1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6

Задайте вопрос инженеру-конструктору - 6

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем MakariN, 04.10.21.

  1. nixan
    Регистрация:
    15.01.25
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    nixan

    Новичок

    nixan

    Новичок

    Регистрация:
    15.01.25
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Спасибо за ответ! Я правильно понял, я могу:
    1) уменьшить толщину до 150мм
    2) арматуру могу уменьшить до d12, схему армирования оставляю проектную
    3) Штробирование делаю 6см (как раз УШМ 230мм так и получается)
     
  2. Pavel176
    Регистрация:
    08.08.20
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    Pavel176

    Участник

    Pavel176

    Участник

    Регистрация:
    08.08.20
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Подскажите пожалуйста по моему вопросу выше.
     
  3. Бэггинс
    Регистрация:
    22.07.20
    Сообщения:
    898
    Благодарности:
    292

    Бэггинс

    Живу здесь

    Бэггинс

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.07.20
    Сообщения:
    898
    Благодарности:
    292
    Адрес:
    Домодедово
    Я же написал, металл не уменьшать. Можно уложить 12 арматуру внизу, но придётся уменьшить её шаг, количество арматуры в килограммах остаётся прежним. Верхнюю сетку можно не делать из 14, она на прочность не влияет, делается конструктивно, косвенно может увеличить трещиностойкость бетона - но на прочности опять же трещинообразование не влияет.

    Там где идёт усиление для верхней зоны - ту арматуру надо обязательно укладывать, и если не делать верхнюю сетку вообще - надо увеличить количество металла для этой зоны

    Но, даже если вы вообще нигде не уложите верхнюю арматуру, не факт что появятся какие то дефекты

    В том виде как у вас есть - запас прочности х2. Если уменьшаете толщину плиты до 150мм - запас уменьшается в два раза до х1. В два раза обосновывается тем, что толщина бетона влияет на прочность в квадрате (150мм*150мм = 225 условных ед., 200мм*200мм= 400 условных ед., 400/225 = 2 раза)

    В том виде как у вас нарисовано, прочность перекрытия составит в районе 2000 кг м2. Плиты перекрытия обычно делаются 800кг м2
     
    Последнее редактирование: 14.02.25
  4. Pavel176
    Регистрация:
    08.08.20
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    Pavel176

    Участник

    Pavel176

    Участник

    Регистрация:
    08.08.20
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Подскажите пожалуйста!
     
  5. Pavel176
    Регистрация:
    08.08.20
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    Pavel176

    Участник

    Pavel176

    Участник

    Регистрация:
    08.08.20
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
     
  6. Nicknsk
    Регистрация:
    25.07.12
    Сообщения:
    2.644
    Благодарности:
    1.305

    Nicknsk

    Живу здесь

    Nicknsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.07.12
    Сообщения:
    2.644
    Благодарности:
    1.305
    Адрес:
    Новосибирск
    Никто не даст гарантии, что он не лопнет. Для вас существенно, если будет прогноз 3 года, больше 5 лет или через месяц? Проектировщики просто выносят вердикт: нагрузка превышает несущую способность плиты/балки/колонны и пр. Без прогнозов по времени разрушения конструкции.
    Швеллер под рельсом, поперек, с опорой на стойки у стен гаража? Вполне работоспособный вариант.
    Можно пробовать, перед окончательным монтажем швеллера. Но домкратить необходимо равномерно, с поперечным прокладочным брусом на всю ширину плиты. Без фанатизма, иначе можно сломать плиту.
     
  7. Pavel176
    Регистрация:
    08.08.20
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    Pavel176

    Участник

    Pavel176

    Участник

    Регистрация:
    08.08.20
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Плита уже лопнувшая и в поперечных трещинах, из-за этого и прогиб 6см. Данный прогиб критичен для рельса? Я планировал усилять продольно сам рельс, наварив с двух сторон швеллера. Либо металлом зацепить за край смежной плиты и обвязать с рельсом. Возможен ли такой вариант?
     

    Вложения:

    • IMG20250215172244.jpg
    • IMG20250215172528.jpg
  8. Pavel176
    Регистрация:
    08.08.20
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    Pavel176

    Участник

    Pavel176

    Участник

    Регистрация:
    08.08.20
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Если рельс можно заменить балкой, почему не усилить рельс сборной балкой?
     

    Вложения:

    • IMG_20250215_173231.jpg
    • IMG_20250215_173253.jpg
    • IMG_20250215_173308.jpg
    • IMG_20250215_173332.jpg
  9. Pavel176
    Регистрация:
    08.08.20
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    Pavel176

    Участник

    Pavel176

    Участник

    Регистрация:
    08.08.20
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Плита весит 7т, на продольную сторону примем половину веса с запасом, подойдёт балка из 2х 18х швеллеров, но так как сам рельс тоже несёт нагрузку, заменяем их 16ми и привариваем с 2х сторон рельса. Будет ли работать такая сборная балка, если швеллера будут заканчиваться максимально близко к стене, но входить в неё не будут, то есть рельс перед точками опоры будет работать на срез?
    Можно ли домкратить за сам рельс через брус?
     

    Вложения:

    • IMG20250215175127.jpg
    Последнее редактирование: 15.02.25
  10. Бэггинс
    Регистрация:
    22.07.20
    Сообщения:
    898
    Благодарности:
    292

    Бэггинс

    Живу здесь

    Бэггинс

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.07.20
    Сообщения:
    898
    Благодарности:
    292
    Адрес:
    Домодедово
    там мизерные значения, арматурка 10мм держит тонну на срез

    У вас 1 попытка, если домкрат соскользнёт - скорее всего плита обвалится. Если разожмёте и домкрат начнёт спускать - тоже. Этот момент надо сразу предусмотреть