1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6

Задайте вопрос инженеру-конструктору - 6

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем MakariN, 04.10.21.

  1. МаксимШутов
    Регистрация:
    25.05.15
    Сообщения:
    1.206
    Благодарности:
    65

    МаксимШутов

    Живу здесь

    МаксимШутов

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.05.15
    Сообщения:
    1.206
    Благодарности:
    65
    Добрый день. Нужно расширить проём в одну сторону на 120 мм. Стена несущая. На ней лежат плиты. Этаж 6 из 16. По красной линии по правилам нельзя. А по факту надо усилять или можно просто удалить эту часть?
     

    Вложения:

    • IMG_20210614_192117_7 — копия.jpg
  2. aleksklime
    Регистрация:
    12.10.18
    Сообщения:
    122
    Благодарности:
    7

    aleksklime

    Живу здесь

    aleksklime

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.18
    Сообщения:
    122
    Благодарности:
    7
    Да, согласен. Тяжело). Я имел ввиду можно ли так плиты опирать) Ответ получил спасибо. Но вот еще вопрос. Второй вариант где потолок планируется перекрыть балками можно реализовать, по нормам проходит? И слева длинное помещение (гараж) на плитах лучше сделать или под него монолитную плиту отдельно лучше залить?
     
  3. kolumb
    Регистрация:
    20.06.09
    Сообщения:
    3.504
    Благодарности:
    959

    kolumb

    Живу здесь

    kolumb

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.09
    Сообщения:
    3.504
    Благодарности:
    959
    Адрес:
    Москва
    Опереть можно, но при этом вам придется включить в состав перекрытия или смонтировать автономно несущие горизонтальные конструкции - ригели, балки и пр.
    Второй путь - увеличить толщину перекрытия так, чтобы оно (перекрытие) смогло нести на себе тяжелую стену.
     
  4. kna2008
    Регистрация:
    07.03.10
    Сообщения:
    1.532
    Благодарности:
    665

    kna2008

    Живу здесь

    kna2008

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.03.10
    Сообщения:
    1.532
    Благодарности:
    665
    Адрес:
    Новосибирск
    1) Штробу долбите с одной стороны, заводите швелер, сажаете на раствор. Желательно через 2-3 дня, недельку Штробу с другой стороны, заводите швелер второй, сажаете на раствор. Потом долбите кирпич
    2) делаете обрамление из уголка, включая вертикальные стойки по углам, сначала подпереть перемычку брусом, раздолбить кирпич, установить уголки
     
    Последнее редактирование: 25.03.22
  5. kna2008
    Регистрация:
    07.03.10
    Сообщения:
    1.532
    Благодарности:
    665

    kna2008

    Живу здесь

    kna2008

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.03.10
    Сообщения:
    1.532
    Благодарности:
    665
    Адрес:
    Новосибирск
    Лучше отдельно из сендвичей гараж построить рядом (хоть пристроить) (выхлопные газы Вам нужны дома?+ перепад постоянный "+,-"; машина быстрее гнить будет)
    Можно и то и другое, проше пустотки

    :) Не понял. Потолок перекрывается плитами, а не балками. Вы хотите сказать положить балки, а на балки уже опереть плиты перекрытия? Можно, но балку уже рассчитывать надо...
     
  6. МаксимШутов
    Регистрация:
    25.05.15
    Сообщения:
    1.206
    Благодарности:
    65

    МаксимШутов

    Живу здесь

    МаксимШутов

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.05.15
    Сообщения:
    1.206
    Благодарности:
    65
    т. е. смысл в том, что бы перемычки опирались на металл, что бы не раскрошить кирпич?
     
  7. kna2008
    Регистрация:
    07.03.10
    Сообщения:
    1.532
    Благодарности:
    665

    kna2008

    Живу здесь

    kna2008

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.03.10
    Сообщения:
    1.532
    Благодарности:
    665
    Адрес:
    Новосибирск
    если швелер-то швелер над перемычкой, и воспринимает весь вес несущий стены, а перемычка просто лежит на оставшихся (допустим 6 см) или при желании её можно удалить
    если уголок, то (сваритьб "П"-образную конструкция) то верхняя попка из уголка под перемычкой и перемычка опирается на уголок, по всей длине,
     
  8. aleksklime
    Регистрация:
    12.10.18
    Сообщения:
    122
    Благодарности:
    7

    aleksklime

    Живу здесь

    aleksklime

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.18
    Сообщения:
    122
    Благодарности:
    7
    Я имел ввиду или плиты или балки деревянные.
     
  9. Кречет82
    Регистрация:
    30.05.14
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    1

    Кречет82

    Участник

    Кречет82

    Участник

    Регистрация:
    30.05.14
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Добрый день.
    Исходные данныые
    Дом (2 эт, 10/9, газобетон D300).
    Перекрытие между этажами - монолитное

    Подскажите допустимо ли делать армирование перекрытия одной сеткой (200/200) и по местам усиливать каркасным армированием (пример на фото). Строители говорят, так уже лет 10 строят и дома стоят, и этот вариант экономит арматуру. Хотя в теории везде пишут, что нужно 2 ряда (низ и верх).
    Может у кого был опыт
     

    Вложения:

    • IMG_20220326_205931_221.jpg
  10. RizONE
    Регистрация:
    02.03.15
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    8

    RizONE

    Живу здесь

    RizONE

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.03.15
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    8
    Доброе!
    Поиском находится довольно много калькуляторов расчета арматуры для перекрытий.
    А вот как считать ригеля (высоту, арматуру) найти не могу.
    В частности хотелось бы знать как считать ригеля для заливки перекрытия над 4мя столбами т. е. имеем 4 столба 40х40 см в углах квадрата 7х7 м. Какую высоту нужно соблюсти (ширину делаем по ширине колонн), какую арматуру класть?
    Может кто сталкивался с такими расчетами, знает?
     
  11. Кречет82
    Регистрация:
    30.05.14
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    1

    Кречет82

    Участник

    Кречет82

    Участник

    Регистрация:
    30.05.14
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Вернее тут лучше видно

    Несущая стена - силикатный блок.
     

    Вложения:

    • IMG_20220326_215436_133.jpg
  12. kolumb
    Регистрация:
    20.06.09
    Сообщения:
    3.504
    Благодарности:
    959

    kolumb

    Живу здесь

    kolumb

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.09
    Сообщения:
    3.504
    Благодарности:
    959
    Адрес:
    Москва
    Межэтажные монолитные перекрытия, как правило, по периметру защемляются на стенах. В этом случае при нагружении в местах опирания появятся растягивающие усилия в верхней зоне перекрытия. Если здесь не будет сетки. перекрытие начнет трещать. Схема на картинках.
    Трещины в монолитной  плите перекрытия при защемлении.jpg Схемы работы плиты при защемлении и свободном опирании.jpg
    Не очень понятно, как с одной сеткой сформировать монолитный пояс на стенах из слабонесущих материалов. Аргумент одной сетки часто используется горе-строителями для уменьшения толщины перекрытия. В Краснодарском крае встречал монолитные перекрытия с одной сеткой и толщиной 140 мм.
     
    Последнее редактирование: 27.03.22
  13. Кречет82
    Регистрация:
    30.05.14
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    1

    Кречет82

    Участник

    Кречет82

    Участник

    Регистрация:
    30.05.14
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Имелось ввиду идея делать укрепление 2м слоем не по всей площади, а в специальных местах.
     
  14. kolumb
    Регистрация:
    20.06.09
    Сообщения:
    3.504
    Благодарности:
    959

    kolumb

    Живу здесь

    kolumb

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.09
    Сообщения:
    3.504
    Благодарности:
    959
    Адрес:
    Москва
    В специальных местах - это по всему периметру перекрытия.
    В своих сборно-монолитных перекрытиях МАРКО мы часто по периметру монтируем вторую арматурную сетку верхнего слоя, которую в обязательном порядке заводим в монолитный пояс перекрытия.
     
  15. SonyaGolubeva2
    Регистрация:
    20.11.20
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1

    SonyaGolubeva2

    Участник

    SonyaGolubeva2

    Участник

    Регистрация:
    20.11.20
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1
    Добрый день! имеется дом 2х этажный, на плите 60 см, 2 монолитных перекрытия по 22см, газобетон д500

    Над входом в дом имеется вылетная консоль без опоры с одной стороны. на втором этаже обнаружила трещину горизонтальную сквозную, на третьем ряду блока, в углу, под которым нет опоры.
    Плита в месте вылета дополнительно была проармирована, с меньшим шагом

    Скажите, пожалуйста, опорной колонны не избежать?