1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6

Задайте вопрос инженеру-конструктору - 6

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем MakariN, 04.10.21.

  1. svg2000
    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    22.597
    Благодарности:
    41.259

    svg2000

    Живу рядом со стройкой

    svg2000

    Живу рядом со стройкой

    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    22.597
    Благодарности:
    41.259
    Адрес:
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @DnG_Kirov, если просчитаны стропила, балка перекрытия и соединения - почему бы и не да? Без расчёта здесь никак.

    Скорее всего расчёт покажет недостаточность 50x100 в качестве затяжки. Большой шаг стропил потребует материалов эпической толщины выше для компенсации шага стропил. И т. д.

    Иными словами, идея барна при ширине 5 м скорее всего осуществима, но через затраты на расчёты, проектирование, материалы.

    PS. Я бы рекомендовал открыть тему и обсудить конструкцию в целом. к ней слишком много вопросов, нельзя так делать если только не показано обратное.
     
  2. yansignal1985
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    197
    Благодарности:
    70

    yansignal1985

    Живу здесь

    yansignal1985

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    197
    Благодарности:
    70
    Добрый день, посоветуйте как расположить балки перекрытия, видимо нужно доливать ригель или ставить двутавр
    пролеты больше 5.5 метр WhatsApp Image 2024-09-02 at 14.39.32 (1).jpeg WhatsApp Image 2024-09-02 at 14.49.16 (1).jpeg ов
     
  3. Coil1
    Регистрация:
    04.09.24
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Coil1

    Новичок

    Coil1

    Новичок

    Регистрация:
    04.09.24
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Здраствуйте) сутки ищу информацию но пока все тщетно) суть вопроса такова - имеем 5ти этажный панельный дом (г Керчь) серии 1-464АП построенном в 1972 году) плита перекрытия пола на 5м этаже согласно тому что я нашел - цельная на всю площадь комнаты в почти 18м2 (~17.4) и толщиной в 100мм (10см! - информация по толщине лично проверена путем сверления). Вот как описываются эти плиты в интернете "Перекрытия – сплошные железобетонные панели кассетного изготовления, толщиной 100 мм из бетона марки М200. Железобетонные панели перекрытий размером "на комнату" опираются по контуру на наружные и внутренние стены. Стыки сборных элементов – платформенные на стальных закладных деталях"...). имеем перепланировку узаконенную - где комната разделена на 2 части - 1 - столовая (продолжение кухни) и 2я будет спальная) их разделяет перегородка в 100мм из газоблока 600х250х100 (~10 кг -1шт) сумарно перегородка вышла в 510кг и + штукатурка по обоим сторонам в 0,5см, итого +1см штукатурки ориентировочно =100кг (+\-) теперь вопрос стоит в заливке пола под кварц винил (типа ламината)- перепады по полу до 3см - так вот интересует вопрос - выдержит ли плита перекрытия нагрузку от перегородки весом в 600кг и + стяжку пола в 3см (ориентировочно 55 кг на 1м2 выйдет)
    ссылка на тех план - https://postimg.cc/XrdKj5Wq (просто в адресную строку скопируйте и введите)
     

    Вложения:

    • 20240904-141948.jpg
  4. geuargiy
    Регистрация:
    06.05.24
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    geuargiy

    Участник

    geuargiy

    Участник

    Регистрация:
    06.05.24
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Всем доброго вечера.

    Досталась квартира в старом фонде.
    Начали разбирать хлам, демонтировать все что можно и наткнулись на такую стену.
    upload_2024-9-4_21-24-59.png

    Это стена вентшахты (вся кирпичная).
    Как сказал знакомый прораб, не несущая.

    Внизу у стены не хватает 3-5 рядов кирпичей, там проходит канализационная труба.
    (изначально все это дело было скрыто ванной)

    Сверху рядов 35, т. е. ~ 70 кирпичей (200+кг).

    Хотим укрепить.
    Понятно, что лучше просто заложить кирпичом, но места в санузле мало.
    Пустить трубу рядом со стеной = переместить унитаз и менять расположение элементов в санузле, а там уже другие проблемы всплывают.

    Подумал, раз оно так сто лет стояло, может каким-нибудь швеллером укрепить?

    Подскажите, пожалуйста, выдержит полуметровый швеллер 24У, уложенный на бетонную плиту, вес кирпичей сверху? Снизу опора по всей длине, не только по краям + частично стена лежит на половине кирпича.
     
  5. Александр2А
    Регистрация:
    29.04.13
    Сообщения:
    4.311
    Благодарности:
    1.248

    Александр2А

    Звукоизоляция

    Александр2А

    Звукоизоляция

    Регистрация:
    29.04.13
    Сообщения:
    4.311
    Благодарности:
    1.248
    Заменить ГКЛ перегородкой - увеличение звукоизоляции, ориентировочно в 6 раз.
    Допустимую нагрузку смотреть в проекте дома.
     
  6. Coil1
    Регистрация:
    04.09.24
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Coil1

    Новичок

    Coil1

    Новичок

    Регистрация:
    04.09.24
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    не надо из серии "лишь бы написать") суть вопроса так и осталась не решенной) гкл чем бы не обесшумливали - толку ноль не первый раз сталкиваюсь с ним) увеличение звукоизоляции в 6 раз это просто смешно) я к такому специалисту бы точно ни когда бы не обратился утверждающий такой бред)
    на будущее - читайте внимательно и вдумчиво для начала а потом уже пишите (ПРОЕКТ УЖЕ ГОТОВЫЙ И УЗАКОНЕНЫЙ И ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ СМЫСЛА НЕТ) вопрос остался только в напольном покрытии)
     
  7. антон1
    Регистрация:
    16.09.11
    Сообщения:
    1.078
    Благодарности:
    848

    антон1

    Живу здесь

    антон1

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.09.11
    Сообщения:
    1.078
    Благодарности:
    848
    Адрес:
    Москва
    Добрый день, подскажите к кому обратиться (знаю что и тут тоже есть конструкторы, которые помогают с расчетами). Задача: построен гараж 8*5 с цокольным этажом (цоколь бетон-монолит) с перекрытием монолитным (клетка 12 арматура 20*20 в два слоя, толщина перекрытия 20 см) задним умом понял, что нужно поставить подъемник двухстоечный для авто на это перекрытие... Нужен расчет и конструктив усиления под стойки подъемника. Готов оплатить есс-но.
     
  8. joborel57
    Регистрация:
    06.12.23
    Сообщения:
    116
    Благодарности:
    15

    joborel57

    Живу здесь

    joborel57

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.12.23
    Сообщения:
    116
    Благодарности:
    15
    Добрый день

    Проектировщик заложил двутавры 25Б2 для перекрытия 6метрового пролета (1этажный дом с двускатной крышей).

    Б1 от Б2 отличается по толщине стенки и полок на 1 мм (5 против 6 мм, 8 против 9 мм соответственно).

    Подскажите, можно ли заменить Б2 на Б1 ?
    Понимаю, что по-хорошему надо пересчитывать. Возможно, есть какой-то онлайн сервис/калькулятор, где можно прикинуть самому ?
     

    Вложения:

    • Screenshot_22.jpg
  9. joborel57
    Регистрация:
    06.12.23
    Сообщения:
    116
    Благодарности:
    15

    joborel57

    Живу здесь

    joborel57

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.12.23
    Сообщения:
    116
    Благодарности:
    15
    Прикинул самостоятельно - кто разбирается, гляньте, пож, похоже на правду ? Что не учел ?

    Сбор нагрузок:
    • снеговая для III р-на = 210 кгс/м2 *0.7 (скат кровли 26 град) = 147 кгс/м2
    • конструкция крови = 73 кгс/м2 (см.скриншот)
    Итого 220 кг/ м2

    Нагрузку на балку беру с площади, равной "шаг балки * длина пролета" = 2.525м * 5.7 м = 14.4 м2

    220*14.4 = 3168 кг

    Результат на скриншоте - получается, даже 25Б2 не проходит? :faq:
     

    Вложения:

    • Screenshot_23.jpg
    • Screenshot_25.jpg
    Последнее редактирование: 11.09.24
  10. dext1
    Регистрация:
    05.10.19
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    9

    dext1

    Живу здесь

    dext1

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.10.19
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    9
    Нужно перекрыть потолок мастерской (одноэтажное отдельно стоящее строение 5 на 7,5 метров, каркас из профтрубы 50х50х3).

    Если по короткой стороне положить на ребро швеллер 8П или 10П каждые 1,25 м, будет ли достаточно, не сильно прогнется под собственным весом?
     
  11. LMaxim22
    Регистрация:
    27.07.22
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    LMaxim22

    Участник

    LMaxim22

    Участник

    Регистрация:
    27.07.22
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Добрый день! Нужен совет, что делать?
    Уложены плиты перекрытия ПБ более месяца назад.
    Швы между плитами залиты бетонным раствором.
    Следующие этапы утепления и защиты крыши уже в следующем году.
    Сейчас дожди и в некоторых местах есть протечки. Как их заделывать? Разрезать швы в местах протечек и заново залить?
     

    Вложения:

    • Screenshot_1.jpg
  12. kna2008
    Регистрация:
    07.03.10
    Сообщения:
    1.530
    Благодарности:
    665

    kna2008

    Живу здесь

    kna2008

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.03.10
    Сообщения:
    1.530
    Благодарности:
    665
    Адрес:
    Новосибирск
    а это критично? :) замазать битумной мастикой швы, можно. С др. стороны вода дырочку найдёт. А у Вас там плоскость, воде деваться не куда...пока не найдёт дырочку.
     
  13. atztek
    Регистрация:
    19.01.16
    Сообщения:
    6.142
    Благодарности:
    953

    atztek

    Живу здесь

    atztek

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.16
    Сообщения:
    6.142
    Благодарности:
    953
    Адрес:
    Алтай
    Планируется веранда такого типа:

    upload_2024-9-25_22-47-6.png

    Внешними опорами будут винтовые сваи, а внутренние будут опираться на ступеньку между бетонной подошвой фундамента и фундаментом (подошва немного шире):

    upload_2024-9-25_22-48-37.png

    Учитывая снеговую и другие нагрузки на одну опору будет около 1500 кг.
    - Если для опоры использовать уголок или швеллер, какой должна быть их толщина?
     
  14. kna2008
    Регистрация:
    07.03.10
    Сообщения:
    1.530
    Благодарности:
    665

    kna2008

    Живу здесь

    kna2008

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.03.10
    Сообщения:
    1.530
    Благодарности:
    665
    Адрес:
    Новосибирск
    навскидку, уголок 50х6, с запасом будет
     
  15. kna2008
    Регистрация:
    07.03.10
    Сообщения:
    1.530
    Благодарности:
    665

    kna2008

    Живу здесь

    kna2008

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.03.10
    Сообщения:
    1.530
    Благодарности:
    665
    Адрес:
    Новосибирск
    https://prostobuild.ru/onlainraschet/143-raschet-balki-na-progib.html
    не сильно :) если нагрузки не будет от кровли, а почему ферму не сварите?