1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Моноблок Haier AU082FYCRA - начало пути

Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Echelon, 14.10.21.

  1. nik_79
    Регистрация:
    12.03.15
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    56

    nik_79

    Живу здесь

    nik_79

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.03.15
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    56
    Да изучил я инструкцию к нему скудные у него настройки гистерезис 5 градусов и не изменишь если вы ставите 30 градусов значит он братку нагонит до 35 и выключится и ждёт пока температура не упадёт обратно ниже 30 но так как датчик обратки стоит в наружном блоке это происходит быстро так как циркуляционный насос тоже отключается как вариант действительно перенести датчик с наружного блока в дом меньше будет включатся выключатся или второй вариант ставить дополнительный циркуляционный насос который будет постоянно работать который у вас есть вполне подойдёт и потребляет всего 18 ват. Ну ещё чего у него есть это можно занизить его мощность по умалчиванию у него компрессор работает на 90 герц можно уменьшить через настройки.
    Actual frequency of compressor (Hz): 90 means 90Hz
    •Frequency of compressor can be set through pressing “ENTER (SW7)” with 3 seconds, in which
    “111” will be displayed and the frequency showed. Frequence can be increased one Hz through
    pressing “UP” once and can be decreased one Hz through pressing “DOWN” once;
    •“000”will be showed through pressing “Exit (SW6)” with 3 seconds and setting mode will be exit.

    Но в эконом режиме он по идеи и так занижает мощность
     
  2. nik_79
    Регистрация:
    12.03.15
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    56

    nik_79

    Живу здесь

    nik_79

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.03.15
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    56
    Тихий режим - ограниченная работа компрессора.

    эко режим - номинальная работа

    турбо-режим - более быстрый нагрев, более высокая скорость компрессора, более высокая скорость вентилятора.
     
  3. Echelon
    Регистрация:
    15.08.12
    Сообщения:
    374
    Благодарности:
    118

    Echelon

    Живу здесь

    Echelon

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.08.12
    Сообщения:
    374
    Благодарности:
    118
    Адрес:
    Прага
    @nik_79, Вот ты какой :) Спасибо огромное, а я наоборот всегда - интуитивно иду, не получается лезу в мануал читать.
    В тихом режиме у меня ТН больше потреблял энергии почему-то, сижу на ЭКО. Датчик вынесу обязательно с одновременной врезкой допнасоса, схему еще не придумал врезки. Последовательно врезать не хочу. Сделаю скорее циркуляцию в теплом полу - типа паралельно, ну и датчик впендюрю во внутреннее кольцо - как еще не знаю, может электроный клапан прикручу. Щас схему нарисую.
    upload_2021-12-28_17-52-42.png

    Единственное что меня пугает, вдруг ТН замерзнет пока я по кругу воду гоняю? У на - 20 редкость редкостная, но все таки страшна.
     
    Последнее редактирование: 28.12.21
  4. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.092
    Благодарности:
    7.092

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.092
    Благодарности:
    7.092
    Адрес:
    Таганрог
    Такая схема ухудшит СОР
     
  5. RVVFaza
    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.101
    Благодарности:
    2.910

    RVVFaza

    Абориген

    RVVFaza

    Абориген

    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.101
    Благодарности:
    2.910
    Адрес:
    Одинцово
    Если сделать через клапан и доп реле, будет норм.
     
  6. Echelon
    Регистрация:
    15.08.12
    Сообщения:
    374
    Благодарности:
    118

    Echelon

    Живу здесь

    Echelon

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.08.12
    Сообщения:
    374
    Благодарности:
    118
    Адрес:
    Прага
    я планирую трубку в два раза меньше диаметром в цепи дополнительного насоса, ну и клапан конечно а то и два :)
     
  7. nik_79
    Регистрация:
    12.03.15
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    56

    nik_79

    Живу здесь

    nik_79

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.03.15
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    56
    Echelon
    ну и датчик впендюрю во внутреннее кольцо - как еще не знаю
    Я бы с этим не заморачивался притяните хомутом и немного утеплите вдруг надо будет в другое место переставить
     
  8. nik_79
    Регистрация:
    12.03.15
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    56

    nik_79

    Живу здесь

    nik_79

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.03.15
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    56
    По такой схеме можно сделать но заморочек намного больше надо один обратный клапан заужать трубки не стоит нет не какова смысла надо будет тянуть четыре доп провода от ТН и покупать контактор причём контактор нормально замкнутый. Я бы поставил насос последовательно и рулил бы им как хотел бы и проток бы увеличился и датчик переносить не придётся и боятся что при морозах -20 чего то разморозить[​IMG]
     
  9. Echelon
    Регистрация:
    15.08.12
    Сообщения:
    374
    Благодарности:
    118

    Echelon

    Живу здесь

    Echelon

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.08.12
    Сообщения:
    374
    Благодарности:
    118
    Адрес:
    Прага
    У меня уже был последовательно насос электрокотла постоянно включенный, вырезал. У него проток был меньше чем у ТН и трубки к котлу 3/4 дюйма, а у меня везде 1 дюйм. Если врезать такой-же насос как и в ТН, только постоянно включенный, тогда теряется смысл выносного датчика температуры, можно попробывать родной насос в ТН запитать не от платы а прямо от 220 вольт- раз датчик протока существует. Может так?
     
  10. nik_79
    Регистрация:
    12.03.15
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    56

    nik_79

    Живу здесь

    nik_79

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.03.15
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    56
    Запитать не от платы а прямо от 220 вольт
    Можно и так попробовать запитать прямо от 220 ТН чтобы не тянуть провода так даже лучше проверите будет ли от этого толк
     
  11. Echelon
    Регистрация:
    15.08.12
    Сообщения:
    374
    Благодарности:
    118

    Echelon

    Живу здесь

    Echelon

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.08.12
    Сообщения:
    374
    Благодарности:
    118
    Адрес:
    Прага
    Страшна очень - но я попробую как потеплеет :pioner:
     
  12. nik_79
    Регистрация:
    12.03.15
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    56

    nik_79

    Живу здесь

    nik_79

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.03.15
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    56
    Вашему ТН надо минимум проток 6 литров в минуту
    Minimum flow rate
    •Check that the water pump of the space heating circuit works within the pump operating range and that the water
    flow is over the pump’s minimum. If the water flow is below 12 litres/minute (6 litres/minute for AU082 unit), alarm is
    displayed on the unit
     
  13. подрядчик
    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.394
    Благодарности:
    3.391

    подрядчик

    Живу здесь

    подрядчик

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.394
    Благодарности:
    3.391
    Адрес:
    Новочеркасск
    Дык его штатный циркуль это легко даёт! ;) :) По маньке там и 1м3/ч нету! ;) :) ;)
     
  14. Echelon
    Регистрация:
    15.08.12
    Сообщения:
    374
    Благодарности:
    118

    Echelon

    Живу здесь

    Echelon

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.08.12
    Сообщения:
    374
    Благодарности:
    118
    Адрес:
    Прага
    У меня 250 метров трубки (alu pex 16 mm) сейчас в системе теплых полов - это всего около 30 литров носителя, мало?
    Кстати потеплело, +11 ТН жрет около 9-10 квт, но в системе давление упало почти до 0, добавляю до 2 бар - сдувается. Что бы это значило?
     
    Последнее редактирование: 30.12.21
  15. Satyr666
    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    3.465
    Благодарности:
    3.309

    Satyr666

    Живу здесь

    Satyr666

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    3.465
    Благодарности:
    3.309
    Очевидно, где то подтекает