    У вас на коллекторах термометры стоят вот и смотрите дельту между подачей и обраткой
     
  2. nik_79
    Регистрация:
    12.03.15
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    56

    nik_79

    Живу здесь

    nik_79

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.03.15
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    56
    Ну а если скучно врежьте в систему водомер будите знать какой проток в системе
    upload_2021-12-24_10-54-29.jpeg
     
  3. Echelon
    Регистрация:
    15.08.12
    Сообщения:
    374
    Благодарности:
    118

    Echelon

    Живу здесь

    Echelon

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.08.12
    Сообщения:
    374
    Благодарности:
    118
    Адрес:
    Прага
    а это идея, где то валялся!

    Добавление: некатит у моего 1/2″ крепление - тормозить будет :(
     
    Последнее редактирование: 24.12.21
  4. Satyr666
    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    3.465
    Благодарности:
    3.309

    Satyr666

    Живу здесь

    Satyr666

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    3.465
    Благодарности:
    3.309
    Посмотри только как с проходным сечение и потерей давления у счетчика. а то сейчас им вернешь проблему с недостаточным потоком)
    на водопроводе то не проблема - там давление 6+ очков

    я хотел теплосчетчик поставить чисто для любопытства, но там потерю давления обещают как у самого теплообменника ТНа.
     
  5. подрядчик
    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.375
    Благодарности:
    3.368

    подрядчик

    Живу здесь

    подрядчик

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.375
    Благодарности:
    3.368
    Адрес:
    Новочеркасск
    Это надуманная проблема, потери давления 0,25м на счётчике! :);)
     
  6. Satyr666
    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    3.465
    Благодарности:
    3.309

    Satyr666

    Живу здесь

    Satyr666

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    3.465
    Благодарности:
    3.309
    Вот Ителма WFW, например, не самое дно, вполне себе счетчик ?
    В паспорте "Потеря давления при Qt, МПа < 0.025"
    А это не 0.25м, это 2.5м. в 10 раз больше!
    при Qmax вообще очко - 0.1МПа
     
  7. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.035
    Благодарности:
    7.037

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.035
    Благодарности:
    7.037
    Адрес:
    Таганрог
    А это при каком расходе, посмотрели?
     
  8. Satyr666
    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    3.465
    Благодарности:
    3.309

    Satyr666

    Живу здесь

    Satyr666

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    3.465
    Благодарности:
    3.309
    Qt - 'переходный', типа номинал. для DN15 - 1.5 м3 в час

    смотрю другой, серьезный уже счетчик ВСГН-25. DN25, 100евро.
    то же самое "не больше 0.1МПа при Qmax" - т. е. потеря 10 метров напора при уже 7м3 в час
     
    Последнее редактирование: 24.12.21
  9. подрядчик
    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.375
    Благодарности:
    3.368

    подрядчик

    Живу здесь

    подрядчик

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.375
    Благодарности:
    3.368
    Адрес:
    Новочеркасск
    Ну ду15 ставить не следует, хотя бы ду 20-25, при расходе 2м3/ч потери 1-1, 5м, нормально, там циркуль 8 метровый
     
  10. Satyr666
    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    3.465
    Благодарности:
    3.309

    Satyr666

    Живу здесь

    Satyr666

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    3.465
    Благодарности:
    3.309
    Есть вариант, за 150$ на али ультразвуковой накладной на трубу теплосчетчик с RS485 выходом.
    китайцы на свой ноунейм дают 1% точность по расходу и 2% по теплу)
     
  11. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.035
    Благодарности:
    7.037

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.035
    Благодарности:
    7.037
    Адрес:
    Таганрог
    Пробовали, хрень
     
  12. nik_79
    Регистрация:
    12.03.15
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    56

    nik_79

    Живу здесь

    nik_79

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.03.15
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    56
    Echelon Как успехи какие резултаты?
     
  13. nik_79
    Регистрация:
    12.03.15
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    56

    nik_79

    Живу здесь

    nik_79

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.03.15
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    56
    Хотел спросить у вас есть разница дневной тариф ночной по электричеству ?
     
  14. Echelon
    Регистрация:
    15.08.12
    Сообщения:
    374
    Благодарности:
    118

    Echelon

    Живу здесь

    Echelon

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.08.12
    Сообщения:
    374
    Благодарности:
    118
    Адрес:
    Прага
    У меня один тариф по сути - отопление электроэнергией. Вчера было тепло ТН сьел за сутки 10 квт сегодня похолодало уже 12 квт. Тепло это +6 похолодало это -4
    Наблюдаю за работой - прислушиваюсь :hello:

    upload_2021-12-25_16-14-53.png
     
  15. nik_79
    Регистрация:
    12.03.15
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    56

    nik_79

    Живу здесь

    nik_79

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.03.15
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    56
    дам один совет если хотите доится экономии ставите на обратку такую температуру чтобы тепловой насос в обще не отключался постав те 28 градусов похолодало ставите на 2 градуса больше и так далее чем он больше будет старт стопить тем больше проблем ваша задача сделать так чтобы теплый пол не остывал