    Ваш дом без проблем перекрывается сборно-монолитными перекрытиями МАРКО толщиной 200 мм. На эти перекрытия можно при необходимости опереть деревянные стоки для крыши.
     
  2. EvreiArchi
    Регистрация:
    08.06.15
    Сообщения:
    552
    Благодарности:
    108

    EvreiArchi

    Живу здесь

    EvreiArchi

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.06.15
    Сообщения:
    552
    Благодарности:
    108
    Адрес:
    Башкортостан
    Добрый день!
    Может ли кто-то помочь и проэкспертировать проект вальмовой кровли? просьба написать в ЛС
     
  3. R Royce
    Регистрация:
    03.09.14
    Сообщения:
    5.282
    Благодарности:
    6.218

    R Royce

    ...Я - в домике...

    R Royce

    ...Я - в домике...

    Регистрация:
    03.09.14
    Сообщения:
    5.282
    Благодарности:
    6.218
    Адрес:
    ...Arkaim, "страна городов"...
    Вам - сюда!
     
  4. Apachai
    Регистрация:
    29.06.14
    Сообщения:
    158
    Благодарности:
    13

    Apachai

    Живу здесь

    Apachai

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.14
    Сообщения:
    158
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Bratsk, Russia
    Здравствуйте.
    Помогите пожалуйста. В этом году в нашем районе было много дождей. И от влажности сейчас у меня и у многих соседей холодные полы и соответственно дома холоднее чем в прошлые года.

    Вопрос вот в чем: могу ли я утеплить пол первого этажа со стороны подвала?

    Пирог пола прилагаю. Утеплителя изначально мало конечно, просчитался) Вот хочу исправить.

    Могу ли я снизу минватой утеплить без негативных последствий?
    Сплошняком или между опорными брусками?
    Между опорными брусками оставить воздух или ватой проложить?
    Как изолировать мембранами?
    пирог.jpg
     
  5. Денис Влад-ч
    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    10.991
    Благодарности:
    75.910

    Денис Влад-ч

    Живу здесь

    Денис Влад-ч

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    10.991
    Благодарности:
    75.910
    Адрес:
    Чехов
    Добрый день! Позвольте задам вопрос, который, наверняка, уже всем набил оскомину. А именно проем в плитах перекрытия. Построил баню из ГСБ, перекрыл плитами перекрытия. Кровля холодная, утепление по плитам перекрытия. Изначально планировал организовать инспекционный люк в подкровельное пространство во фронтоне, но что-то сейчас думаю, что это плохая идея. С одной стороны часть фронтона перекрывается навесом крыльца, а с другой стороны на фронтон упирается коньковая балка террасы.
    4.jpg 7.jpg

    Вот так опирается коньковая балака на фронтон из ГСБ, в которых залита монолитная армированная перемычка.
    20221126_162856.jpg IMG-20221110-WA0004.jpeg 11.jpg

    Коньковая балка террасы имеет три точки опоры - опорный брус, фронтон и задняя часть опирается на плиты ПК через столб и лежень.
    Как-то мне страшновато делать под балкой чердачное окно, хотя размером 500*500 мм оно там вполне уместилось бы.

    Сейчас думаю над вариантом, вырезать проем в плитах перекрытия. Хотелось бы получить совет на этот счет. Плиты использовать серии ПНО. Раскладка плит:
    раскладка плит.jpg

    Есть замоноличенные небольшие участки между плитами:
    3.jpg

    Можно ли выпилить проем? Если делать проем шириной 60*120 см (под лестницу факро), то как его лучше расположить? Между двух соседних плит (выпиливаем по 30 см с каждой стороны плиты?):
    Вопрос по проему.jpg
     
  6. pleyada
    Регистрация:
    09.12.22
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    pleyada

    Новичок

    pleyada

    Новичок

    Регистрация:
    09.12.22
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Прошу совета.
    Большой кирпичный гараж, 54м2 на ленточном фундаменте.
    Пола нет. Нужна яма смотровая, а в лучшем случае тех этаж.

    Надумал залить пол бетоном (с выравниванием и уплотнением + арм сетка)
    Оставить "окно" под смотровую яму. В дальнейшем можно использовать гараж и копать

    Вопрос: как и сколько нужно залить бетона, чтобы потом можно было делать "подкоп"?
    Вообще так можно? сначала сделать "потолок" а потом пол техэтажа (понимаю что не правильно, но нет возможности сначала копать, заливать пол, строить стены техэтажа)
     
  7. BETAJIb
    Регистрация:
    08.06.22
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    2

    BETAJIb

    Участник

    BETAJIb

    Участник

    Регистрация:
    08.06.22
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    2
    Здравствуйте помогите рассчитать нагрузку на плиту перекрытия.
    Плита над фундаментом из фбс 2400-50-58
    фундамент размер 11.5х10.5, на стороне 10.5 линия из 3 рядов фбсок колон которые на себя берет середину и нагрузку плиты, строили сами своими руками я с другом, друг еще строил а я больше как подсобник т. к 1 раз, возник вопрос нагрузки плиты перекрытия (170мм 2 сетки из 12 арматуры а500с правда на 2й сетке мне дали ту и она имела 11.4 и легче на 25% сетка или ячейка 200х200 без закруглений на конце и без лягушек просто 2 сетки нижняя не очень ровно в 1м месте даже видно где то 5см арматуры бетон м300 гравий с вибратором заливалось на в октябре при +4 и ночью -1 правда сл 2 недели миносовой т не было) к примеру плита на всю площадь 11.5х10.5 но фбски внутри делят ее на 2 части то есть пролеты 4.9х9.5 и 5.1х9.5 как посчитать какую нагрузку каждый из пролетов может выдержать чем можно нагружать если учесть что на пролете 5.1х9.5 я хочу установить лестницу + межкомнатные стены итд хочу понять нужно ли мне переживать и сколько я могу нагружать может отказаться от бетонной лестницы в пользу деревяной аналог метал+плитка итд ? помогите посчитать нагрузки пожалуйста переживаю спать не могу.
    Так-же забыл сказать что по контуру будут стены из газоблока толщиной 300 Д500 и по цетру где 3 это тоже создаст упругость
     

    Вложения:

    • 008а — копия.jpg
    Последнее редактирование: 09.12.22
  8. BETAJIb
    Регистрация:
    08.06.22
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    2

    BETAJIb

    Участник

    BETAJIb

    Участник

    Регистрация:
    08.06.22
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    2
    Вопрос снят спасибо sesain за помощь!
     
  9. ОлегВО
    Регистрация:
    16.06.18
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    ОлегВО

    Новичок

    ОлегВО

    Новичок

    Регистрация:
    16.06.18
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Добрый день.
    Покурил форум и интернет пока не нашел четкий ответ на мой вопрос. Может кто подскажет вразумительно. А вопрос собственно вот в чем. Имеем сруб (усадка 1 год, накрыт пол года) из бревна с мансардой, накрыт гибкой черепицей, стропила на скользячках. Стропила будет утепляться мин ватой. При всем этом есть желание сделать потолок в мансарде, но при живых стропилах (движущихся по скользяках) нет пока ответа по надежному живому креплению ригеля к стропиле. SOS...
     
  10. kolesnikov_91
    Регистрация:
    11.03.19
    Сообщения:
    244
    Благодарности:
    16

    kolesnikov_91

    Живу здесь

    kolesnikov_91

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.03.19
    Сообщения:
    244
    Благодарности:
    16
    Всем добрый день. Возникли вопросы по несущей способности газобетона и балки железобетонной не заводского изготовления. Коробка дома (дом еще не готов). Рисунки в сообщении. Желтым цветом выделена несущая стена, конкретно распределительный железобетонный пояс. Стена по периметру коробки - стена, на которой лежит пояс имеет толщину 0.3м. Материал стены - газосиликатные блоки D500 B2.5 размерами 625*300*250. Блоки монтируются на клей для газосиликатных блоков (марку клея не знаю - берем самый обычный от БЦК). Данную коробку планирую перекрыть плитами-пустотками ПТМ/2ПТМ 86.15.22-8. Опирание плиты на стенку около 0.15-0.2м с каждой стороны. Розовым цветом выделена балка железобетонная, которая будет заливаться по месту. Проем, размеры опирания указаны на рисунке. Высота этой балки или 0.4-0.5м. Опирается она со смещением на газосиликатную стену. масса плит приходящаяся на эту балку - 6250кг, масса снега - 3450кг, масса пирога кровли плоской (150кг/м.кв.) - 3170 кг. Итого 12855 кг. На каждую из сторон приходится по 6430 кг. БЕЗ учета массы самой стены. По моим расчетам при устройстве опорной подушки под балкой (по рисунку снизу), то газосиликатный участок размерами 0.3м*0.3м понесет 8200кг. Эксцентриситет я не считал (не знаю как). А участок, который по рисунку находится сверху, не выдержит т. к. опирание идет на край стены.
    Балка планируется к заливке вместе с распределительным поясом т. е. они будут единым целым по верхней части. внизу балки 2 арматуры, а вверху 1 арматура - продолжение пояса. Высота стен от фундамента до плиты перекрытия 2.9м. высота пояса 0.2м.
    1) Может ли кто-нибудь просчитать опирание такой балки на такие стены.
    2) Поможет ли увеличение длины балки распределить нагрузку с углов т. е. увеличение ее опирания с 0.3м до, к примеру, 0.5м-0.7м на газосиликатную стену?
    3) Может быть вместо газосиликата d500 b2.5 сделать кирпичные столбы на 0.3м*0.3м из кирпича М150-200 полнотелый на раствор М100-М200? Но как будет садиться вместе кирпичная кладка и газосиликатная я не знаю.
    4) Можно ли использовать данный калькулятор для расчета балки? Какова его погрешность? если кто-то перепроверял свои данные с помощью профпрограмм и данного калькулятора.
    https://prostobuild.ru/onlainraschet/205-raschet-zhelezobetonnoy-balki.html
    5) Самый не удобный для меня вариант это или делать балку В*Ш: 0.3м-0.5м*0.3м т. е. с опиранием на всю ширину стены как у пояса. Но тогда не придется делать столбы из кирпича и пояс будет идти сплошным.
    Дополнено)
    6) Можно ли положить вместо 86-х плит плит, к примеру, 90-е чтобы сделать козырек сразу? или лучше по кругу залить т. е. можно из пояса сделать выпуски арматуры под 90 градусов наружу и замонолитить их как козырек+ обвязаться с плитами?
    Прошу модератора определить сообщение в нужную тему.
     

    Вложения:

    • 1.png
    • 2.png
    • 3.png
    Последнее редактирование: 17.12.22
  11. Виктор С
    Регистрация:
    05.02.11
    Сообщения:
    1.876
    Благодарности:
    1.276

    Виктор С

    Живу здесь

    Виктор С

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.11
    Сообщения:
    1.876
    Благодарности:
    1.276
    Адрес:
    Самара
    А Параметры такой балки под Ваши нагрузки у Вас откуда возникли?
     
  12. kolesnikov_91
    Регистрация:
    11.03.19
    Сообщения:
    244
    Благодарности:
    16

    kolesnikov_91

    Живу здесь

    kolesnikov_91

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.03.19
    Сообщения:
    244
    Благодарности:
    16
    Низ балки (если она 0.5м высотой) соответствует верху всех оконных проемов т. е. двери внутри дома высотой или 2 или 2.1м, а верх всех окон и низ этой балки 0.5м от плиты перекрытия. Количество арматур взял исходя из того, что до этого заливал пояса и там делал 2 арматуры. одна арматура у меня доверия не вызывает (хотя и 1 проходит 32мм), а 3 и более я скорее всего не смогу сделать нормальный защитный слой бетона и утрамбовать его. вверху вообще этот калькулятор допускает не делать арматуру конкретно для балки, но т. к. балка будет частью пояса, то 1 арматура из пояса (только сечением побольше) будет идти из пояса через балку в пояс.
     

    Вложения:

    • 4.png
  13. Виктор С
    Регистрация:
    05.02.11
    Сообщения:
    1.876
    Благодарности:
    1.276

    Виктор С

    Живу здесь

    Виктор С

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.11
    Сообщения:
    1.876
    Благодарности:
    1.276
    Адрес:
    Самара
    Балка-1.png @kolesnikov_91, если Вы правильно собрали нагрузки, то балка сечением 150х400, с арматурой ф12 А500С, две штуки снизу и одна сверху.,защитный слой 24мм проходит.
    Расчет в достаточно серьезной программе.
     
  14. kolesnikov_91
    Регистрация:
    11.03.19
    Сообщения:
    244
    Благодарности:
    16

    kolesnikov_91

    Живу здесь

    kolesnikov_91

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.03.19
    Сообщения:
    244
    Благодарности:
    16
    Спасибо.
    Я нагрузки по сборнику считал (коэффициенты), а массы плит и прочего согласно данным указанным на сайтах завода ЖБК. + округлял в большую сторону.
     
  15. Виктор С
    Регистрация:
    05.02.11
    Сообщения:
    1.876
    Благодарности:
    1.276

    Виктор С

    Живу здесь

    Виктор С

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.11
    Сообщения:
    1.876
    Благодарности:
    1.276
    Адрес:
    Самара
    Про хомуты не забудьте. Достаточно катанки ф6 с шагом 300.