    @kolesnikov_91, Если, не сильно заморачиваясь, принять, что нагрузка на балку в зоне опирания плит составляет 3 тонны, то один ваш швеллер имеет 4-хкратный запас по прочности.
    С точки зрения прочности достаточен один швеллер 12П. Запас составит около 25%
     
  2. kolesnikov_91
    Регистрация:
    11.03.19
    Сообщения:
    243
    Благодарности:
    16

    kolesnikov_91

    Живу здесь

    kolesnikov_91

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.03.19
    Сообщения:
    243
    Благодарности:
    16
    Здравствуйте. Да. Ширины хватает. Гаражи старые. Бус не входит по высоте.
     
  3. Stroitel8
    Регистрация:
    07.03.21
    Сообщения:
    362
    Благодарности:
    17

    Stroitel8

    Живу здесь

    Stroitel8

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.03.21
    Сообщения:
    362
    Благодарности:
    17
    Здравствуйте. Ну что никто ничего не подскажет? Может не в той теме?
     
  4. Vit-Alien
    Регистрация:
    02.09.20
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Vit-Alien

    Новичок

    Vit-Alien

    Новичок

    Регистрация:
    02.09.20
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Добрый день. Возникла необходимость в люке на потолке в гараже. Можно ли вырезать в пределах одного квадрата ? Нагрузка сверху никакая - обычный гаражный хлам.
     

    Вложения:

    • a01ae047-ae9e-4cf4-93a5-f34ebeaa6f05.jpg
  5. SCHigi
    Регистрация:
    26.02.12
    Сообщения:
    925
    Благодарности:
    481

    SCHigi

    Живу здесь

    SCHigi

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.02.12
    Сообщения:
    925
    Благодарности:
    481
    А по мостам можно задавать вопросы :)?

    Встретил вот такую интересную фотографию, выглядит интересно, чем-то напоминает мост ДаВинчи, кмк, очень удобная конструкция для повторения, если кому-то надо перекинуть мостик через овраг/канаву/ручеек. Но вот только есть сомнения по грузоподъёмности и надежности...

    Как думаете, стоящая конструкция?

    339412954_621772573099817_6309960314630697613_n.jpg
     
  6. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.896
    Благодарности:
    2.094

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.896
    Благодарности:
    2.094
    Здравствуйте. Обычно вырезают без проблем, если нагрузка небольшая.
     
  7. treal2022
    Регистрация:
    03.02.22
    Сообщения:
    126
    Благодарности:
    5

    treal2022

    Живу здесь

    treal2022

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.02.22
    Сообщения:
    126
    Благодарности:
    5
    Здравствуйте!

    Квартира в МКД
    Высокий последний 16й этаж.
    Лоджия в квартире (по-простому "6-ти" метровка)
    Снял размеры внутри длинна 5.860м., высота 2.650м.
    По фасаду, скорее всего общая длинна в районе 5.9м.
    Появилась идея сделать рамное остекление от низа к верху.
    Сделал пару звонков и писем оконщикам - вес конструкций более 650кг.
    Нехило, вопрос в плите - выдержит такой вес…
    Дом серии 1мг-601Е.
    В интернете нашел инфу что толщина плиты перекрытия 14-16 см.
    Как расчитать и понять выдержит ли плита перекрытия размещение такого остекления на краю плиты?

    (ИНФОРМАЦИЯ ИЗ ИНТЕРНЕТА: наружные - керамзитобетонные блоки толщиной 34 см. (в отдельных случаях кирпичные), межквартирные - железобетонные панели тощиной 14 см. (в отдельных случаях кирпичные), Перегородки - гипсобетонные. Перекрытия - железобетонные беспустотные толщиной 14-16 см.)
     

    Вложения:

    • 65656.jpg
    • 124123.jpg
    • 0890890.jpg
    Последнее редактирование: 15.04.23
  8. treal2022
    Регистрация:
    03.02.22
    Сообщения:
    126
    Благодарности:
    5

    treal2022

    Живу здесь

    treal2022

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.02.22
    Сообщения:
    126
    Благодарности:
    5
    Вот что примерно хочется сделать:
     

    Вложения:

    • WhatsApp Image 2023-04-16 at 13.06.19.jpeg
  9. a991ru
    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    34.158
    Благодарности:
    36.500

    a991ru

    Живу здесь.

    a991ru

    Живу здесь.

    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    34.158
    Благодарности:
    36.500
    @treal2022, не проще ли позвонить в организацию, которая проектировала серию 1мг-601Е и спросить там несущую способность балконной плиты? Как можно ответить, выдержит ли балконная плита или нет, если неизвестна ее несущая способность?
     
  10. treal2022
    Регистрация:
    03.02.22
    Сообщения:
    126
    Благодарности:
    5

    treal2022

    Живу здесь

    treal2022

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.02.22
    Сообщения:
    126
    Благодарности:
    5
    Была надежда найти людей, кто уже делал такое… :)
     
  11. a991ru
    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    34.158
    Благодарности:
    36.500

    a991ru

    Живу здесь.

    a991ru

    Живу здесь.

    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    34.158
    Благодарности:
    36.500
    @treal2022, на самом деле эта не такая большая проблема позвонить в проектную организацию. У меня в доме вторые этажи без балконов и насколько я знаю, владельцы квартир со второго этажа звонили в проектную организацию на счет типовых решений обустройства балконов в этой серии. Никто их никуда не послал и сказали все, что им было нужно.
     
  12. Gekaxxx83
    Регистрация:
    16.05.18
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    2

    Gekaxxx83

    Участник

    Gekaxxx83

    Участник

    Регистрация:
    16.05.18
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Краснодарский край , г. Армавир
    Добрый день! Строю двух этажный гараж своими силами размеров 6,3х 11 м. Стены из газоблока 300х250. Перекрытие планируется плитами перекрытия ПК. Для этого залиты монолитные колонны с армированием 4 прута 14 арматуры, размером 30х30 см. На данном этапе залит ригель бетононасосом С армированием арматурой 14 в 6 прутов, размером шириной 30, высотой 40 см. вчера произвел разопалубку этого ригеля. В месте где начали заливку обнаружилась проблемма с высыпанием бетона в нижней части ригеля с образование пустот, в некоторых местах арматура оголилась. Произошло это по причине работника бетононасоса который не до конца слил пусковую жидкость. И завел шланг в опалубку с некачественной бетонной смесью. Вопрос можно ли эти раковины заделать раствором 1 к 2, цемент песок? На сколько опасна это ситуация с высыпанием бетонна и оголением арматуры. Высыпается только нижний слой, выше слой бетона достаточно прочный. Бетону на данный момент 10 день, марка м 300. Для более понятной картины приложил фото .
     

    Вложения:

    • 2023-04-20_21-15-10.png
    • 2023-04-20_21-16-54.png
    • 5b04d026-619d-4729-8d7b-9623da57ada6.jpg
    • 60a98e75-5a88-471f-aa8e-c16178a3703d.jpg
    • WhatsApp Image 2023-04-20 at 21.32.46 (1).jpeg
    • WhatsApp Image 2023-04-20 at 21.32.46.jpeg
  13. Alexcrab
    Регистрация:
    16.10.12
    Сообщения:
    559
    Благодарности:
    62

    Alexcrab

    Живу здесь

    Alexcrab

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.10.12
    Сообщения:
    559
    Благодарности:
    62
    Адрес:
    Москва
    Может быть не та тема, но напишу здесь.
    В доме над вторым этажом - фермы стропильной системы, утеплитель заложен в "потолок" второго этажа. Натяжные потолки не хотел. Планировал сделать "подвесной" потолок из ГВЛ по металлическому каркасу из профилей, раздельному для каждого помещения. Фермы в процессе жизни могут сезонно прогибаться на несколько сантиметров и подниматься обратно. Над кирпичными перегородками оставлен зазор до ферм в 10 см, который позднее будет заполнен минватой.

    Изначально хотел каркасы подвешивать на подвесах к фермам. Сейчас думаю, можно ли подвесить каркасы к стенам/перегородкам.
    И авантюрный еще вариант - зашить потолок по нижней обрешетке ферм например фанерой, а по ней обшить ГВЛ для огнезащиты, или будет трескаться шпаклевка ГВЛ по швам?

    План с размерами прилагаю.
    изображение_2023-04-20_231440009.png
     
  14. Alexcrab
    Регистрация:
    16.10.12
    Сообщения:
    559
    Благодарности:
    62

    Alexcrab

    Живу здесь

    Alexcrab

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.10.12
    Сообщения:
    559
    Благодарности:
    62
    Адрес:
    Москва
    А при заливке вибрировали? Мне кажется, что ригель с перезакладкой по надежности, поэтому должно быть все нормально.
     
  15. Gekaxxx83
    Регистрация:
    16.05.18
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    2

    Gekaxxx83

    Участник

    Gekaxxx83

    Участник

    Регистрация:
    16.05.18
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Краснодарский край , г. Армавир
    Да вибрирывали. Да действительно ригель с запасом прочности. Но пугает все же то что нижняя арматура будет какой то промежуток в рыхлом бетоне.