1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6

Задайте вопрос инженеру-конструктору - 6

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем MakariN, 04.10.21.

  1. Igoryok
    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    1.729
    Благодарности:
    1.130

    Igoryok

    Живу здесь

    Igoryok

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    1.729
    Благодарности:
    1.130
    Адрес:
    Иваново
    Спасибо, с таким прогибом я думаю неприемлемо, т. к. прогиб приводит к увеличению веса ЧРП (будет толще слой бетона, чтобы верхняя плоскость перекрытия была в уровне), а вес ЧРП в свою очередь приводит к увеличению нагрузки на балку :)
    Ошибся я с нагрузкой, брал в калькуляторе меньше, чем нужно - расчетная 1900 кг/м при полезной нагрузке 400 кг/м2 и с учетом веса ЧРП, НО без учета веса самой балки.
    Новый расчет дал снизу 4 нитки по 22мм при бетоне В25. Калькулятор НЕ считает поперечные рамки, не подскажите как выбирать их сечение и шаг? Так же калькулятор не показывает прогиб балки.
    Может есть ссылка на более продвинутый калькулятор? Или только спец. программы помогут?
    В личку, если есть предложения по профессиональному расчету
     
  2. Igoryok
    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    1.729
    Благодарности:
    1.130

    Igoryok

    Живу здесь

    Igoryok

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    1.729
    Благодарности:
    1.130
    Адрес:
    Иваново
    Нашел продвинутый калькулятор, результаты расчета балки:
    высота балки 500 мм
    ширина балки 300 мм
    защитный слой до центра арматуры 50 мм
    расчетный пролет 8800
    полная предельная нагрузка 19кН/м
    класс арматуры продольной и поперечной А500
    класс бетона С20/25
    армирование низ 4х28 мм
    армирование верх 2х12мм
    армирование поперечное 8мм шаг 15см

    Результаты расчета:
    - прогиб 2.46 см, в норме (номра1/250 пролета)
    - трещины образовываются
    - раскрытие трещин 0.087мм, в норме (норма не более 0.2 мм)
    - расчет армирования наклонных сечений проходит

    Не удалось подобрать армирование, чтобы трещины не образовывались - всегда образуются, только при максимальном армировании в 3% раскрытие уменьшается до 0.02 мм.

    Подскажите профи нормально ли что трещины образуются, но раскрытие не превышает 0.2 мм? Не будет ли ускоренной коррозии арматуры из-за раскрытия трещин?
     
  3. Виктор С
    Регистрация:
    05.02.11
    Сообщения:
    1.875
    Благодарности:
    1.276

    Виктор С

    Живу здесь

    Виктор С

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.11
    Сообщения:
    1.875
    Благодарности:
    1.276
    Адрес:
    Самара
    Серьёзная программа показывает 86 мм
    А по расчёту балка полностью проходит...
    Допустимый шаг поперечной арматуры 200 мм.

    П. С. Небольшая поправка. Указанный прогиб возникает при использовании бетона класса В12,5.
    С бетоном В30 прогиб 67 мм
     
    Последнее редактирование: 19.10.24
  4. Igoryok
    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    1.729
    Благодарности:
    1.130

    Igoryok

    Живу здесь

    Igoryok

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    1.729
    Благодарности:
    1.130
    Адрес:
    Иваново
    Мда. Вот и верь калькуляторам в интернете...

    @Виктор С, а может посмотреть прогиб двутавра 35Ш1 при тех же условиях? Калькулятор выдавал 4 см и это лучше чем 86 мм у балки. А если калькулятор врёт и двутавр тоже прогнётся на 8 см, то нахрен он мне тогда нужен
     
  5. Виктор С
    Регистрация:
    05.02.11
    Сообщения:
    1.875
    Благодарности:
    1.276

    Виктор С

    Живу здесь

    Виктор С

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.11
    Сообщения:
    1.875
    Благодарности:
    1.276
    Адрес:
    Самара
    @Igoryok, Личку ещё раз откройте
     
  6. Виктор С
    Регистрация:
    05.02.11
    Сообщения:
    1.875
    Благодарности:
    1.276

    Виктор С

    Живу здесь

    Виктор С

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.11
    Сообщения:
    1.875
    Благодарности:
    1.276
    Адрес:
    Самара
    32 мм
    В личке
     
  7. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.936
    Благодарности:
    2.107

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.936
    Благодарности:
    2.107
    Прогиб, раскрытие трещин при этих исходных в допуске. По прочности также проходит с запасом около 20%.
    Предельный прогиб по интерполяции 1/208 или 42мм. Расчётный - в зависимости от соотношения постоянной, длительной/кратковременной, а также коэффициентов надёжности по нагрузке (т.к. считается от нормативной постоянной и длительной части). Но даже если всё в постоянную запихнуть - около 35мм. Не то, что-бы большой запас, но проходит.

    Образование трещин 0.3/0.4мм (продолжительное/непродолжительное) допускается при отсутствии агрессивной среды. Фактически трещины образуются всегда, если это не какая-то специфическая конструкция. Главное что-бы раскрытие было в допуске.
     
  8. Igoryok
    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    1.729
    Благодарности:
    1.130

    Igoryok

    Живу здесь

    Igoryok

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    1.729
    Благодарности:
    1.130
    Адрес:
    Иваново
    Это расчет с учётом веса самой балки (бетона)? Т. е при расчета программа сама посчитала вес балки и прибавила его к полезной нагрузке 19 кН/м?
     
  9. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.936
    Благодарности:
    2.107

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.936
    Благодарности:
    2.107
    Нет, я думал это полная расчётная нгарузка на балку. Если добавить собственный вес, запас 5% (по раскрытию трещин, по прочности -40%. Прогиб - около 41мм, но будет меньше (и запас по трещинам увеличится), когда кратковремненная нагрузка уйдёт.
    Хотя я-бы высоту увеличил на 100мм для такого пролёта и нагрузки.
     
  10. Maugli-Home
    Регистрация:
    09.08.23
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    Maugli-Home

    Участник

    Maugli-Home

    Участник

    Регистрация:
    09.08.23
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Кто-нибудь может подсказать по проблеме или случай настолько уникальный ?
     
  11. Rust_Gab
    Регистрация:
    02.06.23
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    3

    Rust_Gab

    Участник

    Rust_Gab

    Участник

    Регистрация:
    02.06.23
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    3
    Здравствуйте, нужен совет. В проекте одноэтажного дома в местах больших пролетов предусмотрены стальные двутавровые балки. (на картинке обозначены красным). По расчетам получилось, что в гараже нужен 35Б1, а в гостиной 40Б1. Вопрос: выдержат ли нагрузку эти балки в данных условиях, просто появились сомнения в верности расчетов. Условия: Наружные стены и потолок из СИП 224 мм. Балка опирается на деревянные колонны, спрятанные в СИП панели
     

    Вложения:

    • Изображение WhatsApp 2024-10-21 в 19.09.45_7485a9ed.jpg
    • Изображение WhatsApp 2024-10-21 в 19.10.42_2f833ade.jpg
  12. Виктор С
    Регистрация:
    05.02.11
    Сообщения:
    1.875
    Благодарности:
    1.276

    Виктор С

    Живу здесь

    Виктор С

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.11
    Сообщения:
    1.875
    Благодарности:
    1.276
    Адрес:
    Самара
    И какие тогда сомнения? как я понимаю - как построить такую крышу, тоже посчитано...
     
  13. dext1
    Регистрация:
    05.10.19
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    9

    dext1

    Живу здесь

    dext1

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.10.19
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    9
    Подскажите, пжл.
    Планирую залить ленточный фундамент на глубину промерзания под забор и откатные ворота.
    Есть сомнения, переживет ли фундамент непосредственно под воротами проезд по нему тяжёлой техники (бетоновоз, камаз с щебнем и т. п.).
    Как правильно делать фундамент непосредственно под воротами или, вообще, не делать?
     
    Последнее редактирование: 24.10.24
  14. Igoryok
    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    1.729
    Благодарности:
    1.130

    Igoryok

    Живу здесь

    Igoryok

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    1.729
    Благодарности:
    1.130
    Адрес:
    Иваново
    У меня по фундаменту ворот ездил полноповоротный экскаватор Е14 (или Е17, не помню), манипулятор, груженый 6 поддонами теплой керамики по 1 т каждый, миксер с бетоном.
    Появилась трещина из-за морозного пучения но все стоит не дергается. Зимой откатные ворота немного отклоняются от вертикали, но некритично.
    Забор - кирпичные столбы и штакетник. Фундамент забора.png
    P. S. Я не конструктор.
     
    Последнее редактирование: 24.10.24
  15. dext1
    Регистрация:
    05.10.19
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    9

    dext1

    Живу здесь

    dext1

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.10.19
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    9
    Трещина появилась в какой именно части фундамента забора? Непосредственно под воротами?

    В местах проезда тяжелой техники на бетоне заметны сколы углов?
    Или у Вас часть фундамента забора, которая находится непосредственно под воротами, ниже уровня земли, т. е. эта часть фундамента немного прикопана, и внешние дефекты на бетоне не видно из-за этого?