1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Моноблок Haier AU082FYCRA - начало пути

Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Echelon, 14.10.21.

  1. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.039
    Благодарности:
    7.037

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.039
    Благодарности:
    7.037
    Адрес:
    Таганрог
    В насос могло что-нибудь попасть и заклинить, пробуйте разобрать. Там вроде 4 винта
     
  2. Echelon
    Регистрация:
    15.08.12
    Сообщения:
    374
    Благодарности:
    118

    Echelon

    Живу здесь

    Echelon

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.08.12
    Сообщения:
    374
    Благодарности:
    118
    Адрес:
    Прага
    Щас согласно инструкции попробую стартануть принудительно насос если не стартанет завтра попробую снять и разобрать.
    Невзлетело!

    Видимо ТН отрубает насос если он не исправен, завтра буду разбирать!
     
    Последнее редактирование: 10.12.21
  3. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.121
    Благодарности:
    3.822

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.121
    Благодарности:
    3.822
    Адрес:
    Новороссийск
    Насос вряд ли как то с платой общается. Значит стоит датчик протока с задержкой. Насоса котла может не хватать для нормального протока через ТН - в скате насос 5м, у вас 7м.
    Смотрите насос - он стандартный 180 мм. Попробуйте его просто с розетки пустить, если не пойдет - любой 7-8м 180 шириной воткните.
     
  4. nik_79
    Регистрация:
    12.03.15
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    56

    nik_79

    Живу здесь

    nik_79

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.03.15
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    56
    Любой вряд ли подойдет и датчика протока тоже наверняка нет а сигнал о протоке плата берёт с самого насоса
    [​IMG]
     
  5. Satyr666
    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    3.465
    Благодарности:
    3.309

    Satyr666

    Живу здесь

    Satyr666

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    3.465
    Благодарности:
    3.309
    а может и нет. в мануале несколько вариантов и то, что и iPWM вроде без кнопок на морде вообще.
    разобрать покрутить стоит. там вообще клинить нечему.
    а вот с "чтото попало бывает". я как отопление собрал - один кран шаровой в обвязке не закрывался до конца. разобрал - а там саморез "клоп" откуда то)
     
  6. nik_79
    Регистрация:
    12.03.15
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    56

    nik_79

    Живу здесь

    nik_79

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.03.15
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    56
    Это легко проверить надо посмотреть сколько разъёмов подключено к насосу если 2 то всё в станнит на свои места
     
  7. Echelon
    Регистрация:
    15.08.12
    Сообщения:
    374
    Благодарности:
    118

    Echelon

    Живу здесь

    Echelon

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.08.12
    Сообщения:
    374
    Благодарности:
    118
    Адрес:
    Прага
    Я так понял если у меня нет шима в насосе, то я смело могу вместо насоса впендюрить трубку, а дома в магистрале отопления врезать любой насос подходящий от 7м и более того я еще им сам рулить смогу ?

    А еще такая хрень - в электрокотле Протерм 9КЕ вход и выход 3/4 дюйма но там насос, а в ТН 1 дюйм режет поток наверно?
     
    Последнее редактирование: 10.12.21
  8. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.039
    Благодарности:
    7.037

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.039
    Благодарности:
    7.037
    Адрес:
    Таганрог
    Это не сигнал управления, это сигнал от датчика оборотов в насосе. Нет оборотов - ТН считает что неисправен насос или нет протока
     
  9. Satyr666
    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    3.465
    Благодарности:
    3.309

    Satyr666

    Живу здесь

    Satyr666

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    3.465
    Благодарности:
    3.309
    Да кто его знает, если параноить, он может иметь датчик тока по линии питания насоса. хотя для китая уже как то крутовато.
    для датчика потока - как то он очень шустро обижается и насос отключает.
    так или иначе - что насос не работает факт не вызывающий сомнений.
    а пока он не заработает - дальше фантазии преждевременны
     
  10. Echelon
    Регистрация:
    15.08.12
    Сообщения:
    374
    Благодарности:
    118

    Echelon

    Живу здесь

    Echelon

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.08.12
    Сообщения:
    374
    Благодарности:
    118
    Адрес:
    Прага
    Ну это и есть шим, ТН считывает с насоса данные и по ним ориентируется о величине протока воды - нет данных ТН думает, что нет воды и мозги мне парит ошибкой 008
     
    Последнее редактирование: 10.12.21
  11. RVVFaza
    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.101
    Благодарности:
    2.910

    RVVFaza

    Абориген

    RVVFaza

    Абориген

    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.101
    Благодарности:
    2.910
    Адрес:
    Одинцово
    А у вас случайно между нулем/фазой и копрусом нет напряжения, постоянного/переменного. Может где пробой? Было так, до 40в и ТН стоял, фазу перевернул, он поехал. Так и не нашли где пробой, но если опять, фазу с нулем сменить, он встает.
     
  12. Echelon
    Регистрация:
    15.08.12
    Сообщения:
    374
    Благодарности:
    118

    Echelon

    Живу здесь

    Echelon

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.08.12
    Сообщения:
    374
    Благодарности:
    118
    Адрес:
    Прага
    и от этого насос вило и ТН не стартует и светит красным? Колдовство какое-то новое в 21 веке, перевернул фазу с нулем и всё перестало работать. Я не верю :cool: на всякий случай бубен закажу у монголов на ебау - вы меня напугали. :hndshk:
    А если серьезно у меня изначально ТН был в розетку включён - и одно из первых, что я попробывал, перевернул вилку в розетке.
     
  13. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.039
    Благодарности:
    7.037

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.039
    Благодарности:
    7.037
    Адрес:
    Таганрог
    А заземление есть?
     
  14. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.121
    Благодарности:
    3.822

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.121
    Благодарности:
    3.822
    Адрес:
    Новороссийск
    Работал и сдох. Земля, ноль, фаза мало вероятны. Насос же выслали по гарантии - его первым и воткнуть.
     
  15. Echelon
    Регистрация:
    15.08.12
    Сообщения:
    374
    Благодарности:
    118

    Echelon

    Живу здесь

    Echelon

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.08.12
    Сообщения:
    374
    Благодарности:
    118
    Адрес:
    Прага
    есть и на всех трубах тоже