1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6

Задайте вопрос инженеру-конструктору - 6

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем MakariN, 04.10.21.

  1. Malamut
    Регистрация:
    10.03.12
    Сообщения:
    403
    Благодарности:
    73

    Malamut

    Живу здесь

    Malamut

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.03.12
    Сообщения:
    403
    Благодарности:
    73
    Адрес:
    Севастополь
    Подскажите пожалуйста, допустимо ли разместить емкость на 5 кубов на подставке на бетонной крышке кессона ПП-20.1 в таком исполнении:
    Вес емкости с подставкой 5150 кг.
    нижнее кольцо стоит на скальном грунте с подушкой из щебня.

    кессон.png
     
  2. Федор7777
    Регистрация:
    19.06.23
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    Федор7777

    Участник

    Федор7777

    Участник

    Регистрация:
    19.06.23
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Здравствуйте, при проектировке дома было запланировано монолитное межэтажное перекрытие, но на данный момент есть дефицит денежных средств и выбор пал на многопустотные плиты перекрытия. В связи с чем открылась проблема недостаточной глубины опирания этих плит. на рисунке 1 схематично расположение плит красным обозначено место где недостаточная глубина опирания. Стены дома монолитный армированный бетон толщиной 150 мм, на наружных стенах глубина опирания достаточна, проблема во внутренней несущей стене плиты будут укладываться на нее с двух сторон и при толщине стены 150 мм каждая плита будет опираться на 70 мм. Как можно увеличить глубину опирания плиты? И можно ли сделать это как на рисунке 2, и какова должна быть толщина металла (не много ли 20 мм)? 1.jpg 2.jpg
     
  3. svyasev
    Регистрация:
    25.05.19
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    26

    svyasev

    Живу здесь

    svyasev

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.05.19
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    г.Череповец
    Добрый день!
    Ввиду отсутствия ответов на вопрос в отдельной теме вынужден задать его здесь.

    Необходимость крепления балок к армопоясу наружных несущих стен? Смущает то, что, например в СТО НААГ 2013 об этом ни слова, причем на рисунке-схеме (Стр. 65) этих креплений не предусмотрено. Предусмотрено только соединение лаг между собой на внутренних несущих стенах! Насколько это необходимо? В альбоме технических решений Ютонга, например, это есть! В видео Глеба Гринфельда по данной теме об этом тоже не упоминается.
     
  4. svg2000
    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    21.990
    Благодарности:
    40.749

    svg2000

    Живу рядом со стройкой

    svg2000

    Живу рядом со стройкой

    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    21.990
    Благодарности:
    40.749
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    @svyasev, балок чего?

    Если это просто перекрытие, то с точки зрения деревянных конструкций в первую очередь балка должна быть раскреплена от "наклона" в местах опор. Как это сделано - никому не интересно и зависит от конкретной конструкции! Это могут быть высокие "опоры балки", это могут быть ряды распорок между балками. Снова, если это просто балки перекрытия - можно их "наложить" над промежуточной стеной и распереть распорками. Но если это по совместительству ещё и элемент стропильной системы - скорее всего никаких наложений быть не может - только в стык через накладки, правда снова с распорками.
     
  5. svyasev
    Регистрация:
    25.05.19
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    26

    svyasev

    Живу здесь

    svyasev

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.05.19
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    г.Череповец
    Прошу прощения, предоставил неполную информацию.
    Уточняю:
    Речь идёт о перекрытии между 1 и 2 этажами. Балки ложатся в выпиленные ниши на армопояс. Дом из газобетона.
     
  6. stivins
    Регистрация:
    20.05.20
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    0

    stivins

    Участник

    stivins

    Участник

    Регистрация:
    20.05.20
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    0
    Сделал проект самостоятельно. Хочу сделать монолитное перекрытие.
    Кто знающий, подскажите, можно лить с такими пролётами, а если можно то какую плиту и армирование?
    Стены наружние полнотелый кирпич 40см, внутренние 25см и перегородки из него же 12см. Так же залиты колонны и пилоны (по картинке видно). IMG-20230625-WA0004.jpg
     
  7. Trava95
    Регистрация:
    20.03.20
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    2

    Trava95

    Участник

    Trava95

    Участник

    Регистрация:
    20.03.20
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    2
    Приветствую. Возник вопрос по размещению плит ПНО. Чем заполнить проем (10см отмечен на картинке) между плитой перекрытия и стеной. Дом прямоугольной формы, плиты опираются на другие стороны фундамента. Третьей стороной плиты не опирают - отсюда получаем зазор 10 см. Залить если бетоном, то вроде как получится опирание 3-й стороной ? Может я не прав, подскажите кто знает.

    p. s. блоки куплены, смещать их ближе к плите не планирую. размещение плит перекрытия.png
     
  8. nir
    Регистрация:
    07.06.08
    Сообщения:
    9.741
    Благодарности:
    6.689

    nir

    Завсегдатай

    nir

    Завсегдатай

    Регистрация:
    07.06.08
    Сообщения:
    9.741
    Благодарности:
    6.689
    Адрес:
    Псков
    Для обеспечения совместной работы плит
    на восприятие локальных нагрузок от перегородок и других частей зданий, устройства горизонтальных опор стен, а также повышения несущей способности и жесткости перекрытия по периметру каждой ячейки следует предусматривать монолитный железобетонный обвязочный контур. Обвязочный контур располагают в уровне
    плит перекрытия.
     

    Вложения:

  9. nir
    Регистрация:
    07.06.08
    Сообщения:
    9.741
    Благодарности:
    6.689

    nir

    Завсегдатай

    nir

    Завсегдатай

    Регистрация:
    07.06.08
    Сообщения:
    9.741
    Благодарности:
    6.689
    Адрес:
    Псков
    Не придумывайте лишнего. Будет только хуже.
    4.3.17 Глубину опирания сборных плит на бетонные и железобетонные стены принимают не менее:
    - 40 мм - при опирании по контуру, а также двум длинным и одной короткой сторонам;
    - 50 мм - при опирании по двум сторонам и пролете плит 4,2 м и менее, а также по двум коротким и одной длинной сторонам;
    - 70 мм - при опирании по двум сторонам и пролете плит более 4,2 м.
     
  10. stormspeller
    Регистрация:
    10.05.19
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    stormspeller

    Новичок

    stormspeller

    Новичок

    Регистрация:
    10.05.19
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Доброго времени суток.

    Планирую дом: пятистенок в два этажа из полнотелого кирпича (толщина 250)+СФТК, перекрытия первого этажа и чердачное - плиты ПБ, крыша 4скатная, вальмовая. (прошу принять такую конфигурацию, как факт, она трижды продумана и изменению не подлежит)

    Вопрос касается выбора фундамента. Пообщался с несколькими конструкторами, налетел на то, что всяк кулик своё болото хвалит. Кто-то говорит, что надо только свайно-ростверковый и никакой иначе. Кто-то говорит, что в этом нет смысла, т. к. несущая способность грунтов достаточна и можно делать плитный, УШП, или ленточный фундамент, только сделать хорошую отмостку.

    Пожалуйста, помогите разобраться. Прикладываю геологию.
     

    Вложения:

  11. Taghaer
    Регистрация:
    25.12.12
    Сообщения:
    130
    Благодарности:
    30

    Taghaer

    Живу здесь

    Taghaer

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.12
    Сообщения:
    130
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Конструктора, приветствую вас!
    Строю дом, строители допустили два серьезных косяка, подскажите пожалуйста варианты исправления т. к. подрядчик не знает как заменить опору и говорит что типо и так нормально постоит,
    а под балки предлагает вбить доску в виде клиньев, такое решение у меня тоже вызывает сомнения

    1) криво расположена ось опорной стойки под столбом крыльца.
    Вопрос: насколько критично такое положение опоры, как можно исправить, заменить опору?
    IMG_20230602_160052.jpg IMG_20230602_160203.jpg


    2) балки перекрытия, холодного чердака, висят на уголках (зазор между балками и подкладочной доской от 5 до 20мм), на них опираются стропила крыши.
    Вопрос: чем и как качественно выполнить опирание балок перекрытия на подкладочную доску?

    1) зазор.jpg 2) крепление балок.jpg IMG_20230602_152156.jpg IMG_20230605_132535.jpg

    Узел балок и стропил следующий
    upload_2023-6-28_11-57-43.png
     

    Вложения:

    • IMG_20230602_155104.jpg
  12. drvart87
    Регистрация:
    23.10.14
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    40

    drvart87

    Живу здесь

    drvart87

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.14
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    40
    Адрес:
    г. Тюмень, Зеленые холмы
    гараж финал_1.jpg Посмотреть вложение 8695556 Посмотреть вложение 8695556 Здравствуйте, уважаемые специалисты. Встал вопрос выполнения монолитной стяжки в гараже, которая перекрывает небольшое помещение в цоколе. Прилагаю схему с размерами этого помещения. Гараж на две легковые машины, но хочется сделать с запасом в случае если машины будут потяжелее, например рамный внедорожник. Стяжка будет выполнена по грунту, на фундамент гаража (монолитная лента) не опирается. Посоветуйте, пожалуйста, с выбором конструктивных решений для стяжки\перекрытия. Фундамент под стены цокольного помещения планируется выполнить в виде монолитной плиты сечением 200мм с армированием арматурой d12 сеткой 200x200.
     
    Последнее редактирование: 28.06.23
  13. Виктор С
    Регистрация:
    05.02.11
    Сообщения:
    1.831
    Благодарности:
    1.252

    Виктор С

    Живу здесь

    Виктор С

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.11
    Сообщения:
    1.831
    Благодарности:
    1.252
    Адрес:
    Самара
    Вопрос: а она там зачем?
    Странно, что он не сделал это ещё на этапе постройки крыши...
     
  14. martinaverin
    Регистрация:
    15.01.19
    Сообщения:
    629
    Благодарности:
    535

    martinaverin

    Живу здесь

    martinaverin

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.19
    Сообщения:
    629
    Благодарности:
    535
    Уважаемые конструкторы и вообще люди, понимающие физику — прошу помощи.

    Снимок экрана 2023-06-29 в 16.23.01.png

    Есть плавающая стяжка 80мм армированная сеткой и с водяным ТП внутри.
    Под ней минвата 25мм плотностью 120 (через плёнку, естественно).
    Для развязки ударных шумов между комнатами планируются вставки из ваты 25мм.
    Перегородки из ГКЛ или ГВЛ, на разнесенном двойном каркасе.
    Встал вопрос — край этой стяжки не превращается в "консоль" при том, что центр комнат не загружен?
    То есть на самом краю сегмента стяжки мы имеем около 60кг ГКЛ на метр (2 слоя, высота 3м) + гипотетический тяжелый шкаф.

    И такой же вопрос по сегменту стяжки, выходящей на лестницу — на край этой стяжки постоянно будут наступать весом человека — 90—100кг на самом краю.

    Это проблема или я совсем заморачиваюсь?
     
  15. Taghaer
    Регистрация:
    25.12.12
    Сообщения:
    130
    Благодарности:
    30

    Taghaer

    Живу здесь

    Taghaer

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.12
    Сообщения:
    130
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    на случай если крыльцо "гульнет", и придется отрегулировать опору столба.