    @Like101,
    На самом деле надо лишь точно выяснить, является ли эта стенка перегородкой или не является.
    Для этого нужно понять, есть ли под этой стеной фундамент. Это можно выяснить по обследованию.
    Если фундамента нет, то это перегородка, а значит ее должна нести каждая плита.
    Перегородку по определению можно разобрать.
    Вот и весь сказ.
    И не надо заниматься расчетами на коленке или на щиколотке.
     
    Последнее редактирование: 20.08.23
  2. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.765

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.765
    Сразу оговорюсь, что полученный мной результат, это не проект. Это просто результат расчета, который должен вылиться в проект или может быть скорректирован в зависимости от задачи.
    Можно еще пооптимизировать принятые решения, потому что я называю решение с явными запасами, потому что думаю, что по факту никакого проекта не будет, а Вас мои запасы уберегут. Но это уже при наличии проекта и более точного расчета, чем у меня.
    Плиту принял 200 мм толщиной из бетона класса В25.
    У меня получилось, что достаточно армировать ее сверху 12мм класса А500С с шагом 200 мм в обоих направлениях, а снизу 10мм класса А500С с шагом 200 мм в обоих направлениях
    Защитный слой снизу 30 мм, сверху 20 мм. Взаимное положение стержней сеток тут не столь важно. Оба направления рабочие.
    По внешнему периметру, а также по периметру проемов надо предусмотреть конструктивное армирование П-образными позициями.
    П. С. Помимо собственного веса плиты еще задал порядка 0,5т/кв.м. Печь в указанном месте я тоже задал. 4 тонны массой и размером 1,2*1,2м.
     

    Вложения:

  3. iabasov
    Регистрация:
    07.09.21
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    1

    iabasov

    Участник

    iabasov

    Участник

    Регистрация:
    07.09.21
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    1
    Большое спасибо за расчет. Пока не удалось найти тех, кто возьмётся за проект плиты, к сожалению такой объем работ не интересен. Поэтому не зря Вы так думаете про дальнейшее проектирование, за это отдельное спасибо. Уточнить хотелось бы, про учёт нагрузки от печи, правильно ли я понял, что в программе при "проверке расчетов" с указанной арматурой и шагом, учитывалась нагрузка печи в указанном месте? По вопросу конструктивной арматуры по внешнему периметру понятно, по вопросу внутренних стен это только над проемами? И не важно, что уже армопояс залит по всем стенам и над проемами в том числе? И ещё один дилетантский глупый вопрос, можно ли взять шаг 250, но при этом верхний ряд арматуры сделать 14 мм, а нижний 12 мм, или все-таки при такой толщине бетона это невозможно? ЗЫ: думал что арматура снизу будет толще чем в верхнем ряду. Лишний раз убеждаюсь, что считать самому без образования необходимого - большой риск.
     
  4. Like101
    Регистрация:
    16.08.23
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    0

    Like101

    Участник

    Like101

    Участник

    Регистрация:
    16.08.23
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    0
     
  5. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.765

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.765
    А в подвале она тоже ванную отделяет?
     
  6. Like101
    Регистрация:
    16.08.23
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    0

    Like101

    Участник

    Like101

    Участник

    Регистрация:
    16.08.23
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    0
    В подвале я не был просто сама стена на планах БТИ в подвале и на втором этаже показана толстой а на других этажах тонкой, но сама плита 160я держит 900кг/м². Площадь плиты 3.6, вес стены 1800кг, округлим до 2000кг (надо сказать, что ещё и перегородка между несущими колоннами построена) 2000/ 3.6 ~555кг на м², но там ещё и соседние плиты есть, которые до 50% нагрузки забирают, и колонны. Я просто не знал что за нагрузки 400 и 500 временные постоянные, временные переменные 400 ещё 900 ещё какая-то 1030...и ещё мне кто-то говорил что 400кг/м², но в реальности в разы больше держат. Поэтому я уже понял, что меня просто нах послали, закажу другую проектную организацию и согласую перепланировку в жилинспекции. У меня и до этого 500 кг на метр получалось, но т. к. я никогда этим не занимался, было сцыкатно её ломать. Накрайняк поставлю пару телескопических опор под верхнюю плиту, раздолблю верхний ряд кирпичей и посмотрю, просядет ли плита или изогнётся. Но думаю всё ок будет. Всё-таки мне чел целый расчёт сделал с эпюрами, моментами и всякими коэффициентами. Сказал что это всё на изи считается, т. к. стандартная схема - перегородка посередине плиты вдоль с дверным проёмом.
     
  7. StanislawK
    Регистрация:
    06.03.17
    Сообщения:
    2.595
    Благодарности:
    1.599

    StanislawK

    Живу здесь

    StanislawK

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.03.17
    Сообщения:
    2.595
    Благодарности:
    1.599
    Адрес:
    Геленджик.
    Но у Вас-то, https://www.forumhouse.ru/posts/31760832/ - перегородка не посередине плиты.
    И даже не по краю плиты, а между плитами.
    Опирается на перегородку нижнего этажа, несет на себе вес перегородки верхнего этажа.
    [​IMG]
     
  8. aleks4634
    Регистрация:
    11.10.15
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    16

    aleks4634

    Участник

    aleks4634

    Участник

    Регистрация:
    11.10.15
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    16
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, имеется гараж 7 на 7 из кирпича м125, толщина стены в один кирпич (250мм), возле проёма у ворот в 1,5 кирпича, в гараже есть проем для ворот 4,5м, вопрос встал насчёт прогона (балки) над воротами, планируется залить армопояс с прогоном над воротами 380х400 (армировка снизу 4 прутка д20, затем д16), по стенам 250х400 (армировка д12) затем на них положить плиты ПК в качестве крыши. Регион НСО.
    Вопрос, выдержит ли данный прогон плиты? Верная ли армировка и высота?
    Спасибо за ответы
     
  9. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.765

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.765
    если в подвале такие же плиты, то это как минимум странно. Если в подвале делали перегородку для разделения помещений, то зачем бы там ее делали толще?
    Я бы склонялся к варианту, что все же это перегородка, но вышеописанный факт меня настораживает.

    плита может просто сломаться без предварительного заметного глазу прогиба, если все же это не перегородка, а стенка.
     
  10. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.765

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.765
    если гараж 7х7, положите плиты в другом направлении, не опирайте на ригель.
    если по какой-то причине надо все же на ригель опираться, то думаю, что 4 прута 20мм А500С выдержат.
    думаю = прикинул.
    продольные нижние стержни надо завести за пределы проема на 200 мм минимум. то есть стержни должны быть не короче 4500+200+200=4900 мм.
    Верхние тоже будут работать, их надо еще глубже завести за пределы проема. Можно на все 7 метров без стыков, если есть возможность. И верхних тоже 4, потому что 4 угла у хомута. Вверху можно 16 мм.
    хомуты поставить надо с шагом 150 мм. например из 8 мм А500С.
    при ширине 380 нужно ставить 4 срезный хомут, то есть в одной плоскости два хомута.
    типы хомутов.jpg
    вариант 3-б
     
  11. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.765

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.765
    да, верно
    красные квадраты в пдф файле - зона повышенной нагрузки от печи
    это я не понял. я писал про то, что нужно по внешнему контуру плиты поставить П-образную позицию. И такую же надо поставить у проемов в плите перекрытия, например у проема под лестницу.

    Это возможно. В плите 200 мм толщиной допустим шаг арматуры до 300 мм, но ходить неудобно по такой большой ячейке. Наверное, ячейка 250 мм норм с этой точки зрения, а 14 мм арматура с шагом 250 мм это не хуже, чем 12 мм с шагом 200 мм. Так что не вижу препятствий.
    Нижнюю арматуру тоже можете заменить на 12 мм с шагом 250.
    обычно моменты сверху над средними опорами выше моментов снизу в пролете.
     

    Вложения:

  12. iabasov
    Регистрация:
    07.09.21
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    1

    iabasov

    Участник

    iabasov

    Участник

    Регистрация:
    07.09.21
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    1
    Большое человеческое спасибо!
     
  13. aleks4634
    Регистрация:
    11.10.15
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    16

    aleks4634

    Участник

    aleks4634

    Участник

    Регистрация:
    11.10.15
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    16
    Спасибо! А если уменьшить ширину с 380 до 250, но высоту оставить такую же, роли не сыграет ? Или улучшит?
     
  14. aleks4634
    Регистрация:
    11.10.15
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    16

    aleks4634

    Участник

    aleks4634

    Участник

    Регистрация:
    11.10.15
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    16
    И если уменьшить высоту ригеля до 300мм, это плачевно скажется на характеристиках? Ригель будет заливаться с армопоясом
     
  15. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.765

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.765
    Если уменьшите ширину, то не влезут 4 стержня, если уменьшите высоту, то не пройдет расчет. Высоту ригеля надо выбирать примерно 1/10 от пролета.