1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Моноблок Haier AU082FYCRA - начало пути

Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Echelon, 14.10.21.

  1. подрядчик
    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.377
    Благодарности:
    3.373

    подрядчик

    Живу здесь

    подрядчик

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.377
    Благодарности:
    3.373
    Адрес:
    Новочеркасск
    Вот про это я тебе и говорил! ;)
     
  2. Echelon
    Регистрация:
    15.08.12
    Сообщения:
    374
    Благодарности:
    118

    Echelon

    Живу здесь

    Echelon

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.08.12
    Сообщения:
    374
    Благодарности:
    118
    Адрес:
    Прага
    Прокрутить насос вило не удалось нет у него за чё крутить, зато увидел такую хрень -с завода так не может же быть? Открутил по трубке стекла вода, закрутил.
    IMAGE 2021-12-04 16:38:41.jpg
    Насос
    IMAGE 2021-12-04 16:40:39.jpg
     
  3. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.039
    Благодарности:
    7.037

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.039
    Благодарности:
    7.037
    Адрес:
    Таганрог
    С красной шляпкой - клапан предохранительный
     
  4. Echelon
    Регистрация:
    15.08.12
    Сообщения:
    374
    Благодарности:
    118

    Echelon

    Живу здесь

    Echelon

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.08.12
    Сообщения:
    374
    Благодарности:
    118
    Адрес:
    Прага
    это я понял :) а вот уплотнение из белой ленты, кто туда впендюрил так криво - китаёзы или уже дойчи в фашистии? Хотя ТН привезли со склада от ляхов

    тут видео для продавца выложил материнской платы:
    ТН мертвый а на плате дискотека :victory:
     
    Последнее редактирование: 04.12.21
  5. Echelon
    Регистрация:
    15.08.12
    Сообщения:
    374
    Благодарности:
    118

    Echelon

    Живу здесь

    Echelon

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.08.12
    Сообщения:
    374
    Благодарности:
    118
    Адрес:
    Прага
    Продолжение истории, продавец выслал запасные части насос вило и центральную плату управления - буду менять. Что я заметил когда очередной раз вскрыл насос - на водяном насосе Вило вообще не светится светодиод - не при включении ни в дальнейшем, тоесть он даже не начинает вращаться.
    А теперь главное - выбираю новый тепловой насос- моноблок, какой купить в ценовой категории 4000 евро можете посоветовать? Подходят панасоник, лыжи, самсунг, могу с гарантией купить такой -же хайер, есть какие-то чешские, но стоят как космос - говорят компресоры nibe - врут конечно даже вольво щас китайское по факту.
     
  6. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.039
    Благодарности:
    7.037

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.039
    Благодарности:
    7.037
    Адрес:
    Таганрог
    За половину этих денег можно купить в РФ, а на вторую половину - блекджек,... и персональный визит инженера по монтажу и пусконаладочным работам :)]
     
  7. Satyr666
    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    3.465
    Благодарности:
    3.309

    Satyr666

    Живу здесь

    Satyr666

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    3.465
    Благодарности:
    3.309
    Могу порекомендовать в зависимости от теплопотерь PowerWorld PF-030DC/E (2300 евро у нас) или PF-050DC/NE (3200 евро).
    Первый у меня 9 месяце проработал, поменял на второй - тот месяц примерно стоит.
    Правда второй жарит как тепловоз - кушать меньше 2кВт впринципе не умеет, а давать меньше 5кВт тепла может только ниже -25С и на минимальной частоте)
    Даже по российской погоде первый для дома метров на 90-130, второй на 140-200
    Модели для китайского рынка на GMCC компрессорах, на экспорт Panasonic/Mitsubishi (естественно, оба с китайских заводов - с того же, что и в китайском хаере). так что лучше без серого импорта.

    С насосом точно проблем не будет. так же как криво примотанным на фум-ленту клапаном безопасности - их нет -)
    Внутри по водяной части исключительно теплообменник. все остальное - насос, группа безопасности, расширительный бак, датчик потока (если на воде) - все дополнительно дома в тепле.

    Пусть фотку покажут) Когда это nibe начал компрессоры делать ?
     
    Последнее редактирование: 10.12.21
  8. RVVFaza
    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.101
    Благодарности:
    2.910

    RVVFaza

    Абориген

    RVVFaza

    Абориген

    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.101
    Благодарности:
    2.910
    Адрес:
    Одинцово
    Ни че се, вот так сервис, не ужто сами на выезд готовы?
     
  9. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.039
    Благодарности:
    7.037

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.039
    Благодарности:
    7.037
    Адрес:
    Таганрог
    @подрядчик хотел тамошнего пивка попить :)]
     
  10. Echelon
    Регистрация:
    15.08.12
    Сообщения:
    374
    Благодарности:
    118

    Echelon

    Живу здесь

    Echelon

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.08.12
    Сообщения:
    374
    Благодарности:
    118
    Адрес:
    Прага
  11. Satyr666
    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    3.465
    Благодарности:
    3.309

    Satyr666

    Живу здесь

    Satyr666

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    3.465
    Благодарности:
    3.309
    я уже писал, PowerWorld восновном как OEM работает, продаются под тучей марок, но сам артикул остается более менее прежним. "030DC" или "050DC" фрагмент остается.
    да и за такую разницу в ценах можно попробовать от нас привезти и еще раз таможню заплатить, если понадобится.
    Или напрямую с али - в Чехии нет контор, что оттуда крупное везут ?
    У нас есть такие - пальцем показываешь что надо, они там скупают, грузят полный контейнер и здесь растамаживают и отдают, хотя это не очень быстро. но относительно недорого.

    050, 030, еще мульты вдогонку)

    TNS.jpg
     
  12. Echelon
    Регистрация:
    15.08.12
    Сообщения:
    374
    Благодарности:
    118

    Echelon

    Живу здесь

    Echelon

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.08.12
    Сообщения:
    374
    Благодарности:
    118
    Адрес:
    Прага
    а на самом компрессоре, что нибудь написано? Если попросить прислать сертификат на компрессор - не должны отказать по идеи.
     
  13. Echelon
    Регистрация:
    15.08.12
    Сообщения:
    374
    Благодарности:
    118

    Echelon

    Живу здесь

    Echelon

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.08.12
    Сообщения:
    374
    Благодарности:
    118
    Адрес:
    Прага
    а сервис? у меня Хайер стоит бездыханный в Европе купил, а с китая уж нафиг, да и таможня у нас озверела - от 25 евро все под нож кладут. Короче вызвал сервисных техников 3 компаний - че нибудь куплю на следующей недели
     
  14. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.121
    Благодарности:
    3.822

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.121
    Благодарности:
    3.822
    Адрес:
    Новороссийск
    Воткните любой насос после внешнего блока - запустите его и запустите блок. Вы же вроде говорили от проблеме по протоку?
    Отвалить 4 т. э за новый ТН, а 100 за новый насос жалко?
     
  15. Satyr666
    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    3.465
    Благодарности:
    3.309

    Satyr666

    Живу здесь

    Satyr666

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    3.465
    Благодарности:
    3.309
    Да, как то эмоционально слишком.
    Как машину изза проколотого колеса менять.
    Посмотреть, есть ли поток воды в системе, крутится ли насос, есть ли на нем напряжение, если напряжение на реле его включаещем - какой то особо квалификации, инструмента не нужно.
    Или хотя бы руками сервисников им продолжить показать такой анализ.