1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6

Задайте вопрос инженеру-конструктору - 6

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем MakariN, 04.10.21.

  1. Skyprox
    Регистрация:
    02.04.12
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Skyprox

    Новичок

    Skyprox

    Новичок

    Регистрация:
    02.04.12
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    стена высотой 2.75 метра
     
  2. Malamut
    Регистрация:
    10.03.12
    Сообщения:
    437
    Благодарности:
    77

    Malamut

    Живу здесь

    Malamut

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.03.12
    Сообщения:
    437
    Благодарности:
    77
    Адрес:
    Севастополь
    Подскажите пожалуйста, хочу поставить 2 кольца 2м диаметром бетонных КС-20.9 друг на друга, сверху положить крышку ПП20.2 с люком70см и сверху на крышку поставить емкость пластиковую 5 кубов с водой.
    Все это стоит на армированной фундаментной плите 3.5х6.0х0.4 м (армировано пространственно 12мм с шагом 200)

    Вопрос: выдержит ли конструкция вес воды 5 тонн?
    Если да, то можно ли в стенке колец вырезать проем для установки входной двери?
    емкость с кольцами.png
     
  3. Dimon12131
    Регистрация:
    05.11.23
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    9

    Dimon12131

    Живу здесь

    Dimon12131

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.11.23
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    9
    Добрый вечер, можете подсказать максимальную и минимальную ширину опирание плиты ПК на бетонный армопояс (марка М300), пролеты 4 м?
     
  4. Виктор С
    Регистрация:
    05.02.11
    Сообщения:
    1.875
    Благодарности:
    1.276

    Виктор С

    Живу здесь

    Виктор С

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.11
    Сообщения:
    1.875
    Благодарности:
    1.276
    Адрес:
    Самара
    ...и выше открытое небо...
     
  5. Виктор С
    Регистрация:
    05.02.11
    Сообщения:
    1.875
    Благодарности:
    1.276

    Виктор С

    Живу здесь

    Виктор С

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.11
    Сообщения:
    1.875
    Благодарности:
    1.276
    Адрес:
    Самара
  6. Skyprox
    Регистрация:
    02.04.12
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Skyprox

    Новичок

    Skyprox

    Новичок

    Регистрация:
    02.04.12
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    я же написал, плиты только между первым и вторым этажом, выше крыша деревянная и мягкой черепицей

    я же написал сюда, потому что попросил помощи, т. к. не инженер по строительству
    если бы я всё умел просчитывать, я бы вообще сюда не зашёл бы.
     
  7. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.936
    Благодарности:
    2.107

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.936
    Благодарности:
    2.107
    Солидная конструкция, но можно и без швеллеров залить перемычку. Выложите план дома с размерами
     
  8. Виктор С
    Регистрация:
    05.02.11
    Сообщения:
    1.875
    Благодарности:
    1.276

    Виктор С

    Живу здесь

    Виктор С

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.11
    Сообщения:
    1.875
    Благодарности:
    1.276
    Адрес:
    Самара
    Чтобы что-то посчитать в данном случае - на первом этапе необходимо выполнить работу, которая называется "сбор нагрузок". Угадать значения для Вашей конструкции не представляется возможным...
    :hello:
    ... и место его расположения.
     
  9. Dimon12131
    Регистрация:
    05.11.23
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    9

    Dimon12131

    Живу здесь

    Dimon12131

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.11.23
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    9
    Добрый вечер! После установки плит перекрытия ПК (пролет 4 м). Строители нагрузили материалами и пару плит имеет трещины.
    Какие варианты решения:
    1) Замена
    2) Заливка стяжки армированной с анкеровкой в пустотах плиты
    3) ничего не делать?
    На одной из плит будет стена из газобетона 2 этажа.
     

    Вложения:

    • 1713807363501.jpg
    • 1713807363512.jpg
    • 1713807363518.jpg
    • 1713807363525.jpg
    • 1713807363537.jpg
  10. Виктор С
    Регистрация:
    05.02.11
    Сообщения:
    1.875
    Благодарности:
    1.276

    Виктор С

    Живу здесь

    Виктор С

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.11
    Сообщения:
    1.875
    Благодарности:
    1.276
    Адрес:
    Самара
    Получается - перегрузили...? Чем и в каком количестве?
    Совершенно не понятно. Для развития трещин в дальнейшем? В том числе и по стене?
     
  11. Dimon12131
    Регистрация:
    05.11.23
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    9

    Dimon12131

    Живу здесь

    Dimon12131

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.11.23
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    9
    Есть ли методы усиления плит пк?
     
  12. Миха777ил
    Регистрация:
    13.12.19
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    2

    Миха777ил

    Участник

    Миха777ил

    Участник

    Регистрация:
    13.12.19
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    2
    Здравствуйте! Во время замены стены ванна-туалет, убрал часть шлака шириной 25 см из под стяжки пола. Шлак выкинул на мусорку. Остальной шлак из под стяжки убирать не намерен. Впоследствии заменю старую бетонную стяжку в ванне и туалете на новую. Можно ли заменить недостающий шлак сухой засыпкой (керамзит)? Если нет то чем лучше? Высота подъема 35 см.
     

    Вложения:

    • IMG_20240423_112528.jpg
  13. Ирина6868
    Регистрация:
    31.03.21
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    0

    Ирина6868

    Участник

    Ирина6868

    Участник

    Регистрация:
    31.03.21
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    0
    Здравствуйте, можно ли кирпичные стены 1этажного здания делать разной толщины? размры здания 35мет*10. Одну стену 35мет (много окон больших) делать в 1,5кирпича, остальные три в один кирпич везде кроме углов.
     
  14. amorf1982
    Регистрация:
    13.03.17
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    3

    amorf1982

    Участник

    amorf1982

    Участник

    Регистрация:
    13.03.17
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Ростовская область
    Вопрос от строителя-каменщика который делает кладку стен моего дома:

    1) Нужен ли и если нужен то почему, частый шаг установки хомутов армопояса для одноэтажного дома из газоблока (400мм д400) с вальмовой крышей и холодным чердаком. (10*13м, шесть несущих стен)
    (Высокая частота для него это 300мм, он хотел 450-500 делать)

    2) чем хомуты лучше (если лучше) просто связанных между собой 4х стержней арматуры используемых в качестве хомута для поддержки продольной арматуры (чудит чего-то каменщик как по мне)

    Я попытался объяснить ему что хомуты даёт больше жёсткости всей системе и помогают распределению нагрузок, что согнуть проще чем 4 палочки связывать Но не убедил дядьку. (Хотя заставил всё делать так как правильнее, те хомуты с шагом 300мм)
     
  15. Виктор С
    Регистрация:
    05.02.11
    Сообщения:
    1.875
    Благодарности:
    1.276

    Виктор С

    Живу здесь

    Виктор С

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.11
    Сообщения:
    1.875
    Благодарности:
    1.276
    Адрес:
    Самара
    @amorf1982, Схему какую-то с изображением Вашего АП выложить можете? Это - если нет чертежей...
    Упрощенно говоря - хомуты конструктивно необходимы, если АП выполняет функцию перемычки (работает как балка).