1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 30

Стандартно-эксклюзивный дом (газоблок-кирпич-мансарда) на маленьком участке

Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем RusMike, 01.10.21.

  1. RusMike
    Регистрация:
    11.11.20
    Сообщения:
    888
    Благодарности:
    1.636

    RusMike

    Живу здесь

    RusMike

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.20
    Сообщения:
    888
    Благодарности:
    1.636
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Всё верно, марш прилит к длинной боковине плиты и заанкерён в её верх. Не совсем понимаю, что здесь неправильного. Если логика такая же, как в неправильности опирания на 3-4 стороны плит, рассчитанных на опирание на 2 стороны - то это не совсем та нагрузка. Мы же можем строить перегородку на краю плиты и ничего. Здесь то же самое - только вместо стены лестница. В любом случае, лестница также заанкерена всей боковиной в капитальную стену. Сколько там остаётся нагрузки на бок плиты? С учётом того, что это пустой коридор. Плита несёт 800 кг на м2, а загружена будет на треть, так что не вижу ничего страшного)
     
  2. RusMike
    Регистрация:
    11.11.20
    Сообщения:
    888
    Благодарности:
    1.636

    RusMike

    Живу здесь

    RusMike

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.20
    Сообщения:
    888
    Благодарности:
    1.636
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Жёлтым - контур плиты. На неё опираются кирпичные перегородки. А лестница чем хуже?)

    Лестница.PNG
     
  3. Костровой
    Регистрация:
    27.07.14
    Сообщения:
    1.071
    Благодарности:
    2.476

    Костровой

    Живу здесь

    Костровой

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.14
    Сообщения:
    1.071
    Благодарности:
    2.476
    Адрес:
    Ханты-Мансийск-Шушенское (Минусинск)
    Я не совсем строитель и сам думал делать так же, как у вас. Поэтому и написал, что скорее всего всё будет нормально. Но всё же стараюсь теперь опираться в своих рассуждениях на более профессиональных специалистов. Я много не знал ранее... К примеру не знал, что плиты нельзя подпирать снизу.

    33:54 мин. - опирание в верхней зоне
     
    Последнее редактирование: 29.10.21
  4. RusMike
    Регистрация:
    11.11.20
    Сообщения:
    888
    Благодарности:
    1.636

    RusMike

    Живу здесь

    RusMike

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.20
    Сообщения:
    888
    Благодарности:
    1.636
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Терехова уважаю, посмотрел, но всё равно не понял большого смысла этой балки (швеллера). В любом случае нагрузку от лестницы несет боковина плиты. Обернуть её дополнительно швеллером, встроить каркас не сразу в плиту, а через прокладку - ну может только для более равномерного распределения нагрузки. Не вижу каких-то больших рисков. Он там про реконструкцию упомянул, может в этой связи дополняет швеллером. А у меня на этой плите, в этом самом месте стоял поддон бутового кирпича, лестницу она уж точно потянет.
     
  5. RusMike
    Регистрация:
    11.11.20
    Сообщения:
    888
    Благодарности:
    1.636

    RusMike

    Живу здесь

    RusMike

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.20
    Сообщения:
    888
    Благодарности:
    1.636
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    С этим как раз понятно - потому что в плитах нет верхнего армирования. В общем ладно, поглядим)
     
  6. RusMike
    Регистрация:
    11.11.20
    Сообщения:
    888
    Благодарности:
    1.636

    RusMike

    Живу здесь

    RusMike

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.20
    Сообщения:
    888
    Благодарности:
    1.636
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Продолжу с крышей. Основные переживания при проектировании крыши были связаны с тем, что двускатная крыша может "раздвинуть" газоблочные стены. Видел подобное в разборах Терехова и других. Поэтому со всеми исполнителями, ну и с конструктором конечно, обсуждал, как этого избежать. Решение простое, и почти все бригады его сразу же назвали - это ригели (или затяжки, что менее корректно). Т. е. доски, связывающие между собой стропила. Чем ниже их опускаем - тем лучше они удерживают стропила от "разъезжания". Здесь я нашёл одновременно и эстетичное, и конструктивное решение - смонтировать ригели максимально низко и оставить их открытыми в дальнейшем. С обшивкой или обработкой - не важно, но в голове это выглядело примерно так:

    mansarda-s-balkami-foto-dizajn_20.jpg f2c025f60fd753996dccfa4213f56064.jpg 261_22.jpg 671-650x433.jpg
     
  7. Костровой
    Регистрация:
    27.07.14
    Сообщения:
    1.071
    Благодарности:
    2.476

    Костровой

    Живу здесь

    Костровой

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.14
    Сообщения:
    1.071
    Благодарности:
    2.476
    Адрес:
    Ханты-Мансийск-Шушенское (Минусинск)
    Я так понимаю, что швеллер пропускается по всей длине плиты и именно он, опираясь на те же стены, что и плита, берёт на себя полную нагрузку от лестницы, освобождая плиту от этой нагрузки. Возможно, что плита рассчитана только на нагрузку сверху, а в случае с лестницей появляется боковое воздействие. Но это лишь мои домыслы, точный ответ видимо знает только Терехов.
     
  8. house11111
    Регистрация:
    10.08.21
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    1

    house11111

    Новичок

    house11111

    Новичок

    Регистрация:
    10.08.21
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    1
    RusMike, следим за вашей стройкой. Пишите подробнее, очень полезная информация. В современных реалиях размер и планировка дома идеальные.
     
  9. RusMike
    Регистрация:
    11.11.20
    Сообщения:
    888
    Благодарности:
    1.636

    RusMike

    Живу здесь

    RusMike

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.20
    Сообщения:
    888
    Благодарности:
    1.636
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    В таком случае, нужно не как у Терехова "оборачивать" плиту в швеллер, а ставить его на стены и "спиной" к плите, а полками к лестнице, и вот тогда мы точно плиту полностью освобождаем.

    Это боковое воздействие всё равно выше арматуры плиты. Если говорить о чисто боковом векторе - что, лестница растянется и сожмёт бетонную плиту поперёк?) По нормам допускается, например, монолитить шов между плитами, до каких-то размеров чуть ли не без армирования. Далее вы на этот шов можете дать нагрузку, как и на плиты, 800 кг на м2. И этот кусок будет оказывать такое же боковое воздействие на торец плиты. Повторюсь, в чём тогда отличие от лестницы?) В общем, дебри это всё)
     
  10. RusMike
    Регистрация:
    11.11.20
    Сообщения:
    888
    Благодарности:
    1.636

    RusMike

    Живу здесь

    RusMike

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.20
    Сообщения:
    888
    Благодарности:
    1.636
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Спасибо! Если есть вопросы - задавайте, с удовольствием поделюсь.
     
  11. RusMike
    Регистрация:
    11.11.20
    Сообщения:
    888
    Благодарности:
    1.636

    RusMike

    Живу здесь

    RusMike

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.20
    Сообщения:
    888
    Благодарности:
    1.636
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Начали собирать ригели. Выглядело это так:

    IMG_20210917_132659.jpg

    В другой части дома пришлось делать отверстия. Как в итоге буду это облагораживать - ещё не придумал. Надо оставлять какой-то технологический зазор, при этом без видимых отверстий. Ну и надеяться, что ригели не покрутит после зимы. На крайних стропилах не получилось поставить ригели, иначе они бы перекрывали окна, поэтому их закрепили во фронтоны. Говорю же, эксклюзивный дом)

    IMG_20210917_133640.jpg

    Сами ригели крепили уже на гвозди.

    IMG_20210917_132644.jpg
     
  12. RusMike
    Регистрация:
    11.11.20
    Сообщения:
    888
    Благодарности:
    1.636

    RusMike

    Живу здесь

    RusMike

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.20
    Сообщения:
    888
    Благодарности:
    1.636
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Дом стал обретать "голову".

    IMG_20210916_131038.jpg

    IMG_20210916_130854.jpg
     
  13. Липчаночка
    Регистрация:
    18.05.13
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    1

    Липчаночка

    Новичок

    Липчаночка

    Новичок

    Регистрация:
    18.05.13
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    1. Срок технической пригодности утеплителей кровли (без из намокания) и других кровельных материалов не более 15-20 лет, что приведёт к необходимости демонтажа части потолочных конструкций второго этажа в эти сроки для замены кровельных материалов, существенно нарушив бытовые условия жилых комнат. Стройте полноценный второй этаж с холодным ремонтопригодным чердаком, что лишь незначительно приведёт к возрастанию строительных затрат и окупится в дальнейшем.
    2. Наличие открытой лестницы (проёма) между первым и вторым этажами приведёт к ощутимой разнице температур на этажах в отопительный период и к необходимости оборудования принудительной вентиляции в каждом помещении второго этажа. Здесь нужна консультация конструктора малоэтажного строительства, а не архитектора.
     
  14. compil7
    Регистрация:
    22.10.19
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1

    compil7

    Участник

    compil7

    Участник

    Регистрация:
    22.10.19
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста:
    1. Где заказывали бетон?
    2. У кого брали арматуру?
    3. У кого доску?
    4. Кладочную смесь?
    5. У кого кирпич (забутовочный и облицовочный)?
    6. В какой фирме газоблок (и какого размера)?
    7. Спасибо за ответ ...
     
  15. RusMike
    Регистрация:
    11.11.20
    Сообщения:
    888
    Благодарности:
    1.636

    RusMike

    Живу здесь

    RusMike

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.20
    Сообщения:
    888
    Благодарности:
    1.636
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Откуда вы это взяли?
    Утеплитель - 50 лет. https://www.ursa.ru/why_ursa/preimushchestva-materialov/garantiya-50-let/
    Черепица - 50 лет. https://www.tn.ru/catalogue/bch_shinglas/kollektsiya-kantri/
    Доска - ну явно не 15 лет.

    Прекрасный совет) Особенно, когда дом построен.

    А как можно сделать без проёма? Двухэтажный дом с лифтом или с уличной лестницей?)