1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6

Задайте вопрос инженеру-конструктору - 6

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем MakariN, 04.10.21.

  1. Trava95
    Регистрация:
    20.03.20
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    2

    Trava95

    Участник

    Trava95

    Участник

    Регистрация:
    20.03.20
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    2
    Спасибо за ответ. Не понимаю тогда, если залить контур монолитный, то плита будет опираться 3-й стороной всё равно. противоречие какое-то. или бетон не считается продолжением плиты)
     
  2. Михаил1184
    Регистрация:
    06.06.23
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Михаил1184

    Новичок

    Михаил1184

    Новичок

    Регистрация:
    06.06.23
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Доброго времени суток. Прошу Вашей помощи по расчету балки перекрытия. Которая будет находиться на несущих стенах и двух столбах 500 на 500 мм. высотой 4500 мм. На балку перекрытия планируются укладка плит перекрытия 5480 на 1495 массой 2,7 тонн с одной стороны и 2580 на 1495 массой 1,3 тонны, плюс полезная нагрузка. Пролеты между столбами 5500 мм, 4000 мм и 1500 мм. Марка бетона м300. Размер балки высота 400 мм, ширина 500 мм. Количеством арматуры и ее диаметром возникают вопросы.
    Схема в пдф
     

    Вложения:

  3. projectBP
    Регистрация:
    21.07.15
    Сообщения:
    1.786
    Благодарности:
    877

    projectBP

    тролль

    projectBP

    тролль

    Регистрация:
    21.07.15
    Сообщения:
    1.786
    Благодарности:
    877
    Адрес:
    Россия, г. Липецк
    Попробуйте на бирже выставить задачу.
     
  4. nir
    Регистрация:
    07.06.08
    Сообщения:
    9.741
    Благодарности:
    6.689

    nir

    Завсегдатай

    nir

    Завсегдатай

    Регистрация:
    07.06.08
    Сообщения:
    9.741
    Благодарности:
    6.689
    Адрес:
    Псков
    из плит и железобетонного обвязочного пояса (а так же замоноличивания пространства между плитами + арматура) создается конструкция-называется железобетонное перекрытие.
     
  5. Костнер
    Регистрация:
    04.07.23
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Костнер

    Участник

    Костнер

    Участник

    Регистрация:
    04.07.23
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Добрый день! Перекладываю полы в дачном доме, Подмосковье. Эксплуатация в основном летом и эпизодические зимние заезды, печное (кирпичная, на земле стоит) и электрическое отопление по приезду.
    1991 года постройки, бревенчатый, 6/6м, стены внутри - обрешетка+вагонка, 2 этаж- каркасник. Фундамент - заглубленные бетонные блоки по периметру+кирпич сверху. Подпол - грунт, грунтовые воды достаточно близко, весной сыро, отмостка бетонная, состарилась, щель между ней и домом (в планах возможно на следующий год обновлять). Высота подпола от 60см до метра, сделано 5 продухов на двух противоположных стенах(±15/20см) и одна труба для вентиляции на третьей стене выведена через бетонную отмостку, её диаметр сантиметров 10. Продухи на зиму запеню, расположены близко к земле (выше не сделать, уже пирог пола идёт).
    На данный момент заменены все лаги и положена минвата изорок и технониколь: Снизу вверх: черный пол по лагам 125/25 с шагом ±100, между ним и лагами - Изоспан А-Цоколь (скрутки полос+степлер на скрутки, проклеено спецскотчем к периметру дома), перекрёстное утепление 4 слоя, 30см ваты.
    Дальше по плану было: Изоспан-B (скотчем соединение полос и по периметру к стенам), вентзазор (25мм), доска (50/150мм с шагом 100мм), фанера (15мм), затем подложка с лавсаном, на неё кое-где ИК-теплый пол (5м²) и сверху ламинат.
    Суть вопроса: возникло опасение, что в таком случае доска и фанера, оказавшись между Изоспан B и лавсановой подложкой, сгниют во влаге, прошу вашего совета по обустройству такого варианта.
     
  6. Владимир_Вас
    Регистрация:
    02.07.16
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    6

    Владимир_Вас

    Живу здесь

    Владимир_Вас

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.07.16
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    6
    Добрый день!
    Форумчане, помогите советом, строю гараж-мастерскую. 9*12 метров. Стены газобетон Д400, надо сделать крышу. Хотел двускатную с покрытием металлопрофилем. Помогите посчитать стропильные фермы или скажите к кому можно обратиться с этим. Заранее спасибо.
     
  7. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.764

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.764
    иногда те, кто производит эти фермы, они же и сами их проектируют
     
  8. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.764

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.764
    конструкция не маленькая и висит над головой, лучше иметь проект.
    на мой сильновыпуклый военно-морской глаз 4 стержня 22 мм А500С снизу и сверху в качестве продольной арматуры. стержни цельные без стыков. поперечная арматура: 4-срезные хомуты (то есть в каждом шаге установки - 2 хомута, а не один, см. картинку) из диам. 8А500С, шаг хомутов вдоль балки 150 мм. В меньших пролетах (4000 и 1500 мм) можно хомуты ставить реже с шагом 250 мм, но тоже 4 срезные. Бетон измеряется в классах, а не в марках. М300 это по-моему класс В22,5. Пусть так.
    На картинке вариант б - среднее изображение.
    типы хомутов.jpg
     
  9. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.764

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.764
    сваи тут точно ни к чему. сверху залегают прочные слои
    я бы делал ленточный фундамент на расчетную глубину промерзания, если дом отапливаемый.
    можете делать и плиту.
     
  10. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.764

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.764
    пролет 6 м в свету есть. вероятно получится, если плиту взять 200 мм толщиной. армирование желательно выполнять по проекту и после расчета.
    раз сделали объемно-планировочное решение самостоятельно, то хотя бы конструктивный проект доверьте профессионалу. обратитесь на биржу
     
  11. vpaoli
    Регистрация:
    08.02.09
    Сообщения:
    798
    Благодарности:
    126

    vpaoli

    Живу здесь

    vpaoli

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.09
    Сообщения:
    798
    Благодарности:
    126
    Адрес:
    садовое товарищество Москва
    Здравствуйте, смотрю онлайн калькуляторы расчёта ферм из металла. Во всех из них левая опора неподвижная (полагаю что в ней поворот фермы возможен), правая опора с возможностью удлинения фермы.

    Возьмём конкретно ферму с параллельными поясами и предположим, что её правый и левый торцы приварены к столбам. Наверняка расчёт такого калькулятора просто будет неверным. Какова будет погрешность? Я предполагаю, что приварка фермы к столбам приведёт к увеличению жёсткости и прочности фермы и конструкции в целом (ферма и 2 столба). Но я могу и ошибаться. Кто что может сказать по этому вопросу?
     
  12. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.896
    Благодарности:
    2.094

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.896
    Благодарности:
    2.094
    Обычно делают один узел шарнирно-подвижным что-бы не передавать горизонтальное усилие на колонну. Вообще можно обе сделать неподвижными, но усилия будут немного другие в элементах фермы. Надо проверять и заодно перепроверять колонну на распор. При большой высоте может получиться приличный момент из-за этого
     
  13. vpaoli
    Регистрация:
    08.02.09
    Сообщения:
    798
    Благодарности:
    126

    vpaoli

    Живу здесь

    vpaoli

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.09
    Сообщения:
    798
    Благодарности:
    126
    Адрес:
    садовое товарищество Москва
    "Обычно" - это вы имеете ввиду в калькуляторах, или в реальных конструкциях? В реальных конструкциях я всегда думал, что все пытаются приварить оба конца фермы.
    Я просто утверждаю, что даже на производстве все пользуются этими калькуляторами. Реальную конструкцию на прочность, жёсткость никто не считает.
    Или вы думаете иначе?
    Может существует какой либо сборник (таблицы), в котором для каждого типа фермы, конкретного размера, способа изготовления, указаны необходимые для использования профили для сварки фермы?
     
  14. chuk83
    Регистрация:
    01.11.16
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    6

    chuk83

    Участник

    chuk83

    Участник

    Регистрация:
    01.11.16
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    6
    Имеется монолитный лестничный пролёт с площадкой. Вся конструкция опирается на 6 колонн (250х250). Лестница толщиной 120мм армирована рабочей арматурой диаметром 12мм (вдоль пролёта) в один слой. Плита толщиной 150мм в два слоя рабочей продольной арматурой 12мм и 10мм. Вспомогательная арматура везде 8мм. В плите два участка между колонами заармированы как балки сечением 250х150. По три стержня 12мм арматуры снизу и сверху.
    Вопрос по поперечной арматуре в этих балках. Их высота за вычетом защитного слоя 110мм. Исходя из этого принял шаг хомутов в балке в приопорной зоне (1/4 пролёта) 55мм, а в остальной части 70мм. Хомуты из арматуры 6мм А500.
    После того, как собрал эти балки, то закралася мысль о том, не слишком ли частый шаг у хомутов? Вибратор пролезет, он 35мм, но такое избыточное количество арматуры может негативно повлиять на конструкцию? Процент армирования и все дела. А главное - эта поперечная арматура вообще нужна в моём случае или достаточно при такой высоте сечения в 150 мм дать шаг этих хомутов в 150.
    Нагрузка на площадку планируется только от веса людей и сосредоточенная от деревянных опор (которые будут установлены соосно с монолитными колонами) на которые будет опираться кровля.
     
  15. Vadim_14
    Регистрация:
    21.07.16
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    6

    Vadim_14

    Участник

    Vadim_14

    Участник

    Регистрация:
    21.07.16
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    6
    Хозблок + навес для авто 6*9 м. Сам навес 6*6 м, хозблок 6*3 м. Две бетонные колонны 300*300 мм по углам. 3 бетонные балки h350*300 мм между самими колоннами и стенами хозблока. Плиты перекрытия ПТМ57.15 (5680*1490*220 мм, 2675 кг). 2 плиты накрывают хозблок, 4 - навес для авто. Cнеговая нагрузка Минск (III) - 160 кг/м². Как армировать балки h 350 на 300 мм длиной 6000 мм на которые будут опираться плиты перекрытия и как армировать балку длиной 6000 мм, на которой не будет нагрузки от плит?
     

    Вложения:

    • IMG_3604 (1).jpeg