1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6

Задайте вопрос инженеру-конструктору - 6

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем MakariN, 04.10.21.

  1. Dima171
    Регистрация:
    08.05.12
    Сообщения:
    169
    Благодарности:
    86

    Dima171

    Живу здесь

    Dima171

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.05.12
    Сообщения:
    169
    Благодарности:
    86
    Адрес:
    Минск
    В стене проемов нет. Армопояс высота 25см ширина 40 см. Армирование армопояса: 2 сверху и две снизу 10 мм арм., хомуты через 60 см. На плитах пока ничего нет. Там будет комната: залита стяжка и мебель. Центральная стена идёт вверх над плитами 2,7 м высотой. На неё опираются деревянные балки перекрытия.
    Вот фото стены второго этажа над планируемым проёмом.
     

    Вложения:

    • IMG_20230207_142749.jpg
  2. Виктор С
    Регистрация:
    05.02.11
    Сообщения:
    1.876
    Благодарности:
    1.276

    Виктор С

    Живу здесь

    Виктор С

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.11
    Сообщения:
    1.876
    Благодарности:
    1.276
    Адрес:
    Самара
    @Dima171, Необходимо уточнение - как именно расположена арматура. Какие расстояния от краёв бетона. И самое главное: если соберёте нагрузки на данный участок армпояса (это будет Ваша зона ответственности...), сделаю проверочный расчет на прочность армпояса как балки.
     
  3. Dima171
    Регистрация:
    08.05.12
    Сообщения:
    169
    Благодарности:
    86

    Dima171

    Живу здесь

    Dima171

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.05.12
    Сообщения:
    169
    Благодарности:
    86
    Адрес:
    Минск
    Защитный слой бетона 3 см от краев. Марка бетона М300. Нагрузку считать не умею...
    У меня получается примерно 7-8 т. на пролет 1,5 м.
     
  4. Виктор С
    Регистрация:
    05.02.11
    Сообщения:
    1.876
    Благодарности:
    1.276

    Виктор С

    Живу здесь

    Виктор С

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.11
    Сообщения:
    1.876
    Благодарности:
    1.276
    Адрес:
    Самара
    @Dima171, программа, которой я пользуюсь, ругается, что превышен минимально допустимый шаг поперечной арматуры (500 мм). При равномерно-распределённой нагрузке 7.5 т запас по прочности 53%
     
  5. Dima171
    Регистрация:
    08.05.12
    Сообщения:
    169
    Благодарности:
    86

    Dima171

    Живу здесь

    Dima171

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.05.12
    Сообщения:
    169
    Благодарности:
    86
    Адрес:
    Минск
    Получается проем усиливать не нужно?
    Монолитный пояс сам несёт эту нагрузку?
     
  6. Виктор С
    Регистрация:
    05.02.11
    Сообщения:
    1.876
    Благодарности:
    1.276

    Виктор С

    Живу здесь

    Виктор С

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.11
    Сообщения:
    1.876
    Благодарности:
    1.276
    Адрес:
    Самара
    Получается. При указанной нагрузке.
     
  7. Dima171
    Регистрация:
    08.05.12
    Сообщения:
    169
    Благодарности:
    86

    Dima171

    Живу здесь

    Dima171

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.05.12
    Сообщения:
    169
    Благодарности:
    86
    Адрес:
    Минск
    Спасибо за помощь!
     
  8. a991ru
    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    34.111
    Благодарности:
    36.590

    a991ru

    Живу здесь.

    a991ru

    Живу здесь.

    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    34.111
    Благодарности:
    36.590
    @Виктор С, есть пролет 1,8 м., в центре этого пролета опора конька вальмовой части кровли (на картинке выделил место голубым кругом). У конька вальмы 3 точки опоры, эта стойка центральная. Прикидывал в калькуляторе, получается нагрузка от этой центральной стойки на перекрывающую пролет 1,8 м. балку 5170 кг.

    Балка получается продолжением армопояса (красным цветом на картинке). Армопояс 200*200, армирование 2d12 снизу и 2d12 сверху, хомуты на отрезке 3 м. (0,6 м. заход на стену + 1,8 м. пролет + 0,6 м. заход на стену) d6 каждые 100 мм., защитный слой бетона 2,5 см.

    Нашел калькулятор, который считает обеспеченность прочности балки, но там требуется ввести параметры. Не посмотрите, правильно ли я поставил цифры в калькулятор?
     

    Вложения:

    • Изгиб железобетонного элемента.jpg
    • 2. Screenshot_1.jpg
    Последнее редактирование: 17.02.23
  9. Виктор С
    Регистрация:
    05.02.11
    Сообщения:
    1.876
    Благодарности:
    1.276

    Виктор С

    Живу здесь

    Виктор С

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.11
    Сообщения:
    1.876
    Благодарности:
    1.276
    Адрес:
    Самара
    @a991ru, В этом калькуляторе в качестве нагрузки задается изгибающий момент. Таким образом подставлять туда приложенную вертикально силу - ошибка.
    Изгибающий момент в Вашем случае 1163 кг*м
    Площадь растянутой и сжатой арматуры у вас вроде-бы должна быть одинакова? (2,262 кв. см)
     
    Последнее редактирование: 12.02.23
  10. Виктор С
    Регистрация:
    05.02.11
    Сообщения:
    1.876
    Благодарности:
    1.276

    Виктор С

    Живу здесь

    Виктор С

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.11
    Сообщения:
    1.876
    Благодарности:
    1.276
    Адрес:
    Самара
    @a991ru, что говорит калькулятор при таком моменте?
    И как я понимаю, если защитный слой 25 мм, то до ц. т. арматуры 31 мм...
     
    Последнее редактирование: 12.02.23
  11. a991ru
    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    34.111
    Благодарности:
    36.590

    a991ru

    Живу здесь.

    a991ru

    Живу здесь.

    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    34.111
    Благодарности:
    36.590
    @Виктор С, подставил вашу цифру и калькулятор говорит, что все нормально. А как мне самостоятельно посчитать изгибающий момент на будущее, если вертикальная нагрузка известна?

    Сжатая 2 прутка d12, а растянутая это верхние 2 прутка d12? А то я на растянутую посчитал хомуты:|:.

    Пересчитал из расчета сжатая 2 прутка d12, а растянутая это 2 верхних прутка d12 и расстояния до центра арматуры взял 31 мм.

    Калькулятор вот этот webcad. pro
     

    Вложения:

    • Изгиб железобетонного элемента.jpg
    • Изгиб железобетонного элемента 2.jpg
    Последнее редактирование: 12.02.23
  12. Виктор С
    Регистрация:
    05.02.11
    Сообщения:
    1.876
    Благодарности:
    1.276

    Виктор С

    Живу здесь

    Виктор С

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.11
    Сообщения:
    1.876
    Благодарности:
    1.276
    Адрес:
    Самара
    Для Вашей конструкции фактором, определяющим её соответствие требования НД, является условие допустимой ширины раскрытия трещин. По этому условию она проходит (без запаса практически). Расчётный прогиб 3 мм...
    По прочности (то, что вроде-бы считает калькулятор...) запас 25%
     
  13. a991ru
    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    34.111
    Благодарности:
    36.590

    a991ru

    Живу здесь.

    a991ru

    Живу здесь.

    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    34.111
    Благодарности:
    36.590
    @Виктор С, может мне на ВСЮ эту вертикальную линию армопояса взять снизу не 2d12, а скажем 2d16 или 2d20? Это улучшит ситуацию с шириной раскрытия трещин?
     
  14. Виктор С
    Регистрация:
    05.02.11
    Сообщения:
    1.876
    Благодарности:
    1.276

    Виктор С

    Живу здесь

    Виктор С

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.11
    Сообщения:
    1.876
    Благодарности:
    1.276
    Адрес:
    Самара
    Не знаю - кто делал этот "калькулятор", но вот вопрос "на вскидку": почему при высоте сечения 20 см и смещении арматуры от краев (по ц. т.) по 3,1 см расчётная высота каркаса 16,9 см? Как ни кручу у меня получается 13,8...
     
  15. Виктор С
    Регистрация:
    05.02.11
    Сообщения:
    1.876
    Благодарности:
    1.276

    Виктор С

    Живу здесь

    Виктор С

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.11
    Сообщения:
    1.876
    Благодарности:
    1.276
    Адрес:
    Самара
    Так армопояс еще не сделан?