1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6

Задайте вопрос инженеру-конструктору - 6

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем MakariN, 04.10.21.

  1. Slavikts39
    Регистрация:
    02.10.15
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    2

    Slavikts39

    Участник

    Slavikts39

    Участник

    Регистрация:
    02.10.15
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    2
    Снова добрый день.
    Планы 1 и 2 этажей.
    Несущие стены - керамический блок шириной 250 мм.
    Перегородки - керамический блок шириной 100 мм., высота перегородок почти 3 метра.
    По полу 2 этажа залита стяжка 5 см., под который теплый пол.
    Вот эти перегородки в верхней части плана 2 этажа (вес примерно 2,5 тонны) при расчетах не учитывался.
    Расчеты делал самостоятельно на двух разных онлайн-калькуляторах, было это 5 лет назад, результатов не сохранилось. По расчетам получалось, что толщина перекрытия составляет 16 см. при двойном армировании арматурой диаметром 10. Так и сделал, бетон заказал под высоту 17 см., но на заливку пригласил ребят с соседней стройки... вобщем по этому помещению 2 этажа перепад по высоте составил 2,5 см. горбом в центре.
    Проектное размещение двух двутавров под перекрытием показано на третьей схеме.

    План 1 этажа
    upload_2024-11-21_13-14-43.png

    План 2 этажа
    upload_2024-11-21_13-15-18.png

    Планируемое размещение двутавра (белым цветом)
    upload_2024-11-21_13-34-50.png
     
  2. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.936
    Благодарности:
    2.107

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.936
    Благодарности:
    2.107
     
  3. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.936
    Благодарности:
    2.107

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.936
    Благодарности:
    2.107
     
  4. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.936
    Благодарности:
    2.107

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.936
    Благодарности:
    2.107
    Выложите полностью планы. У вас же плита на весь этаж залита, а не только этот участок? Там играет роль и смежный пролёт и привязка проема под лестницу.
    А вес перегородок - мелочь. Вряд-ли на что-то повлияет. Принципиально уж точно нет. Что-бы без перегородок плита прошла, а с ними нет...
    Что касается двутавров: что-бы был хоть какой-то эффект и включение в работу, их сечение должно быть приличное, сравнимое по жёсткости с жёсткостью плиты. Иначе даже нагрузка на них толком не пойдет даже при зачеканке и расклинивании. Думаю что не меньше 25. Это тоже лучше считать... Ну и предусмотреть какие-то мероприятия в местах опирания на кладку.
     
  5. Slavikts39
    Регистрация:
    02.10.15
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    2

    Slavikts39

    Участник

    Slavikts39

    Участник

    Регистрация:
    02.10.15
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    2
    Сейчас уже перегородки стоят, оштукатурены и зашпаклеваны. Идет финишная отделка. К нынешней (уже существующей) нагрузке добавится вес напольного покрытия, мебель, люди. В угловом помещении санузел, там еще вес плитки на полу и стенах добавится. Двутавр я ставлю в качестве дополнительного ребра жесткости и для распределения нагрузки на самой... нагруженной части перекрытия. Какие-то мероприятия в местах опирания - уточните, пожалуйста, про что почитать?
    Как плита залита - на третьей схеме

    План 1 этажа
    upload_2024-11-22_9-1-13.png

    План 2 этажа
    upload_2024-11-22_9-1-55.png

    Плита
    upload_2024-11-22_9-8-0.png
     

    Вложения:

    • upload_2024-11-22_8-58-52.png
  6. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.936
    Благодарности:
    2.107

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.936
    Благодарности:
    2.107
    @Slavikts39, Ну да, плита на грани где-то +-. Что касатеся прогиба и раскрытия трещин. По прочности там более-менее ещё. Портит работу положение лестничного проёма. В правой части улучшает работу смежный пролёт слева. В той части как ситуация с прогибом?
    Если подводить стальную балку, я-бы навскидку, подводил в районе 25Ш1, если хотите получить какой-то эффект.
    Мероприятия, имел ввиду какую-то бетонную подушку м. б. попробовать залить под балкой в месте опирания на кладку, что-бы не скололо.
    Щель между верхним поясом балки и плоскостью плиты расклинить и зачеканить ц. п. раствором на расширяющемся/безусадочном цементе. Вообще желательно плиту поддомкратить на те-же 1-2см, потом уже подводить, расклинивать. Что-бы сразу включилась в работу.
     
  7. Slavikts39
    Регистрация:
    02.10.15
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    2

    Slavikts39

    Участник

    Slavikts39

    Участник

    Регистрация:
    02.10.15
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    2
    Это возможно? Нет риска для целостности и прочности?
    Подушку под краями балки - да, сделаю на том же цементно-песчаном растворе М300, толщиной... от 2 до 5 см., как колонны выйдут

    Там не замерял, под плитой стена почти по центру, возводил позже, но раствором забил щель между стеной и плитой, уплотнил хорошо.
    Там уже потолок сделан, замерить нельзя
     
  8. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.936
    Благодарности:
    2.107

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.936
    Благодарности:
    2.107
    Ну это даже не пустотка, рисков не вижу. Хотя и пустотку можно домкратить, только осторожно, не переусердствуя, а то верхний момент она не понесет.
    При проведении стальных балок фактически всегда домкратят, т. к. надо балки включить в работу. А иначе она включится только частично уже от дополнительной нагрузки. Вобщем толку будет мало.
     
  9. Aeroslon
    Регистрация:
    11.12.13
    Сообщения:
    1.379
    Благодарности:
    11.674

    Aeroslon

    AEROSlon-АРХИдоктор

    Aeroslon

    AEROSlon-АРХИдоктор

    Регистрация:
    11.12.13
    Сообщения:
    1.379
    Благодарности:
    11.674
    Адрес:
    Казанское ханство
    @keen_, приветствую, дома проектирую давно, но тут заказали дом с плоской кровлей и возникли вопросы по одному моменту.

    Стены газобетон 400 мм., между этажами обвязочный пояс 250х300 мм. с утеплением по наружке 100 мм. ЭППС. На все это дело кидаю пустотки межэтажного перекрытия. НО если я хочу выпустить по фасаду консольный выступ по всему периметру дома, небольшой 800 мм максимум, то чем бы ты его удобнее сделал? И если он будет из бетона, то как бы утеплял?

    Clip2net_241125102453.png
     
  10. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.936
    Благодарности:
    2.107

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.936
    Благодарности:
    2.107
    Добрый день. В варианте с пустотками, честно говоря, не знаю как лучше сделать.
    Закладывать стальные профили между плитами и их консольно выводить, по ним уже заливать ж. б?
    Сомневаюсь, что такую консоль получится защемить в кладке ГБ, ещё с учётом что опирание плиты будет с другой стороны.
     
  11. Aeroslon
    Регистрация:
    11.12.13
    Сообщения:
    1.379
    Благодарности:
    11.674

    Aeroslon

    AEROSlon-АРХИдоктор

    Aeroslon

    AEROSlon-АРХИдоктор

    Регистрация:
    11.12.13
    Сообщения:
    1.379
    Благодарности:
    11.674
    Адрес:
    Казанское ханство
    Не по наружке это только декоративный козырек и только снеговые нагрузки, да и не везде получится защемить, так как пустотки не по всему периметру поперечно стене лежат)