1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6

Задайте вопрос инженеру-конструктору - 6

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем MakariN, 04.10.21.

  1. Leonservis
    Регистрация:
    07.02.21
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Leonservis

    Новичок

    Leonservis

    Новичок

    Регистрация:
    07.02.21
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    В гараже размером 5 на 6 метров установлены четыре трубы по обеим сторонам, на которые поперёк уложены балки размером 50 на 150 мм. На эти балки уложены пять балок размером 50 на 100 мм (в длину). Сверху конструкции выполнена обрешётка и покрытие из профнастила.

    За два года эксплуатации произошло провисание двух средних балок размером 50 на 150 мм на 4 см. Под первой и последней балками пл середине установлены столбы.

    Вопрос заключается в том, как усилить конструкцию без разборки крыши. В крайнем случае можно установить два столба на расстоянии 3 метра от стены (в ширину под балки размером 50 на 150 мм).
     
  2. Rtutem
    Регистрация:
    21.06.24
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    Rtutem

    Участник

    Rtutem

    Участник

    Регистрация:
    21.06.24
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Здравствуйте ! Помогите с решением вопроса.
    Дом, цоколь из ФБС 500 мм на подушке 300*800 ,монолитный пояс 200мм, высота 2,6м. Первый и второй этаж газоблок 300мм, монолитный пояс 200 мм, высота от пола до пола 3м.
    Цоколь и первый этаж перекрываются ПК, второй деревянными балками, утепление минвата 150 мм. Чердак холодный, металлочерепица.
    Вопрос - в центрально несущей стене из рядового красного кирпича можно разместить вен. каналы, и проёмы как показано на схеме? Достаточно будет несущей способности центральной стены ?
    Благодарю за участие !
    Вентканал.jpg .
     
  3. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.982
    Благодарности:
    2.127

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.982
    Благодарности:
    2.127
    Да, без проблем
     
  4. Zhekanchik
    Регистрация:
    03.01.14
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    2

    Zhekanchik

    Живу здесь

    Zhekanchik

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.01.14
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Здравствуйте!

    Необходим проект-расчет монолитного перекрытия 2-го этажа и стропильной системы крыши. К кому обратиться, как выбрать проектировщика? Может есть проверенные проектировщики-конструкторы, если размещу заказ на бирже.
     
  5. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.982
    Благодарности:
    2.127

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.982
    Благодарности:
    2.127
    Здравствуйте.
    Разместите, там рейтинг, отзывы. Можете выбрать.
     
  6. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.982
    Благодарности:
    2.127

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.982
    Благодарности:
    2.127
    @Zhekanchik, можете сюда планы выложить, если конфигурация простая - в первом приближении распишу возможные параметры.
     
  7. Zhekanchik
    Регистрация:
    03.01.14
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    2

    Zhekanchik

    Живу здесь

    Zhekanchik

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.01.14
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Не знаю, насколько простая...
    Фундамент монолитная плита 38 см. Стены газобетон D500 400 мм. Внутренние перегородки D500 300 мм (зеленые на схеме) и 200 мм (оливковые на схеме). Первый этаж перекрыт монолитом 19 см (2 сетки - нижняя 12 мм, верхняя 10 мм - шаг 18 см).
    Нужен проект 2-го перекрытия и схема стропильной системы (невысокая холодная с гибкой черепицей) с опорой на неё.
     

    Вложения:

    • Перекрытие 2-го этажа.jpg
  8. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.982
    Благодарности:
    2.127

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.982
    Благодарности:
    2.127
    А проем на чердак где будет такого размера? На плане привяжите его.
    С таким пролётами, соотношением сторон, неразрезной работой можно залить 160мм плиту с армированием в районе d10 a500 200*200 в первом приближении. С запасом, если без расчёта можно чуть увеличить толщину и/или армирование.
    Ну или уточнять уже расчётом
     
  9. Zhekanchik
    Регистрация:
    03.01.14
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    2

    Zhekanchik

    Живу здесь

    Zhekanchik

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.01.14
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    В целом, по перекрытию могу сделать как и над первым этажом, если по весу второе монолитное перекрытие допустимо с моим фундаментом и стенами?
    Чердачный лаз делается как аварийный доступ. Насколько обязательно/удобней в перекрытии? Может как-то обыграть типа окно в крыше? Хотя стилистика дома может измениться (пример крыши на картинке)
    Больше вопрос по стропильной системе. В каких местах опирать, как фиксировать свесы по 1,2 м. и т. д. Понятно, что нужно конкретно рисовать. Буду искать конструктора.
     

    Вложения:

    • 1. Дом-Модель_page-0001 (1).jpg
    • Восток.jpg
  10. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.982
    Благодарности:
    2.127

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.982
    Благодарности:
    2.127
    По стропильной системе отдельно ветка есть. Люк лучше развернуть на 90гр. Ну и обрамит доп арматурой.
    Насчет веса перекрытия не стоит волноваться. Эта доля в суммарной нагрузке - мизер. Или уже фундамент не проходит или проходит под любое перекрытие. Собственный вес перекрытия не создаст ситуацию "при ж. б. Плите не проходит, при дереве проходит".
    При плите 38см при таком частом шаге стен запас должен быть огромный в фундаменте.
     
  11. Zhekanchik
    Регистрация:
    03.01.14
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    2

    Zhekanchik

    Живу здесь

    Zhekanchik

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.01.14
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Спасибо!
     
  12. Bas1st
    Регистрация:
    29.01.19
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    Bas1st

    Участник

    Bas1st

    Участник

    Регистрация:
    29.01.19
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Собрался делать межкомнатные перегородки из 80мм силикатной пазогребневой плиты в таунхаусе. Но прикинув вес этих плит-засомневался, выдержат ли плиты перекрытия. Плиты 1 и 2 этажа из монолита, 20-21см толщина, армирование в 2 ряда 12 и 14 арматурой, бетон м300. Приложу проект, может кто подскажет (можно и не бесплатно).
     

    Вложения:

  13. Александр2А
    Регистрация:
    29.04.13
    Сообщения:
    4.754
    Благодарности:
    1.364

    Александр2А

    Звукоизоляция

    Александр2А

    Звукоизоляция

    Регистрация:
    29.04.13
    Сообщения:
    4.754
    Благодарности:
    1.364
    1. Индекс изоляции воздушного шума (со штукатуркой), ориентировочно, Rw= 42 дБ. В ночное время будет дословно слышно спокойный разговор за стеной. Плохо для комфортного проживания.
    2. Будет интенсивное переизлучение шума (ударный, структурный, воздушный) со всего дома. Плохо для комфортного проживания.
     
  14. Bas1st
    Регистрация:
    29.01.19
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    Bas1st

    Участник

    Bas1st

    Участник

    Регистрация:
    29.01.19
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    1. Производитель указывает коэффициент шумоизоляции 48дб, брешут?
    2. Что посоветуете вместо силиката?
     

    Вложения:

    • Screenshot_2025-01-25-07-32-02-122_com.android.chrome.jpg
  15. Александр2А
    Регистрация:
    29.04.13
    Сообщения:
    4.754
    Благодарности:
    1.364

    Александр2А

    Звукоизоляция

    Александр2А

    Звукоизоляция

    Регистрация:
    29.04.13
    Сообщения:
    4.754
    Благодарности:
    1.364
    Перегородка (толщина 120 мм) из силикатного кирпича Rw= 45 дБ.
    Маркетинг.
    Как минимум. Каркасная перегородка с ГКЛ Сапфир 2 слоя с каждой стороны = 100 мм. Rw= 57 дБ.