1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Резервное (аварийное) электропитание

Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем AlexLSL, 22.09.21.

  1. Pop70
    Регистрация:
    03.06.13
    Сообщения:
    1.651
    Благодарности:
    782

    Pop70

    Живу здесь

    Pop70

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.06.13
    Сообщения:
    1.651
    Благодарности:
    782
    Адрес:
    Новосибирск
    А фиг его знает что на этом свете может быть. :)
    В любом случае, надо смотреть на нулёвку, и менять сечение под работу на одной фазе. И в котле, и, самое неприятное, в питающем кабеле. Иначе, при защите только на фазных проводах, можно и дым пустить.
     
  2. Васара
    Регистрация:
    24.08.10
    Сообщения:
    2.040
    Благодарности:
    988

    Васара

    дачник-удачник

    Васара

    дачник-удачник

    Регистрация:
    24.08.10
    Сообщения:
    2.040
    Благодарности:
    988
    Адрес:
    Москва
    Последнее редактирование: 22.05.22
  3. arsico
    Регистрация:
    01.06.22
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    arsico

    Новичок

    arsico

    Новичок

    Регистрация:
    01.06.22
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Добрый день, в наличии медицинская кровать Arminia II с эл. приводами на разные секции
    по причине частых отключений эл. энергии секции кровати фиксируются в положении например
    сидя или горизонтальном на момент отключения что может доставлять дискомфорт...по этой
    причине возникла потребность в ИБП. Помогите правильно подобрать, главным фактором
    является простота подключения, по принципу, чтобы вкл. в розетку и забыл, т. к некому разбираться
    в схемах подключения
    из руководства по эксплуатации кровати в разделе электрика нашлось следущее

    8.2 Электрические характеристики
    Контрольное устройство:
    Контрольный блок (с монтажным фланцем на задней части мотора):
    Тип LINAK CB 06
    Входное напряжение AC 230 V, ± 10 %, 50 Hz
    Макс. входной ток AC 1,0 A
    Внутренний предохранитель устройства
    Провод-предохранитель 5 x 20 mm; T1 A / AC 250 V
    Выходное напряжение DC 24 V
    Выходной ток Max. DC 5,5 A
    Продолжительность включения
    Режим нагрузки 2 min ON / 18 min OFF
     
  4. VoronNew
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.722
    Благодарности:
    7.000

    VoronNew

    Живу здесь

    VoronNew

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.722
    Благодарности:
    7.000
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @arsico, 1А не шибко прожорливое устройство.
    Обычный "офисный" APC скажем smart-upc 750VA вполне потянет. Другое дело какой длительности бывают перебои с как долго надо питать потребителя от ИБП. Если это кратковременные пропадания то хватит штатной батареи. Если длительные то искать модель с приставкой XL которая поддерживает штатное подключение внешних батарейных модулей для увеличения времени автономности.
     
  5. mister_enot
    Регистрация:
    29.11.21
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    3

    mister_enot

    Участник

    mister_enot

    Участник

    Регистрация:
    29.11.21
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    3
    Думал купить бензогенаратор, но скорей всего это будет слишком избыточно.
    Подскажите пожалуйста, что нужно купить чтобы можно было запитать роутер от батареи?

    12 в батарейка + любой инвертор? а как заряжать эти батареи? есть ли инвертор с зарядки от розетки?
     
  6. Serg040174
    Регистрация:
    25.01.18
    Сообщения:
    389
    Благодарности:
    135

    Serg040174

    Живу здесь

    Serg040174

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.18
    Сообщения:
    389
    Благодарности:
    135
    Зачем инвертор. Подключайте роутер напрямую к батарее.
    Любой ИБП это инвертор и зарядка от розетки. Два в одном.
     
  7. mister_enot
    Регистрация:
    29.11.21
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    3

    mister_enot

    Участник

    mister_enot

    Участник

    Регистрация:
    29.11.21
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    3
    upload_2022-6-5_22-46-15.png
    А можете подсказать сколько примерно получится питать роутер от такой приблуды?
    Точно не могу сказать сколько потребляет роутер, но скажем обычный, домашний с модемом

    Хватит ли часов на 10?
     
    Последнее редактирование: 05.06.22
  8. Serg040174
    Регистрация:
    25.01.18
    Сообщения:
    389
    Благодарности:
    135

    Serg040174

    Живу здесь

    Serg040174

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.18
    Сообщения:
    389
    Благодарности:
    135
    Ощущение, что Вы совсем не в теме.
    1. Для роутера с модемом (вы не знаете даже модели роутера и модема) выбираете устройство с мощностью в 2700 Вт (3000 ВА)
    2. Приблуда без АКБ :)] и не может никого питать даже 30 секунд.
    3. Сколько АКБ подключите 6х12 вольт до 100 А*Ч столько модем и проработает от приблуды ;)

    https://powerman.ru/online_3000_Plus/

    6 (шесть) АКБ для роутера - впечатляет.
     
  9. Netbyka
    Регистрация:
    30.07.15
    Сообщения:
    3.888
    Благодарности:
    2.323

    Netbyka

    Живу здесь

    Netbyka

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.07.15
    Сообщения:
    3.888
    Благодарности:
    2.323
    Для роутера (в большинстве случаев 12В) - одна автомобильная батарея + простенькая зарядка Сонар (почти неубиваемая).
     
  10. mister_enot
    Регистрация:
    29.11.21
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    3

    mister_enot

    Участник

    mister_enot

    Участник

    Регистрация:
    29.11.21
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    3
    :)]
    Да, погорячился немного)

    мне нужно просто устройство для гарантированной работы интернета минимум на 6 часов (Тарелка, модем в тарелке и сам роутер) и желательно долговечные акумы и расширяемая конструкция, то есть если сегодня я запустил роутер, то завтра хочется иметь возможность добавить еще 4 акума и уже подключаю к нему ноутбук с адаптером 96W за которым смогу работать часа 3
    простое UPS с 1 батареей как я понял очень плохи для таких целей

    Еще конечно в идеале чтобы это не тарахтело и не пищало, а работало бесшумно

    Не знаете что можно взять с запасом?
    первоначальная цель конечно питать антену с роутером и модемом

    https://www.ozon.ru/product/antenna-3g-4g-lte-kss15-ubox-mimo-2h2-box-15-db-usb-kabel-10-m-pigteyly-crc9-bez-usb-modema-192740676

    https://www.ozon.ru/product/modem-3g-4g-huawei-e3372h-320-belyy-podderzhka-vseh-operatorov-svyazi-192720889

    https://www.ozon.ru/product/kompaktnyy-router-keenetic-viva-kn-1910-199753200/

    что-то нигде нет инфы сколько они жрут энергии чтобы расчитать(
     
    Последнее редактирование: 06.06.22
  11. Serg040174
    Регистрация:
    25.01.18
    Сообщения:
    389
    Благодарности:
    135

    Serg040174

    Живу здесь

    Serg040174

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.18
    Сообщения:
    389
    Благодарности:
    135
    Все есть.
    https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/360013875519-%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F

    Т. к. антенна у Вас без питания, а любой модем обычно потребляет не более 2 Вт и потребление зависит от силы сигнала в точке приема, точнее точки передачи, но все это не суть.

    Модем питатся будет от роутера, а у него БП 12в 1,5а. Вот Вам и максимальная мощность 18 Вт потребления по постоянному току. По переменному току нужно умножить на корень из двух чтобы учесть реактивную составляющуь блока питания.- 25 Вт. Это максимум, реально конечно будет меньше.
     
  12. mister_enot
    Регистрация:
    29.11.21
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    3

    mister_enot

    Участник

    mister_enot

    Участник

    Регистрация:
    29.11.21
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    3
    Подскажите еще плиз
    6х12 вольт до 100 А*Ч - а 100 А*Ч это лимит на 1 батарею или суммарный лимит во всей цепи?
     
  13. Serg040174
    Регистрация:
    25.01.18
    Сообщения:
    389
    Благодарности:
    135

    Serg040174

    Живу здесь

    Serg040174

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.18
    Сообщения:
    389
    Благодарности:
    135
    На каждую батарею.

    Зарядный ток этой приблуды всего 5 ампер.
    При норме зарядного тока 0,1*С емкость АКБ составит 50 А*Ч и время заряда - 10 часов.
    При реальной необходимости можно поставить и 100 А*ч понимая что время заряда увеличится до 20 часов (грубо сутки). Еще большей емкости ставить не желательно, время заряда будет запредельным.
     
  14. mister_enot
    Регистрация:
    29.11.21
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    3

    mister_enot

    Участник

    mister_enot

    Участник

    Регистрация:
    29.11.21
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    3
    Сорри за тупой вопрос, а если у меня ИБП поддерживает максимум 70 АЧ батарейку (1 штуку)
    Я могу просто взять 7Ач-10шт аккумуляторов и объединить последовательно? (все 10 акумов одной емкости и одного производителя)

    При этом уменьшается ли использовать высокий ток-заряда? (если при 1 батарейке в 70АЧ я могу использовать максимальный ток заряд около 7 ампер, то теперь лимит на ток заряд этой цепи будет около 0.7 ампера получается?)
     
    Последнее редактирование: 07.06.22
  15. VoronNew
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.722
    Благодарности:
    7.000

    VoronNew

    Живу здесь

    VoronNew

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.722
    Благодарности:
    7.000
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    ПАРАЛЛЕЛЬНО.

    ничего не меняется, для ИБП все эти 10 аккумчиков соединённых параллельно выглядят как один здоровый АКБ.

    Зарядный ток у ИБП обычно такой чтоб зарядить АКБ максимально быстро и при этом не убить его. На самих АКБ обычно производитель указывает максимальный зарядный ток равный 0,3C ёмкости. Производители ИБП задают зарядный ток (если он не регулируемый) исходя из минимально возможной подключенной ёмкости. Так например у APC smart-upc 750\1000\1500\2000\3000 минимально возможный типовой АКБ 7а*ч потому штатный для этих ИБП ток заряда 2,3-2,7А.