1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6

Задайте вопрос инженеру-конструктору - 6

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем MakariN, 04.10.21.

  1. svg2000
    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    21.728
    Благодарности:
    41.294

    svg2000

    Живу рядом со стройкой

    svg2000

    Живу рядом со стройкой

    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    21.728
    Благодарности:
    41.294
    Адрес:
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @pavlopavel, в целом, перекрыть доской 50*200 пролëт более 3.2 м с шагом балок по осям 600 мм и с удовлетворительным результатом невозможно. Если уменьшить шаг до 300 мм по осям - можно перекрыть 3.5 м. На этом - всë. Критический фактор - прогибы.

    Проверенное решение шумоизоляции: 50 мм ваты не хуже floor batts, два слоя ГВЛВ (или Knauf суперпол элемент пола).
     
  2. ArturkA
    Регистрация:
    13.08.12
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    0

    ArturkA

    Участник

    ArturkA

    Участник

    Регистрация:
    13.08.12
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Тверь
    Добрый день. Есть гараж, пол которого перекрыт бетонными пустотными плитами, под ними на всю их площадь подвал. Один край плит сантиметров на 20 уходит в кладку, второй лежит на блоках фбс. за блоками отсыпана небольшая часть пола из песка, насколько глубоко и что под ним не знаю. в подвале на полу залита стяжка и на ней под второй и третьей плитой, на всю их ширину выложена стенка, упирающаяся в плиты. видимо было какое то движение грунта и в плитах появились трещины из-за того что стенка снизу прижата к плитам.

    На данный момент хочу установить автомобильный двухстоечный подъёмник ,вес самого подъемника 800 кг, макс грузоподъемность 4200.

    Рассматриваю вариант заливки монолитной плиты на всю площадь помещения, с одним люком 1х0.8 в проеме второй ямы. Лить планирую бетон М300 с двойным армированием десятой арматурой, и ячейкой 200 мм. толщину плиты хочу сделать 20 см. Проемы в подвал где ямы, планирую закрыть опалубкой из доски 50 мм закрепив ее вровень с нижнем краем плит, и также дополнительно проармировав и перевязав с армировкой плиты. монолитная плита будет выходить в проем ворот, калитки и на песчаный пол, так же будет вплотную к стенам строения и опираться на сами плиты. Видел подобные варианты установок подъемников в нескольких гаражах, но на пол там залита просто стяжка.

    Очень интересует мнение насколько это рабочий вариант, или же стоит поступить как то иначе?

    Вот схема того, что имею:
     

    Вложения:

    • 13964CE4-F0DC-4DA8-933C-F3799F1E1221.jpeg
  3. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.152
    Благодарности:
    6.180

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.152
    Благодарности:
    6.180
    Адрес:
    Иваново
    к конструктору за расчетом

    скорее нет чем да
     
  4. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.152
    Благодарности:
    6.180

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.152
    Благодарности:
    6.180
    Адрес:
    Иваново
    на что плита будет опираться?

    двойное армирование - деньги на ветер
     
  5. pavlopavel
    Регистрация:
    14.12.17
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    0

    pavlopavel

    Участник

    pavlopavel

    Участник

    Регистрация:
    14.12.17
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    0
    спасибо. Шумоизоляция пока отходит на второй план.
    Разобрать черновой пол и перекрытие сейчас крайне проблематично, поскольку нужно будет разобрать крышу и стены, есть ли какие-нибудь варианты по укреплению перекрытия? понятно что это не избавит от проблемы полностью, но как-то подправить ситуацию хочется.
     
  6. ArturkA
    Регистрация:
    13.08.12
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    0

    ArturkA

    Участник

    ArturkA

    Участник

    Регистрация:
    13.08.12
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Тверь
     
  7. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.152
    Благодарности:
    6.180

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.152
    Благодарности:
    6.180
    Адрес:
    Иваново
    плиты на такую нагрузку не рассчитаны
     
  8. ArturkA
    Регистрация:
    13.08.12
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    0

    ArturkA

    Участник

    ArturkA

    Участник

    Регистрация:
    13.08.12
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Тверь
    А есть мысли как можно поступить без демонтажа плит и с сохранением подвала?
     
  9. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.152
    Благодарности:
    6.180

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.152
    Благодарности:
    6.180
    Адрес:
    Иваново
    Металлические балки вводить возможно

    Я бы обратился за расчетом к конструктору - пусть проверит несущую способность плиты на точечную нагрузку
     
  10. ArturkA
    Регистрация:
    13.08.12
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    0

    ArturkA

    Участник

    ArturkA

    Участник

    Регистрация:
    13.08.12
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Тверь
    Его наверное можно найти в какой нибудь строительной организации которая монолитным строительством занимается?
     
  11. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.152
    Благодарности:
    6.180

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.152
    Благодарности:
    6.180
    Адрес:
    Иваново
    Скорее которая монолит проектирует
     
  12. ArturkA
    Регистрация:
    13.08.12
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    0

    ArturkA

    Участник

    ArturkA

    Участник

    Регистрация:
    13.08.12
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Тверь
    Наверное это можно сделать он-Лайн,у Вас есть опыт обращения в какую нибудь подобную организацию?
     
  13. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.152
    Благодарности:
    6.180

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.152
    Благодарности:
    6.180
    Адрес:
    Иваново
    нет. Тут есть биржа на форуме - может там кто есть
     
  14. TR909
    Регистрация:
    15.06.21
    Сообщения:
    242
    Благодарности:
    34

    TR909

    Живу здесь

    TR909

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.21
    Сообщения:
    242
    Благодарности:
    34
    Всем добрый день!
    Продолжаю самострить дом из полистролбетонных панелей и никак не могу прекратить
    изобретать велосипеды и придумывать себе сложности.
    Прошу раскритиковать идею сделать чердачное перерытие следующим образом:
    Планирую прикрепить к стенам из полистиролбетона с помощью шпилек доски (брус)
    200х100 мм. Шпильки хочу сделать сквозные и по обе стороны стен закрепить их на
    гайки с шайбами. Шпильки М14 или М16, шаг шпилек 690 мм.
    Далее на доски, которые будут прикреплены ко всем четырем стенам комнат хочу
    крепить лаги перекрытия на металлические опоры бруса. Лаги 100х200 мм, расстояние между лагами 590 мм. Опоры бруса к доскам планирую крепить ершеными гвоздями 100 - 200 мм.
    Сверху и снизу планирую обшить перекрытие гипсокартоном.
    Такую конструкцию хочу сделать, т. к. 1) Её можно сделать после установки стропил и
    кровли, когда появятся деньги, которых сейчас нет; 2) Непонятно, как поведет себя
    полистиролбетон, если крепить в него напрямую, а сквозные шпильки уж точно должны
    выдержать; 3) Звукоизоляция между комнатами при таком решении должна быть лучше,
    чем если класть лаги на стены;
    Чем плоха такая конструкция, кроме большого количества металла, на котором будет
    образовываться конденсат?
    Заранее спасибо за ответы!
    01.jpg 02.jpg 03.jpg 04.jpg 06.jpg
     
    Последнее редактирование: 30.05.22
  15. ArturkA
    Регистрация:
    13.08.12
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    0

    ArturkA

    Участник

    ArturkA

    Участник

    Регистрация:
    13.08.12
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Тверь
    Прямоугольник на схеме размером 0.75х4.65 это песчаный пол.