычки, то, конечно, они должны иметь сечение не 1,5 мм2 и не 6-10 мм2 (как предлагается), а гораздо больше. Это сечение можно рассчитать именно по внутреннему сопротивлению АКБ. К сожалению, это сопротивление со временем меняется, причем несинхронно по АКБ. Так что расчет исключительно сиюминутен. Проще всего выбрать сечение перемычек между параллельными АКБ равным сечению перемычек между последовательно соединенными АКБ. Так точно не ошибешься.
     
  8. Махайрод
    Регистрация:
    27.02.18
    Сообщения:
    2.530
    Благодарности:
    1.105

    Махайрод

    Живу здесь

    Махайрод

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.02.18
    Сообщения:
    2.530
    Благодарности:
    1.105
    Адрес:
    Москва
    :super: Именно так! К примеру в балансирах известной фирмы Victron Energy - гнёзда для подключения кабелей перемычек - вообще не предназначены для подключения толстых кабелей. Максимум 1,5 квадрата. victron_battery_balancer_connected (1).jpg
     
  9. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.758
    Благодарности:
    6.669

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.758
    Благодарности:
    6.669
    Адрес:
    Калининград
    Ам/ч
    А/ч
    Пилят
    Придумайте исчо что_нить крайне забавное насилующее СИ.
    :hndshk::super:
     
  10. Андрей2
    Регистрация:
    21.10.09
    Сообщения:
    6.953
    Благодарности:
    2.826

    Андрей2

    Живу здесь

    Андрей2

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.09
    Сообщения:
    6.953
    Благодарности:
    2.826
    Адрес:
    Кемерово - СИБИРЬ
    А причем тут СИ.
    Это простонародная единица. ВНЕ системная. :)].
    Скажите как правильно. а народ все равно будет писать А/ч
     
  11. Al148
    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    3.287
    Благодарности:
    1.467

    Al148

    Живу здесь

    Al148

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    3.287
    Благодарности:
    1.467
    Адрес:
    Москва
    Cкорее правильно А Ч. (т. е. Амперы х часы). А народ он такой - сказано люминий, значит люминий. :)