Автоматика для котла / терморегулятор

Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Freon-spb, 04.10.21.

  1. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.782
    Благодарности:
    18.052

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.782
    Благодарности:
    18.052
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Добалю вопрос - какое давление воздуха в расширительном бачке "на холодную" (отсоединенном от СО, или хотя-быпри холодной СО)?
     
  2. Semendey
    Регистрация:
    03.06.16
    Сообщения:
    846
    Благодарности:
    157

    Semendey

    Живу здесь

    Semendey

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.06.16
    Сообщения:
    846
    Благодарности:
    157
    Контроллер управляет по PI + PID тенами котла, контролируемая величина температура братки ТП, по ее отклонению от уставки по PI задается температура подачи, которая в свою очередь поддерживается от уставки по PID.

    Второй контур Подачи я настроил переключив контроль только подачи, теперь надо настроить первичный, но вот как не понимаю еще пока. Выставил на глаз, вроде нормально пашет, но может можно точнее. Еще трабл был что в Siemens RLU - K - какой то обратный, пределы установки от 1 до 500, долго понимал что истинный коэффициент это Kр = 100 /К

    Подскажите методику настойки каскадного регулятора, или что почитать толковое и понятное обычному человеку.
     
    Последнее редактирование: 06.02.23
  3. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    50.636
    Благодарности:
    24.970

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    50.636
    Благодарности:
    24.970
    Адрес:
    Калуга
    @Mrak1983, в РБ нет воздуха - вышел, типовая проблема.
     
  4. Alexej
    Регистрация:
    22.09.09
    Сообщения:
    1.956
    Благодарности:
    1.166

    Alexej

    Живу здесь

    Alexej

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.09
    Сообщения:
    1.956
    Благодарности:
    1.166
    Адрес:
    Россия
    Если у вас контролируемая величина температуры обратки ТП, скажите как вы добиваетесь стабильной температуры внутри помещения на которую влияет очень много объективных факторов ?
     
  5. Semendey
    Регистрация:
    03.06.16
    Сообщения:
    846
    Благодарности:
    157

    Semendey

    Живу здесь

    Semendey

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.06.16
    Сообщения:
    846
    Благодарности:
    157
    Ну я же не все рассказал, о системе отопления, а только то с чем у меня затык.

    А так в доме 10 петель теплого пола, 3 из которых не зависимо от помещений идут вдоль всего периметра наружных стен, так сказать "рантовые" они работают постоянно. Но еще есть и основные петли в каждом помещении которые работают от собственных комнатных термостатов, и если не хватит "рантовых" они подключаются к процессу отопления.
    Вот так достигается требуемая температура в помещении.
    Да и температура требуемой обратки не с потолка взята, при ней температура пола не превышает 28 г., а температура в помещении держится на 21 - 22 г.

    А вообще можно было бы обойтись и без комнатных термостатов, в рассчитать требуемый постоянный расход по петлям и температуру общей обратки и поддерживать комфортное значение температуры в помещении, для ТП такие настройки работают в большинстве систем
     
  6. yurakrapivin
    Регистрация:
    15.01.20
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    79

    yurakrapivin

    Живу здесь

    yurakrapivin

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.20
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    79
    Подскажите пожалуйста какая температура обратки у Вас установлена ?
     
  7. Semendey
    Регистрация:
    03.06.16
    Сообщения:
    846
    Благодарности:
    157

    Semendey

    Живу здесь

    Semendey

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.06.16
    Сообщения:
    846
    Благодарности:
    157
    Обратка стоит на уставке 30 г., но она не статична на нее может действовать ПЗА автоматика.
     
  8. Alexej
    Регистрация:
    22.09.09
    Сообщения:
    1.956
    Благодарности:
    1.166

    Alexej

    Живу здесь

    Alexej

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.09
    Сообщения:
    1.956
    Благодарности:
    1.166
    Адрес:
    Россия
    Извините, не совсем понятно как на 30 гр. действует ПЗА автоматика ?
    Делает 25 или 45 ? Зачем ?
    Насколько мне известно ПЗА нивелирует температуру котла при изменение внешней температуры, что бы выбегов не было, если, к примеру, на улице после -25 стало +1 а у вас подача на 70 градусах.
     
  9. Mrak1983
    Регистрация:
    07.11.12
    Сообщения:
    2.421
    Благодарности:
    1.821

    Mrak1983

    Консультант

    Mrak1983

    Консультант

    Регистрация:
    07.11.12
    Сообщения:
    2.421
    Благодарности:
    1.821
    Адрес:
    Иркутск
    Теплоноситель розовый, название не знаю. Объем расширительного бака на глаз литров 20. Сколько литров залито в СО тоже не знаю, помню мастер когда отопление делал, называл цифры в районе 150 литров.
    До этого у меня на котле просто была выставлена одна и та же температура, в январе были морозы за -50, я ее немного прибавлял. В таком режиме котел работает с осени, никаких бульканий в системе не было, давление тоже не изменялось. А сейчас решил поиграться с настройками и включил экономный режим.
     
  10. Mrak1983
    Регистрация:
    07.11.12
    Сообщения:
    2.421
    Благодарности:
    1.821

    Mrak1983

    Консультант

    Mrak1983

    Консультант

    Регистрация:
    07.11.12
    Сообщения:
    2.421
    Благодарности:
    1.821
    Адрес:
    Иркутск
    Боюсь моих познаний не хватит, что бы замерить давление.
    Спасибо, почитал в интернете как закачать воздух в РБ, вроде бы ничего сложного, буду пробовать.
     
  11. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.782
    Благодарности:
    18.052

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.782
    Благодарности:
    18.052
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Машина - есть? Колеса компрессором подкачиваете? Когда наконечник шланга надет на нипель колеса - на манометре компрессора видите давление в колесе?
    Расширительный бак - такое-же "колесо с нипелем".
     
  12. Alexej
    Регистрация:
    22.09.09
    Сообщения:
    1.956
    Благодарности:
    1.166

    Alexej

    Живу здесь

    Alexej

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.09
    Сообщения:
    1.956
    Благодарности:
    1.166
    Адрес:
    Россия
    На холодную поднимите автомобильным компрессором или насосом давление в РБ.
    https://vodocomfort74.ru/stati/rasshiritelnye-baki-dlya-otopleniya-vybor-nastroyka-montazh.html#:~:text=%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%B0%20%D0%B2%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B5,%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%BC%20%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82%201%2C5%20%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0.
     
  13. Semendey
    Регистрация:
    03.06.16
    Сообщения:
    846
    Благодарности:
    157

    Semendey

    Живу здесь

    Semendey

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.06.16
    Сообщения:
    846
    Благодарности:
    157
    Ну примерно так, по линейной зависимости меняет уставку в настроенном диапазоне уличной температуры и дельты увеличения, например от -5 до -20 увеличивать уставку максимум на 10 г, тоесть при до -5 уставка 30, при менее -20 уставка 40 (это пограничные значения и для примера).

    Уставка обратки 30 определена как минимальная, она в моих условиях может спокойно держать до -5 комфортную температуру в доме, а когда холодает увеличиваются тепло потери и уставка растет.

    Как я выше уже писал уставка подачи зависит от уставки обратки и регулируется по PI закону с ограничением по верхнему пределу.
    Сама подача регулируется по PID закону.
    Максимальная дельта между подачей и обратной 10 г, и это тогда когда подключается контур отопления какого либо помещения, минимальная 2 г.
    Ниже на графике скачек температуры подачи в следствии сработки термостата в Гостиной

    upload_2023-2-9_10-34-41.png

    Вот крупнее сам момент включения термостата в гостиной, падение обратки на целый градус, как следствие увеличение подачи.

    upload_2023-2-9_10-41-12.png
     
    Последнее редактирование: 09.02.23
  14. nogod4me
    Регистрация:
    09.02.23
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    nogod4me

    Новичок

    nogod4me

    Новичок

    Регистрация:
    09.02.23
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, выводы Т1-Т2 котла Zota Balance 4,5кВт - слаботочные, под сухой контакт же? Планирую поставить умный комнатный термостат с Али, но нигде информации об этом, поддержка Зоты оставляет желать лучшего. Про 3кВт только указано, что там 16А
     
  15. Mrak1983
    Регистрация:
    07.11.12
    Сообщения:
    2.421
    Благодарности:
    1.821

    Mrak1983

    Консультант

    Mrak1983

    Консультант

    Регистрация:
    07.11.12
    Сообщения:
    2.421
    Благодарности:
    1.821
    Адрес:
    Иркутск
    Проверил, компрессор показал давление 1.4 Бар.
    А до каких значений поднять давление?
    Вообще в котле есть встроенный термостат, который работает только в режимах энергосбережения. Может ли этот термостат как то регулировать давление? Может в нем все дело?