1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6

Задайте вопрос инженеру-конструктору - 6

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем MakariN, 04.10.21.

  1. a991ru
    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    34.158
    Благодарности:
    36.500

    a991ru

    Живу здесь.

    a991ru

    Живу здесь.

    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    34.158
    Благодарности:
    36.500
    @Виктор С, нет конечно, не сделан. Только готовимся к стройке. Так что рассматриваются все варианты, включая швеллер под армопояс.

    Я прежде чем калькулятором пользоваться прочитал пояснения к разным моментам. Там внизу есть кнопочка Обсуждение данного расчета и админ отвечает на вопросы форумчан. В целом мне показалось, что человек грамотный.

    Может h0 - это не высота каркаса?
     
  2. Виктор С
    Регистрация:
    05.02.11
    Сообщения:
    1.833
    Благодарности:
    1.252

    Виктор С

    Живу здесь

    Виктор С

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.11
    Сообщения:
    1.833
    Благодарности:
    1.252
    Адрес:
    Самара
    ...я предположил исходя из формул расчёта, которые выведены в результате.
    Положите дополнительно по два прута Ф12 длиной 3 метра сверху и снизу и будете спать спокойно. Запас по прочности будет два с половиной раза и расчётный прогиб 1,75 мм. Если вы ошиблись в меньшую сторону с расчётом нагрузки - это будет подстраховкой.
    П. С. итого 4 прута 2,9 м (один хлыст на 4 части)
     
  3. a991ru
    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    34.158
    Благодарности:
    36.500

    a991ru

    Живу здесь.

    a991ru

    Живу здесь.

    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    34.158
    Благодарности:
    36.500
    @Виктор С, положить по 4 прутка d12 снизу и сверху вообще нет никакой проблемы. Но расстояние между ними будет небольшое. 2,5 см. + 2,5 см. с краев + 4,8 см. сами стержни и останется 3,4 см. между стержнями. Не мало ли?
     
  4. Виктор С
    Регистрация:
    05.02.11
    Сообщения:
    1.833
    Благодарности:
    1.252

    Виктор С

    Живу здесь

    Виктор С

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.11
    Сообщения:
    1.833
    Благодарности:
    1.252
    Адрес:
    Самара
    @a991ru, Нормально. Ну положите по одному дополнительно
     
  5. a991ru
    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    34.158
    Благодарности:
    36.500

    a991ru

    Живу здесь.

    a991ru

    Живу здесь.

    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    34.158
    Благодарности:
    36.500
    @Виктор С, спасибо. :hello:

    Для спокойствия варианта два:
    1. сделать ширину армопояса 250 мм. над пролетом
    2. сделать всю эту вертикальную линию армопояса на всю длину стены из 3d16 снизу и 3d16 сверху.
     
  6. Виктор С
    Регистрация:
    05.02.11
    Сообщения:
    1.833
    Благодарности:
    1.252

    Виктор С

    Живу здесь

    Виктор С

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.11
    Сообщения:
    1.833
    Благодарности:
    1.252
    Адрес:
    Самара
    Большого смысла в этом нет...
     
  7. a991ru
    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    34.158
    Благодарности:
    36.500

    a991ru

    Живу здесь.

    a991ru

    Живу здесь.

    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    34.158
    Благодарности:
    36.500
    @Виктор С, спасибо. :hello:В целом понятно, что 4d12 снизу и сверху нормально будет, ну а там посмотрим. :)
     
  8. latypov0306
    Регистрация:
    05.02.19
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    latypov0306

    Участник

    latypov0306

    Участник

    Регистрация:
    05.02.19
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Всем привет, вот такая проблема, нужно сделать дверной проём, сейчас размеры ширина 1м высота 1.2м, фундамент из фбс с армопоясом по наружним стенам и Центральной стене в которой нужно сделать дверной проём, сверху остаётся 4 ряда красного кирпича, как всё это можно усилить после пропила, и можно ли будет пропилить армопояс, делать надо проём по-любому, за стеной 40 кв. М полезной площади. Жду ваших советы.
     

    Вложения:

    • IMG_20230214_130605.jpg
    • IMG_20230214_125454.jpg
    • IMG_20230214_125206.jpg
    • IMG_20230214_125151.jpg
  9. Роман-шрам
    Регистрация:
    16.02.23
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Роман-шрам

    Новичок

    Роман-шрам

    Новичок

    Регистрация:
    16.02.23
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Доброго времени суток! Подскажите, размеры и устройство балки, для опирания плит перекрытия и стены второго этажа, и размеры колонн, для опирания балки. Дом из газоблока D400, 600*400*250, фундамент лента, h800 ширина 400. На фото дом с фасада и изнутри, колонны и балка. Можно ли опирать балку на блок, в одном пролете планирую колонну, далее балка будет опираться на блок или делать жб колонны, под всей балкой? Плиты перекрытия h 220*1200*3400. Сейчас залита лента, утеплена до весны.
     

    Вложения:

  10. ThingER
    Регистрация:
    20.01.14
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    3

    ThingER

    Участник

    ThingER

    Участник

    Регистрация:
    20.01.14
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Гомель
    Доброго времени суток. Есть вопрос по устройству перекрытия между 1 и 2 этажом. Фундамент дома h=1.2 ширина 400мм, стены газосиликатный блок D500 B2.5 шириной размером 600х400х250мм, плиты перекрытия ПТМ 39.12.22, 39.15.22, 42.12.22 и 42.15.22. опирание плит 150мм на стену. в стене устраиваем армопояс в газосиликатном лотковом блоке 2БЛD500 размером 400х300х298мм.
    есть несколько вопросов. понесет ли армопояс пролет в 1,3м? или нужно устраивать полноценную монолитную балку? там где пролет 2,8м понятно что балка. если устраивать балки то сколько делать их опирание на стены? и какие балки по размерам и арматуре? так же монолитный участок перед лестницей? 2 швеллера вдоль, один поперек или можно сделать колонну? и кусочек монолитный в район вентканалов как лучше решить? нужно ли еще раздвинуть плиты? Снимок.JPG
     

    Вложения:

    • Снимок.jpg
  11. Ильдус1988
    Регистрация:
    22.02.23
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Ильдус1988

    Новичок

    Ильдус1988

    Новичок

    Регистрация:
    22.02.23
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Добрый день. Достался двухуровневый гараж 6х6 цоколь под землей перекрыт плитами перекрытия с пустотами круглой формы. Поперёк всего гаража в этих плитах снизу трещины в виде паутинки пока плиты не провисли трещины не разошлись. Вопрос: кто нибудь для усиления плит вставлял в пустоты металлические трубы? Не охото городить в подвале конструкции из опор и двутавров
     
  12. Andrey55omsk
    Регистрация:
    01.08.22
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    Andrey55omsk

    Участник

    Andrey55omsk

    Участник

    Регистрация:
    01.08.22
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Здравствуйте.
    Планирую строительство дома из кирпича 2.1 нф, толщина стен 380 мм.
    Изначально думал заказать деревянные фермы на пролет 8 метров. Но теперь стал задумываться над возможностью перекрыть жб плитами.
    Дом в 1 этаж на монолитной плите, не отапливаемый чердак.
    Подскажите не слишком ли круто перекрывать весь дом плитой без внутренних несущих стен.
    И не слишком ли большое опирание плиты на стену от 21см до 26. вопос 1.jpg вопос 2.jpg вопос 3.jpg

    кирпич копыловская керамика
    Размер250*120*140 мм
    Марка по прочности, кг/см2 М150
     
    Последнее редактирование: 26.02.23
  13. tahugava
    Регистрация:
    27.02.23
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    tahugava

    Новичок

    tahugava

    Новичок

    Регистрация:
    27.02.23
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Добрый день.
    Скажите пожалуйста, как поступить, залил наливной пол, площадь 3.5 квадратах метра, на балконе.
    Заливал пол на пеноплекс. Забыл про демпферную ленту, будут ли проблемы в будущем ? Толщина стяжки 25мм, армирована решеткой.
     

    Вложения:

    • 1.jpg
    • 2.jpg
  14. Pipit1352
    Регистрация:
    27.02.23
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Pipit1352

    Новичок

    Pipit1352

    Новичок

    Регистрация:
    27.02.23
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Уважаемые форумчане. Прошу высказать ваше мнение по поводу данного проекта перекрытия. Проект был реализован, при том присутствует вибрация и прогиб балок при нагрузках (ну если слегка попрыгать пол батутит)
    Прошу указать безопасен ли данный проект
     

    Вложения:

    • Screenshot_20220302-213551_Adobe Acrobat.jpg
    • Screenshot_20220302-213746_Documents.jpg
  15. STR12
    Регистрация:
    27.02.23
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    STR12

    Новичок

    STR12

    Новичок

    Регистрация:
    27.02.23
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Добрый день.
    Возникла проблема с расчетом нагрузки на перекрытие.
    Имеем перекрытие из ПБ 2,2 К-7-п 71-15-16 и 71-12-16, плиты разделены между собой монолитным участком шириной 300 мм. Монолитный участок из бетона В25 М 350, с армировкой согласно схеме.
    Плиты и монолитный участок опираются на монолитный пояс (разрез пояса прилагаю) по 120 мм. На данной конструкции выложена вытяжная труба из кирпича, на высоту 6 метров. Вес данной трубы составляет 8,35 тонн.
    Обращались во многие проектные организации, на завод изготовитель плит с просьбой рассчитать, выдержат ли нагрузку наши плиты. Но ответы получали противоречивые. Кто-то смотрел предельные нагрузки данных плит и говорил, что с ними ничего не произойдет. Другие по своим расчётам получали, что конструкция уже разрушена из-за того, что рассчитывали нагрузку так, что пустоты в ней работают как двутавр, но нагрузка тогда распределяется максимум на 2 пустоты и конструкция не способна ее выдержать.
    Визуально с плитами ничего не произошло, нет трещин, имеется обратный прогиб на 4 мм, который не проседает. Сравнивали с такими же плитами без нагрузки, обратный прогиб не отличается.
    Прошу помочь советом относительно правильного способа расчета предельной нагрузки для данного случая, потребуется ли усиление плит.
     

    Вложения: