1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Резервное (аварийное) электропитание

Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем AlexLSL, 22.09.21.

  1. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.332
    Благодарности:
    15.341

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.332
    Благодарности:
    15.341
    Адрес:
    Новая Москва
    @Serg3, нет, только фазозависимые котлы.
    Других не знаю.
     
  2. Serg3
    Регистрация:
    13.07.12
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    25

    Serg3

    Живу здесь

    Serg3

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.07.12
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    25
    УЗО в таких системах электропитания ("большие / мощные" трехфазные ИБП - мед. оборудование { КТ, МРТ и прочее }) входят в состав вводных щитов самого мед. оборудования, перед щитом мед. оборудования обычно требуют (в России) установку доп. защиты в виде 4-х полюсного автомата (с разрывом N), хотя зачастую само мед. оборудование (импортное) подключается по схеме «треугольник» - т. е. без использования N (система заземления TT).
     
    Последнее редактирование: 31.01.25
  3. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.332
    Благодарности:
    15.341

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.332
    Благодарности:
    15.341
    Адрес:
    Новая Москва
    @Serg3, про мед. оборудование не знаю.
    Но, думаю, что УЗО без нейтрали бессмысленно.
     
  4. Serg3
    Регистрация:
    13.07.12
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    25

    Serg3

    Живу здесь

    Serg3

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.07.12
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    25
    Насколько помню, используют аналогично системе IT.
    Если для Вас это представляет интерес, могу попробовать найти схему подобного вводного щита и переправить в "личку".
     
  5. Al148
    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    3.370
    Благодарности:
    1.539

    Al148

    Живу здесь

    Al148

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    3.370
    Благодарности:
    1.539
    Адрес:
    Москва
    Если "страшно" ставить размыкатель для авто то есть такие:
    Автомат 125А, тип D, однополюсный 1P, 10kA, cо встроенной опломбировкой клемм EKF PROxima ВА 47-100 (Автоматический выключатель D125)
    Для уменьшения внутреннего сопротивления - можно выкинуть (замкнуть внутри) или обмотку теплового расщепителя или магнитного. Или есть просто на предохранитель а размыкатель.
     
  6. Realt
    Регистрация:
    01.07.12
    Сообщения:
    230
    Благодарности:
    72

    Realt

    Живу здесь

    Realt

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.07.12
    Сообщения:
    230
    Благодарности:
    72
    Адрес:
    Краснодар
    Можно щиток спроектировать как угодно..)
    К примеру как сделано у меня, всех раскиданных потребителей по трем фазам можно пустить через однофазный гибридный инвертор, но с выбором откуда питать.
    Для этого использую трехпозиционные переключатели отдельно на каждую фазу.
    Т. е. при отсутствии городской сети, весь дом будет освещен...тв, пк, интернет, холодильник, насос и зарядки для гаджетов будут везде работать.
    IMG_20250201_162829.jpg
     
    Последнее редактирование: 01.02.25
  7. Serg3
    Регистрация:
    13.07.12
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    25

    Serg3

    Живу здесь

    Serg3

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.07.12
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    25
    Для модульных автоматов EKF PROxima ВА 47-100 и других подобного типа (по крайней мере "Российских" брендов) - 125А это максимум.
    Выше 125А - это 3-полюсные "монстры" большего габарита / цены / с номинальной рабочей отключающая способность в десятки кА (например "Автоматические выключатели в литом корпусе серии ВА-300 DEKraft") и (далее - цитата из описания) "устанавливаются в ГРЩ, ячейки ВРУ в качестве вводных, секционных и распределительных аппаратов".
    Для использования таких автоматов "в быту" должны быть очень веские причины.
    Доработка автоматов, на мой взгляд, аналогична использованию автомобильных / "китайских"
    размыкателей. Возможные последствия - НЕ гарантийный ремонт инвертора (см. https://www.forumhouse.ru/posts/33451850/) - т. е. применение на свой страх и риск.
    Далее - "повезло / на повезло" !
     
  8. alex_k11
    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    14.630
    Благодарности:
    7.639

    alex_k11

    Живу здесь

    alex_k11

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    14.630
    Благодарности:
    7.639
    Адрес:
    Москва
    В цепь АКБ лучше размыкатель с предохранителем.
    Нашел у EKF, но цена не вменяемая.
     

    Вложения:

    • Screenshot_20250201-172901.png
  9. Serg3
    Регистрация:
    13.07.12
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    25

    Serg3

    Живу здесь

    Serg3

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.07.12
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    25
    Цены на любую коммутацию больших (не "бытовых") токов, защитное оборудование (например автоматы / предохранители) заметно выше практически у любых производителей.
     
  10. alex_k11
    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    14.630
    Благодарности:
    7.639

    alex_k11

    Живу здесь

    alex_k11

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    14.630
    Благодарности:
    7.639
    Адрес:
    Москва
    Можно использовать корпус держатель и
    Плавкая вставка ППН-35-250А габарит 1
     
  11. АлександрСПб59
    Регистрация:
    20.02.14
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    380

    АлександрСПб59

    Живу здесь

    АлександрСПб59

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.02.14
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    380
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Думать здесь не о чем - УЗО (любое) без нейтрали работать не будет. Причина проста: УЗО, а правильнее "выключатель дифференциального тока (ВДТ)" функционирует как разностное устройство, измеряющее разницу между токами в фазах (они векторно суммируются) и током в нейтрали. Если разница превышает некоторую величину, то ВДТ отключается.
     
  12. АлександрСПб59
    Регистрация:
    20.02.14
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    380

    АлександрСПб59

    Живу здесь

    АлександрСПб59

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.02.14
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    380
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Любопытное предложение) А выключатель нагрузки (ВН) ставить не пробовали? У ВН по определению в конструкции нет расцепителей. Если хочется именно EKF, то вот пример стоимостью около 1тр:
    Выключатель нагрузки 4P 125А ВН-125 EKF.
     
  13. АлександрСПб59
    Регистрация:
    20.02.14
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    380

    АлександрСПб59

    Живу здесь

    АлександрСПб59

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.02.14
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    380
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Всё можно сделать гораздо проще (выше об этом уже писАл): все неотключаемые потребители сводятся на одну фазу и именно эта фаза резервируется ИБП.
     
  14. 0xDmitii
    Регистрация:
    20.02.23
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    9

    0xDmitii

    Участник

    0xDmitii

    Участник

    Регистрация:
    20.02.23
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    9
    кстати говоря хорошая мысль, такой выключатель соединить шиной 2+2 (будет 250А на шину) или вообще 4х1 (до 500А). Дешево и сердито).
     
  15. 0xDmitii
    Регистрация:
    20.02.23
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    9

    0xDmitii

    Участник

    0xDmitii

    Участник

    Регистрация:
    20.02.23
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    9
    вот этот момент является основным на мой взгляд при выборе размыкателя с предом и автоматом, помоему лучше не ставить автоматов между батареями и инвертором, хрен его знает на сколько какойнибудь китайский автомат может сработать, уж лучше размыкатель и предохранитель на мой взгляд.
    Что касается автомобильных размыкателей, из бюджетного сегмента мне они тоже не нравятся, но там есть за 2-3тыщ которые выглядят вполне ничего, но это уже приближает к цене автомата на 200А (тут надо конечно учесть что это китайский автомат и хрен его знает на скольки он реально сработает)
    К китайским автоматам на 200А у меня вообще доверия ноль, хотя на рынке всего одно эктремально низкое предложение, разброс цены конечно непонятный, китаец на 200А за тыщу руб, а следующая ступень автомат 200А за 5тыщ руб
     
    Последнее редактирование: 01.02.25