1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6

Задайте вопрос инженеру-конструктору - 6

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем MakariN, 04.10.21.

  1. Rayd_
    Регистрация:
    26.09.23
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Rayd_

    Новичок

    Rayd_

    Новичок

    Регистрация:
    26.09.23
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    @keen_, В описании к дому написано тип перекрытий - плоские ж/б плиты. Я так понимаю это монолит? Стоит переживать из- за таких пустот?
     
  2. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.896
    Благодарности:
    2.094

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.896
    Благодарности:
    2.094
    Если дом новый - скорее всего. Плоские сборные плиты применяли в панельных домах. А сейчас и в панельных бывает монолитные плиты льют.
    Вообще дефекты довольно распространенные, ничего критичного я не увидел на фото. Можно вообще забить на это, на мой взгляд.
     
  3. Игарян
    Регистрация:
    19.09.12
    Сообщения:
    1.222
    Благодарности:
    1.780

    Игарян

    Живу здесь

    Игарян

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.12
    Сообщения:
    1.222
    Благодарности:
    1.780
    Адрес:
    Саратов
    Добрый день. Поднял первый этаж 9х11, из газоблока 400мм D400. Готовлюсь к заливке армопояса. Размер сечения АП по наружним стенам 250х250, две внутренние - 250х400. Армирование 4по 12мм. Перекрытие планируется плитами пустотными. Далее мансардный этаж.
    Вопрос - какую марку бетона предпочтительнее использовать. На после завтра заказан миксер и бетононасос. Хотел м250, но "бетононасосник" утверждает что надо не менее м300 и вибрировать не советует, чтоб опалубку не сломать. 20230921_192143.jpg 20230921_192143.jpg 20230921_192227.jpg 20230927_092655.jpg
     
  4. gla1979
    Регистрация:
    09.07.15
    Сообщения:
    963
    Благодарности:
    589

    gla1979

    Живу здесь

    gla1979

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.07.15
    Сообщения:
    963
    Благодарности:
    589
    Адрес:
    Ижевск
    Я заливал ведрами (привозил миксер) но заказывал бетон для бетонасоса с высокой подвижностью В25 М350 П5
    Не вибрировал, но никаких пустот не было - он очень подвижный - не нуждается в вибрировании
     
  5. Игарян
    Регистрация:
    19.09.12
    Сообщения:
    1.222
    Благодарности:
    1.780

    Игарян

    Живу здесь

    Игарян

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.12
    Сообщения:
    1.222
    Благодарности:
    1.780
    Адрес:
    Саратов
    Тоже хотел ведрами. 4куба. Но меня отговорили:)
     
  6. Виктор С
    Регистрация:
    05.02.11
    Сообщения:
    1.833
    Благодарности:
    1.252

    Виктор С

    Живу здесь

    Виктор С

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.11
    Сообщения:
    1.833
    Благодарности:
    1.252
    Адрес:
    Самара
    На самом деле марочная прочность бетона практически не влияет на несущую способность балки. Её, в первую очередь, определяет армирование. Если у Вас армпояс на каких-то участках работает как балка, например - над проёмами, необходим расчёт армирования!

    Опалубку надо такую, чтобы выдержала. А в ответственных местах армирование нужно. Особенно там, где "плотно" расположена арматура!
     
  7. Виктор С
    Регистрация:
    05.02.11
    Сообщения:
    1.833
    Благодарности:
    1.252

    Виктор С

    Живу здесь

    Виктор С

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.11
    Сообщения:
    1.833
    Благодарности:
    1.252
    Адрес:
    Самара
    @Игарян, !
    Вот ведь! Только сейчас обратил внимание! Имел в виду ВИБРИРОВАНИЕ!
     
  8. Игарян
    Регистрация:
    19.09.12
    Сообщения:
    1.222
    Благодарности:
    1.780

    Игарян

    Живу здесь

    Игарян

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.12
    Сообщения:
    1.222
    Благодарности:
    1.780
    Адрес:
    Саратов
    А я понял, просто не стал поправлять:super:
     
  9. zotik_87
    Регистрация:
    24.09.23
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    zotik_87

    Новичок

    zotik_87

    Новичок

    Регистрация:
    24.09.23
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
     

    Вложения:

    • 20231001_183635.jpg
    • 20231001_183620.jpg
  10. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.896
    Благодарности:
    2.094

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.896
    Благодарности:
    2.094
    @zotik_87, Если считать по однопролётной схеме, разрезные балки. При сечении 400х600h под полезную временную нормативную нагрузку 4 кПа (минималка для торговых залов) потребуется снизу не меньше 4d25A500 (с запасом 5-6), сверху 4d12A500. Хомуты - четырёхсрезные d10A500 ш200 у опор и 350 в пролёте. Будет значение играть ещё материал перегородок, их высота, пирог пола).

    Если считать как трёхпролётную неразрезную - по продольной не меньше 4d20A500+4d20A500. А лучше сразу тот-же d22-25.

    p. s. опять-же может 4 кПа полезной будет мало. По нагрузке нужно точное понимание.
     
  11. zotik_87
    Регистрация:
    24.09.23
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    zotik_87

    Новичок

    zotik_87

    Новичок

    Регистрация:
    24.09.23
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Пол 2 этажа - стяжка 5-7см по плитам перекрытия + кафель. Перегородки каркасные из осб и гипсокартона.
    Колонны будут не монолит, а по ТУ из красного кирпича выложены.
     
  12. Федор7777
    Регистрация:
    19.06.23
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    Федор7777

    Участник

    Федор7777

    Участник

    Регистрация:
    19.06.23
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Здравствуйте, требуется уложить плиты перекрытий на стены из бетона, стена монолитный бетон толщиной 150 мм, на среднюю стену будут уложены две плиты в стык друг к другу, площадь опоры на каждую будет см 7, в связи с чем требуется сделать расширение вверху стены под плиты, в связи с чем вопрос хватит ли такого армирования как на рисунке 16970078771272344920155712774788.jpg
     
  13. R Royce
    Регистрация:
    03.09.14
    Сообщения:
    5.247
    Благодарности:
    6.184

    R Royce

    ...Я - в домике...

    R Royce

    ...Я - в домике...

    Регистрация:
    03.09.14
    Сообщения:
    5.247
    Благодарности:
    6.184
    Адрес:
    ...Arkaim, "страна городов"...
    ... - из проекта по технологии НППО (несъемная пенополистирол. опалубка)...
    Скриншот 11-10-2023 133425.png
     

    Вложения:

  14. Федор7777
    Регистрация:
    19.06.23
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    Федор7777

    Участник

    Федор7777

    Участник

    Регистрация:
    19.06.23
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    А по вертикали какое должно быть расстояние между продольной арматурой
     
  15. Федор7777
    Регистрация:
    19.06.23
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    Федор7777

    Участник

    Федор7777

    Участник

    Регистрация:
    19.06.23
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    По вертикали какое должно быть расстояние между продольной арматурой, и какого диаметра арматура?