1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6

Задайте вопрос инженеру-конструктору - 6

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем MakariN, 04.10.21.

  1. BrotherBLR
    Регистрация:
    28.02.14
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1

    BrotherBLR

    Новичок

    BrotherBLR

    Новичок

    Регистрация:
    28.02.14
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Беларусь
    Благодарю за мнение. Имеет ли смысл возвести опору на фундаменте из кирпича под два смежных ребра в месте расположения нагрузки?
     
  2. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.938
    Благодарности:
    2.107

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.938
    Благодарности:
    2.107
    Если хотите подпереть плиты снизу-я-бы не стал
     
  3. SvetSib
    Регистрация:
    15.02.22
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    SvetSib

    Новичок

    SvetSib

    Новичок

    Регистрация:
    15.02.22
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Собираюсь делать звукоизоляцию потолка. Есть ли какие-то ограничения по весу конструкций в связи с нагрузкой на межэтажные перекрытия или этот вес мал по сравнению с нормативной нагрузкой? Просто в инструкции, выданной застройщиком, запрещалось менять стены на более тяжелые в связи с нагрузкой на фундамент, вот я и задумалась.
     
  4. CrazyMag
    Регистрация:
    30.05.20
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    2

    CrazyMag

    Участник

    CrazyMag

    Участник

    Регистрация:
    30.05.20
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    2
    Добрый день. Можно ли как-то по внешнему виду плит определить их несущую способность? Есть желание заменить скатную крышу на плоскую в доме недостроенном 20 лет назад, но не понятно выдержат ли плиты снеговую нагрузку. Плиты размером 4,2х1,2х0,22 м, с торцов круглые отверстия. Насколько я понимаю это ПК. Они все рассчитаны на нагрузку 800 кг/м2 или есть нюансы?
     
  5. R Royce
    Регистрация:
    03.09.14
    Сообщения:
    5.271
    Благодарности:
    6.216

    R Royce

    ...Я - в домике...

    R Royce

    ...Я - в домике...

    Регистрация:
    03.09.14
    Сообщения:
    5.271
    Благодарности:
    6.216
    Адрес:
    ...Arkaim, "страна городов"...
    по высоте, можно сориентироваться, вообще-то...
    0.22, - обнадеживает, на 800...
    подождем др. мнений...

    А то, что "в доме недостроенном 20 лет назад", применялись новенькие
    беспроблемные плиты, как проверить? ;):)
     
  6. CrazyMag
    Регистрация:
    30.05.20
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    2

    CrazyMag

    Участник

    CrazyMag

    Участник

    Регистрация:
    30.05.20
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    2
    Это вторая часть терзающего меня вопроса:) Внешне они выглядят довольно пристойно - трещин нет. Но в одном углу на 2 этаже есть намокание, видимо с крыши затекает. Про то, что надо просверлить пустоты для выпуска возможно затекшей туда воды, уже прочитал. Но как оценить качество плит толком нигде не написано. Кроме того есть еще два участка залитых бетоном размерами примерно 3х1 м - делали выходы на чердак. Тоже не понятно как можно оценить их несущую способность не раздалбывая их до арматуры.
     
  7. Алексей Евген
    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    886
    Благодарности:
    422

    Алексей Евген

    Живу здесь

    Алексей Евген

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    886
    Благодарности:
    422
    Адрес:
    г. Минск
    Добрый день.

    Нужна помощь в создании перекрытия для нового второго этажа.
    Над клеткой сруба будет 1 комната и ванная (вверху рисунка), в перспективе возможна ещё 1 (2) комната (внизу), пока то что внизу останется просто тем же холодным чердаком.
    Перекрытие сейчас - это по 4м большим балкам дощатый пол и сверху 20 см всякой фигни, в осн. стружка.
    Мысли следующие: сделать перекрытие поверх старого, чтобы минимально новое давило на старое.
    Калькуляторами нагрузок пользоваться умею, но куда положить новые балки?
    Первый рисунок - это старое, с размерами, внизу ненесущие перегородки.
    Второй - планируемое новое.
    И последних 3 - 3 варианта балок, оранжевым - основные, жёлтым вторые основные. Планировал брать доску 50*250 но нет тех сушки, к тому же не хватает высоты 250 для нагрузок. Однако, высоты для балок больше чем 270-300 нету тоже. Сейчас думаю балки делать составными по высоте, 2 причины для этого указаны выше.
    Правильно ли я думаю?
    Есть ли смысл новые балки стыковать на старые?

    Как мне распределить нагрузки?
    Как фиксировать доски между собой?
    (Как рассчитывается нагрузка для таких составленных балок?)

    Заранее благодарю за конструктивные ответы.
     

    Вложения:

    • Каркас перекрытия над срубом.png
    • Каркас перекрытия над срубом со вторым.png
    • Каркас перекрытия над срубом перекрытие В-1.png
    • Каркас перекрытия над срубом перекрытие В-2.png
    • Каркас перекрытия над срубом перекрытие В-3.png
    Последнее редактирование: 21.02.22
  8. su17reme
    Регистрация:
    10.02.22
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    su17reme

    Участник

    su17reme

    Участник

    Регистрация:
    10.02.22
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Здравствуйте, С праздником, Мужчины! подскажите чайнику могу ли опереть плиту пб 8м на стену из газоблока Д400 400мм. Нужно будет 4 плиты. для того что бы перекрыть такой пролет. На втором этаже будут две детские комнаты.
     

    Вложения:

    • план.png
  9. Std137
    Регистрация:
    25.11.16
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    0

    Std137

    Участник

    Std137

    Участник

    Регистрация:
    25.11.16
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Новосибирск
    Доброго дня.
    Как можно просчитать несущую конструкцию?
    Планирую дом 8*10. Фундамент под пятистенок. Получается два пролета по 4,4*8. Одна половина кухня зал. Вторая, которая больше опасений вызывает, ванна, комната, тамбур, лестница, котельная, прихожка небольшая. Перегородки будут ГКЛ, от сибита убедили отказаться :um:.
    Для пола, попробовал рссчитать стандартную балку в калькуляторе. 300*50, при шаге 300. Она едва проходит. Да и найти ширину триста, проблематично.
    Возникает вопрос, как изменится несущая способность, и можно ли использовать шаг 380, если:
    Балки будут сдвоенными, 50*200. Стянуты и возможно приклеены между собой. Понятно в противоход волокон.
    Далее между балками, через метр, в шахматном порядке добавлю перемычки.
    И на последок, первым слоем будет постелена та же доска 50*200.
    Поверх уже осб. Сухая стяжка (куски гвл) и трубы теплого пола, кафель, ламинат...
    Либо в моем случае только монолит и не обсуждается?
     
  10. punklexa
    Регистрация:
    08.07.10
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    3

    punklexa

    Живу здесь

    punklexa

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.10
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Владимир
    Есть задача разместить парную на мансардном этаже.
    исходные данные:
    1. Дом из газосиликата Итонг 375 мм.
    2. Перекрытия плиты ПК 63-15-8, лежат на армпоясе, вокруг них тоже заливка бетоном, концы через проушины привязаны к заливке арматурой 8 мм.
    3. Поверх уложен ЭППС 30 мм., сделан теплый пол и 50-60 мм полусухая стяжка с фиброй.

    Возможно ли разместить на плите печь весом с камнями 280 кг и выложить вокруг неё кирпичом по 500 мм. вправо, влево, вверх, выдержит ли перекрытие?

    Если есть инженеры, готовые сделать мне расчет за плату, буду рад предложениям.
     
  11. chon
    Регистрация:
    03.04.08
    Сообщения:
    139
    Благодарности:
    42

    chon

    Живу здесь

    chon

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.04.08
    Сообщения:
    139
    Благодарности:
    42
    Адрес:
    Vologda
    Стены по 500 из кирпича - это толщина? или высота? или еще как?
    Расчет не нужен :)
    У вас плиты пролетом 6 м, выдерживающие нагрузку 800 кг/м.кв.
    У вас нагрузка от пола 1,3*(0,06*1800+0,03*30) = 141,57 кг/м.кв.
    печка + неизвестное кол-во кирпича, пусть = 400 кг в сумме
    То есть плиты точно выдержат, вы ведь не будете ставить такие печки на каждом кв. м. плиты.
    Нагрузка на стены возрастет только на вес печки. Если вы поставить печку ближе к стене, то это хуже для стены, но лучше для плиты. Пусть по краю плиты (ближе к стене), то нагрузка на стену возрастет локальн на 400 кг. Что поднимет напряжениие в газобетоне на (400*10/1000000)/(0,375) = 0,01067 МПа. Не знаю какой класс у ваших блоков, но предположим В1,5, тогда расчетные сопротивления будет 0,95МПа. То есть итоговое напряжение возрастет на 1,1%.
    Вывод - все выдержит.
    Неясен вопрос с перегородками. Может они у вас кирпичные и все на одной плите .. шучу).
     
  12. punklexa
    Регистрация:
    08.07.10
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    3

    punklexa

    Живу здесь

    punklexa

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.10
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Владимир
    Спасибо за ответ!
    1. Печка с камнями - 400 кг.
    2. Кладка в полкирпича 1,5 на 1,5 метра, вес по моим прикидкам где-то 250 кг.
     
  13. __T__
    Регистрация:
    01.03.22
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1

    __T__

    Новичок

    __T__

    Новичок

    Регистрация:
    01.03.22
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1
    Подскажите пожалуйста по картинке несколько вопросов. Снизу гараж сверху жилой дом.
    Выдержит ли 50й двутавр вес плит и перегородок, планировку незнаю буду делать когда финансы повятся. И второй вопрос 2 колонны в которые залит двутавр 30 на 30 достаточно ? Или есть какието тонкости ?
    Ещё вопрос в выборе двутавра там полка 17.5мм один знакомый говорит ее загнет нахрен и надо усиливать ибо плиты давят на полки с разных сторон.
    Но я думаю это бред. Или всё таки на двутавр металла сверху ещё пару сантиметров приварить ?
    Вопрос-на-форум.jpg
     
  14. kna2008
    Регистрация:
    07.03.10
    Сообщения:
    1.532
    Благодарности:
    665

    kna2008

    Живу здесь

    kna2008

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.03.10
    Сообщения:
    1.532
    Благодарности:
    665
    Адрес:
    Новосибирск
    Здравствуйте. Просьба помочь.
    Пытаюсь рассчитать балку, которую положил (почти на глаз), нагрузка меняется (увеличивается)
    Вопрос по опорам. Хочу определить, у меня заделка или шарнир
    Концы двутавра приварены к армопоясу и забетонированы. Тело двутавра полностью в бетоне (включая низ, под балкой тоже бетон=150мм), кроме верхней полки, верх вехней полки =верх бетонного армопояса
    Причём один край входит в бетонный армопояс под 90 градусов и имеет опирание в бетоне в районе (не больше) 200мм

    Интуиция мне говорит-это "заделка", но смущает верхняя полка двутавра...,
     
    Последнее редактирование: 07.03.22
  15. kna2008
    Регистрация:
    07.03.10
    Сообщения:
    1.532
    Благодарности:
    665

    kna2008

    Живу здесь

    kna2008

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.03.10
    Сообщения:
    1.532
    Благодарности:
    665
    Адрес:
    Новосибирск
    Где то ошибка у Вас.
    При нагрузке 150кг/м2 (нормативная)*1,3 (к-т запаса)+масса перекрытия (если даже ж/б плита h=100мм)=150*1,3+1*1*0,1*2500=195+250=445 кг/м2
    Если шаг 500мм, то на на 1 м. п. приходится 2-е балки (слева и права от балки по 250мм). Итого на 1м.п. балки 445/2=223 кг*с/м.п.
    округляем 250 кгс/м.п.= балка 250х50, 4400мм-длина, шаг 500мм (онлайн калькулятор)=прогиб=20мм (25,38 мм-предел)
    или
    округляем 250 кгс/м.п.= балка 200х100, 4400мм-длина, шаг 500мм (онлайн калькулятор)=прогиб=20мм (25,38 мм-предел)
     
    Последнее редактирование: 07.03.22