1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6

Задайте вопрос инженеру-конструктору - 6

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем MakariN, 04.10.21.

  1. Boss666
    Регистрация:
    16.04.11
    Сообщения:
    1.121
    Благодарности:
    157

    Boss666

    Живу здесь

    Boss666

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.11
    Сообщения:
    1.121
    Благодарности:
    157
    Адрес:
    Волгоград
    Всем привет ! Подскажите к кому обратиться для расчета монолитной плиты перекрытия с размером 15х10 с опиранием по трем сторонам ?
     
  2. kolumb
    Регистрация:
    20.06.09
    Сообщения:
    3.504
    Благодарности:
    959

    kolumb

    Живу здесь

    kolumb

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.09
    Сообщения:
    3.504
    Благодарности:
    959
    Адрес:
    Москва
    Классический монолитный вариант плиты с такими размерами получить нереально.
    Необходимо смотреть в сторону сборно-монолитных (толщина плиты примерно 300 мм) или кессонных (толщина плиты 250 мм) перекрытий.
     
  3. vonton
    Регистрация:
    10.05.18
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1

    vonton

    Участник

    vonton

    Участник

    Регистрация:
    10.05.18
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Тверь
    Здравствуйте. Есть вопрос по опиранию балок. Вводные такие.
    Квартира в 3-этажном доме из газобетона. 3-ий этаж. Крыша двускатная, под крышей организована антресоль над частью квартиры. В другой части второй свет. На рисунке слева ориентировочный план помещения, размеры в миллиметрах. В несущей стене 1 есть армопояс. В несущей стене 2 я не уверен, вероятно есть. Требуется разместить балки и лаги для следующих целей. Брус №1 200х200 длиной 5800мм между двух несущих стен над перегородкой (без опирания на нее естественно) для опирания на него лестницы на антресоль и возведения перегородки. Брус №2 200х200 перпендикулярно брусу 1 длиной примерно 5400мм, между несущей стеной и брусом 1. Между этим брусом и несущей стеной будут лаги, в этой зоне планируется что-то вроде кладовки. Нагрузка от лестницы, людей на на ней и перегородки (каркас+ГКЛ/ГВЛ) вряд ли более 400кг. Нагрузка от хранящегося всякого в кладовке также не более 400кг, но реально зная количество своего хлама - 200кг включая меня, этот хлам разгребающего. Вопросы возникают по опиранию балок 200х200. Сделать классическое опирание с врезкой в стену самостоятельно не могу, да и с этим эпопея, дом все-таки многоквартирный. Вырисовывается вариант с подвеской на стальные хомуты. Но такой вариант возможен, если хомуты монтировать анкерами к армопоясу. А в данном случае брус ставится приблизительно в уровень с плитой перекрытия, а значит армопояс будет ниже и хомуты к нему не закрепить. Отсюда следуют два других варианта. 1. По стене 1 поставить колонну из бруса 200х200 или 200х100. Как ее тогда крепить к несущей стене и крепить ли вообще? 2. Вдоль армопояса (если он есть) прикрутить к нему на анкера брус 200х100, на который опереть и брус №1 и лаги из доски 200х50. Как тогда связать все эти элементы корректно? Все остальные сопряжения несущих стен и балок предполагается сделать по аналогии. Какой из предложенных вариантов предпочтительнее? Или никакой и есть самое правильное решение помимо врезки балок в стены? План.jpg
     
  4. kolumb
    Регистрация:
    20.06.09
    Сообщения:
    3.504
    Благодарности:
    959

    kolumb

    Живу здесь

    kolumb

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.09
    Сообщения:
    3.504
    Благодарности:
    959
    Адрес:
    Москва
    .
    Нарисовал зеленым схему монтажа пяти балок сборно-монолитного перекрытия, которая позволит решить все поставленные вопросы.
    Горизонтальные балки монтируются на монолитный пояс или крепятся к нему арматурными анкерами.
    Толщина перекрытия 150 или 200 мм.
    Форум - ответ.jpg
     
  5. sunyang
    Регистрация:
    21.04.17
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    3

    sunyang

    Участник

    sunyang

    Участник

    Регистрация:
    21.04.17
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    3
    Привет форумчане.

    Не уследил за "специалистами". Срезали мне часть несущей стены и ригель для пролета почти 5 метров.

    Стена из блока D600 шириной 30см. На нее опирается железобетонный ригель пролета 4,7 метра. В ригеле 3 ряда арматуры. Нижний - 3 шт. по 18мм, середина - 3 шт. по 12 мм, вверху 3 шт. по 16мм.
    Так вот для труб в этой стене сделали траншею шириной 40 см и глубиной 6 см. И срезали защитный слой ригеля сбоку 5 см, сверху 4 см до арматуры. На ригель опираются деревянные перекрытия 100*200м, с утеплителем и деревянным полом. Плюс потом будет мебель.
    Теперь боюсь под ним ходить.

    Если возможно примерно оценить по фото, подскажите на сколько критично такое повреждение на первый взгляд?
     

    Вложения:

    • 1.jpg
    • 2.jpg
    • 3.jpg
  6. DomIzDosok
    Регистрация:
    06.03.18
    Сообщения:
    2.835
    Благодарности:
    3.218

    DomIzDosok

    Проектирую каркасные дома

    DomIzDosok

    Проектирую каркасные дома

    Регистрация:
    06.03.18
    Сообщения:
    2.835
    Благодарности:
    3.218
    Вы про "ригель" то расскажите, какого он размера.
    И если можно чертежи планировок и расположения "ригеля". А то не совсем понятно как он у Вас расположен.
    Судя по армированию и применяемым материалам у Вас дикий перезаклад и "специалисты" чего то критичного не сделали.
    :hello:
     
  7. sunyang
    Регистрация:
    21.04.17
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    3

    sunyang

    Участник

    sunyang

    Участник

    Регистрация:
    21.04.17
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    3
    Перекрытие размером 30см на 30см. Пролет 4,7метра. Он является частью армопояса первого этажа.

    upload_2023-1-4_22-20-38.png
     

    Вложения:

    • upload_2023-1-4_22-15-54.png
  8. DomIzDosok
    Регистрация:
    06.03.18
    Сообщения:
    2.835
    Благодарности:
    3.218

    DomIzDosok

    Проектирую каркасные дома

    DomIzDosok

    Проектирую каркасные дома

    Регистрация:
    06.03.18
    Сообщения:
    2.835
    Благодарности:
    3.218
    Вообще не переживал бы. Запаса в этом "ригеле" с избытком.
    :hello:
     
  9. Виктор С
    Регистрация:
    05.02.11
    Сообщения:
    1.839
    Благодарности:
    1.254

    Виктор С

    Живу здесь

    Виктор С

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.11
    Сообщения:
    1.839
    Благодарности:
    1.254
    Адрес:
    Самара
    @sunyang, Расчет этого ригеля каким-то образом делался?
     
  10. sunyang
    Регистрация:
    21.04.17
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    3

    sunyang

    Участник

    sunyang

    Участник

    Регистрация:
    21.04.17
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    3
    Да, как раз на этот пролет. С запасом.
     
  11. Виктор С
    Регистрация:
    05.02.11
    Сообщения:
    1.839
    Благодарности:
    1.254

    Виктор С

    Живу здесь

    Виктор С

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.11
    Сообщения:
    1.839
    Благодарности:
    1.254
    Адрес:
    Самара
    ...тогда ничего страшного не случилось.
     
  12. BETAJIb
    Регистрация:
    08.06.22
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    2

    BETAJIb

    Участник

    BETAJIb

    Участник

    Регистрация:
    08.06.22
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    2
    Господа форумчане, нужна ваша помощь перекрытие над 1м этажом усилить по плану было 17 см м350 гравий и 2 сетки армирование 12мм с сеткой шаг 200мм, но я не верю что с такими пролетами в 5330 и 9700 и нагрузкой в перегородки, мебель, техника, ванна итд + запас, матерьял стен и перегородок газоблок Д500 300х250х600. Прикрепляю 2 плана: план 1 этажа я специально убрал некоторые перегородки которые не играю роль чтоб продемонстрировать пролеты. Вопрос в монолитном перекрытии над 1 этажом какой толщины лучше сделать, какую арматуру использавать с каким шагом если нужен хороший запас прочности (будет стяжка 5см + керамогранит и активная жизнь 5х членов семьи со всей мебелью техникой итд) площади с розовым это пролеты 1 этажа!
    думал заменить 1 сетку арматуры место Ф12 на Ф14 или Ф16...хотелось бы услышать мнение опытных форумчан!
     

    Вложения:

    • 1111121.jpg
    • 2_Этаж__2.jpg
  13. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.896
    Благодарности:
    2.094

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.896
    Благодарности:
    2.094
    @BETAJIb, Если-бы не проём, хватило-бы толщины 200мм при армировании низа вдоль коротких пролётов d12A500ш200, вдоль длинных - d8A500 ш200. Верх закатать фоном d8A500 200x200 + усиление перпендикулярно несущей стене d12A500 ш200 L=3-4м (между фоновой, по 1,5-2,0м в каждую сторону от оси стены).
    Но у вас проём лестничный расположен не особо удачно. Покажие его габарит и привязку на плане. Там будет ещё явно зона усиления из-за этого. М. б. также есть смысл в запас увеличить толщину до 220мм.

    Толщины 170мм не хватит точно. Прогиб будет большой даже дл янеразрезной двухпролётной плиты с учётом проёма. 200мм - адекватная толщина. Большая толщина - в запас или для уменьшения армирования.
     
  14. BETAJIb
    Регистрация:
    08.06.22
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    2

    BETAJIb

    Участник

    BETAJIb

    Участник

    Регистрация:
    08.06.22
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    2
    @keen_, у меня есть колоны по периметру уже залитые 8 колон по периметру армированные, так-же могу снять по центру 1 ряд блоков и залить армированный пояс, и он будет почти сплошником то есть кроме 2х кирпичей где от колоны в них забиты арматуры...
     

    Вложения:

    • IMG_20221031_110306.jpg
  15. zobus
    Регистрация:
    27.11.19
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    9

    zobus

    Живу здесь

    zobus

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.19
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    9
    Доброго всем вечера. Прошу совета. Выдержат ли нагрузку (место нагрузки указал красной линией) ПК при планировке? или стоит добавить ряд ФБС блоков?
    Плиты планирую закупать тут https://mzjbk.ru/catalog/grazhdanskoe-stroitelstvo/paneli-perekrytiy-zhelezobetonnye-mnogopustotnye/
    заявлена серия 1.141-1.

    PS Межкомнатные перегородки будут выполнены из полнотелого красного кирпича

    Заранее спасибо.
     

    Вложения:

    • изображение_2023-01-07_222659435.png
    • изображение_2023-01-07_223024416.png
    • изображение_2023-01-07_223257381.png