1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6

Задайте вопрос инженеру-конструктору - 6

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем MakariN, 04.10.21.

  1. StanislawK
    Регистрация:
    06.03.17
    Сообщения:
    2.603
    Благодарности:
    1.609

    StanislawK

    Живу здесь

    StanislawK

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.03.17
    Сообщения:
    2.603
    Благодарности:
    1.609
    Адрес:
    Геленджик.
    Подозреваю что под плитой нет теплоизоляции от грунта, так что бы не греть ядро планеты за свой счет, стоит перестраховаться и в нижнем слое "сделать стяжку" из пенополистирола 10 см, выше "вторым слоем" в 15 см развести трубы теплого пола сделать"полусухую" стяжку, третьим слоем +3 см выравнивание и плитка.
     
  2. Sancer
    Регистрация:
    02.06.13
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    21

    Sancer

    Живу здесь

    Sancer

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.06.13
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    21
    Адрес:
    Москва
    Именно так. Не хотим, чтобы уровень пола на чердаке и монолитного пола был разный. В таком случае мы теряем порядка 25 см высоты на чердаке, что недостаточно для жилой комнаты. Задача - сделать пол второго этажа на одном уровне. Как это можно сделать?
     
  3. Nicknsk
    Регистрация:
    25.07.12
    Сообщения:
    2.622
    Благодарности:
    1.289

    Nicknsk

    Живу здесь

    Nicknsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.07.12
    Сообщения:
    2.622
    Благодарности:
    1.289
    Адрес:
    Новосибирск
    Основную нагрузку должна принять балка и стена напротив - армирование по минимальному пролёту. Повторю то, что сказал: для проработки данного решения нужно знать схему армирования армопояса и просчитать суммарную нагрузку на балку, т. к. она опирается одним концом непосредственно на газобетонную стену (вторая сторона не видна на фото).
    А по исполнению всё просто: опалубка, нижний слой арматура в просверленные отверстия с жесткой анкеровкой (есть несколько способов, выбрать оптимальный), верхнее армирование сеткой, залить бетон с вибирированием.
    Неплохо проверить несущую способность фундамента. Суммарно около 10 тонн нагрузки в плюсе.
     
  4. malina7
    Регистрация:
    13.08.15
    Сообщения:
    106
    Благодарности:
    20

    malina7

    Живу здесь

    malina7

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.15
    Сообщения:
    106
    Благодарности:
    20
    Мучаюсь вопросом заливать ли сборно монолитное перекрытие на ростверк или вмонтировать / связать при заливке ростверка и залить одновременно? Экономически выгоднее залить всё одновременно. Фундамент свайный буронабивной. Будут дополнительные нагрузки на растяжение/сдавливаение плиты перекрытия? Это несущественно? Грунты пучинистые.
    Выбор у меня брать ли Мarkо... или искать другие варианты.
     
  5. Nicknsk
    Регистрация:
    25.07.12
    Сообщения:
    2.622
    Благодарности:
    1.289

    Nicknsk

    Живу здесь

    Nicknsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.07.12
    Сообщения:
    2.622
    Благодарности:
    1.289
    Адрес:
    Новосибирск
    Кто мешает? Ростверк будет выше по высоте и будет обладать большей несущей способностью.
    Если не защитите от промерзания грунт под фундаментом, сломает и монолит и ростверк с плитой поверх - разницы никакой.
     
  6. malina7
    Регистрация:
    13.08.15
    Сообщения:
    106
    Благодарности:
    20

    malina7

    Живу здесь

    malina7

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.15
    Сообщения:
    106
    Благодарности:
    20
    Нет, высоту как раз прибавлять не хотела 40 см, плита 15 см. грунт защищать не планировала. сваи залиты ниже уровня промерзания + надеюсь на давление дома+ жесткость ростверка.
     
  7. Nicknsk
    Регистрация:
    25.07.12
    Сообщения:
    2.622
    Благодарности:
    1.289

    Nicknsk

    Живу здесь

    Nicknsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.07.12
    Сообщения:
    2.622
    Благодарности:
    1.289
    Адрес:
    Новосибирск
    Вот и будет 55 см рабочая высота ростверка, если за один проход заливать будете.
     
  8. Sancer
    Регистрация:
    02.06.13
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    21

    Sancer

    Живу здесь

    Sancer

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.06.13
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    21
    Адрес:
    Москва
    Спасибо!
    А если не лить монолит, а деревянные балки на анкера?
     
  9. Nicknsk
    Регистрация:
    25.07.12
    Сообщения:
    2.622
    Благодарности:
    1.289

    Nicknsk

    Живу здесь

    Nicknsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.07.12
    Сообщения:
    2.622
    Благодарности:
    1.289
    Адрес:
    Новосибирск
    Деревянное перекрытие легче, меньше вероятность, что доп. нагрузка как-то скажется на фундаменте.
     
  10. RandomWalker
    Регистрация:
    24.11.21
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    RandomWalker

    Новичок

    RandomWalker

    Новичок

    Регистрация:
    24.11.21
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Приветствую, уважаемые участники форума!
    Возник такой вопрос: купил вторичку, дом П-44 1999 г., последний 14ый этаж.
    У предыдущих собственников лежал линолеум от застройщика прямо на плиту перекрытия (140мм, полнотелая).
    Маркировка на плите частично сохранилась: П3657- дальше то ли 25 то ли 75.
    Из-за слышимости высоких частот (голоса и телевизора) снизу решил сделать звукоизоляцию от А. Г. по типу "плавающий пол". Где на плиты из минваты 20мм кладется мокрая стяжка до 60 мм. с армирующей сеткой 100х100.
    Я посчитал, что 60мм цпс стяжки весит около 150 кг. на м2. Плюс минвата, плюс сетка - думаю, получится под 170 кг./м2.
    Итого на всю квартиру около 7 тонн, что кажется очень много. Допустима ли такая нагрузка в данной серии панельного дома? Или необходимо рассмотреть другую технологию звукоизоляции из-за веса? Заранее благодарен за Ваши ответы.
     
  11. Spiceman
    Регистрация:
    15.08.12
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    Spiceman

    Участник

    Spiceman

    Участник

    Регистрация:
    15.08.12
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Рязань
    А почему именно цпс? Почему не керамзитоцементная? У меня в двух квартирах залито по 8 см керамзитоцементной стяжки. Как я понял, она не подходит для теплого пола, но у вас же его нет.
     
  12. RandomWalker
    Регистрация:
    24.11.21
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    RandomWalker

    Новичок

    RandomWalker

    Новичок

    Регистрация:
    24.11.21
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    По технологии звукоизоляции слой минваты необходимо должным образом нагрузить сверху, не менее 120 кг/м2, если память не изменяет
     
  13. leha210
    Регистрация:
    05.10.16
    Сообщения:
    833
    Благодарности:
    88

    leha210

    Живу здесь

    leha210

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.10.16
    Сообщения:
    833
    Благодарности:
    88
    Адрес:
    Москва
    Добрый день, помогите пожалуйста, хочу перемесить утопленную часть стены (убрать балкон), плита перекрытие 20 см (еще не мерил), пролет 4300мм, армировка 25х25-12 арматура, бетон 350, порядка 80 блоков ГБ 400, вес блока 32 кг= 2600кг примерно, на форуме добрые люди посоветовали, что можно залить балку и сделать на нее кладку, либо по низу либо по вверху плиты, нужен конструктив балки.
    окно 1.jpg
     
  14. Pavaluts
    Регистрация:
    20.03.12
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    8

    Pavaluts

    Участник

    Pavaluts

    Участник

    Регистрация:
    20.03.12
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Калининград
    Помогите раскидать балки перекрытия на дом. Если это возможно для такого плана дома.
     

    Вложения:

    • Расчет перекрытия.png
  15. sub776
    Регистрация:
    03.02.21
    Сообщения:
    709
    Благодарности:
    214

    sub776

    Живу здесь

    sub776

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.02.21
    Сообщения:
    709
    Благодарности:
    214
    А фермы на мзп не рассматривали?